Évacuation condensats pompe à chaleur qui coule Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.058 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour,
Avis aux experts !
Est il possible qu'une pompe à chaleur coule autant d'eau ?
La chaudière de nos voisins nous inonde une partie de notre terrain, on voit bien que l'eau coule de la pompe à chaleur.
Notre chantier a commencé en décembre et depuis le problème n'est pas résolu malgré notre demande.
Quels conseils pourriez vous nous donner ?


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 800 message Cher
Bonjour,

En cette période il est normal qu'une PAC laisse échapper beaucoup d'eau.

Il appartient à votre voisin de faire en sorte que cette eau ne se déverse pas chez vous.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Cher
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Merci de votre réponse, sauriez vous par hasard comment il doit procéder car sa pompe à chaleur goutte en permanence sur le côté ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Cher
Elle coule en fonction chauffage uniquement.

Il convient de dévier cette sortie en direction d'un puisard, d'un épandage ou dans le réseau des eaux pluviales.

Et pourquoi pas dans une citerne...cette eau est non calcaire, mais non potable.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Cher
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Donc on sera bientôt tranquille ! Sauf que la pompe à chaleur est réversible et fontionne en climatisation donc elle va couler l'été aussi non ?
De toute façon faut que le problème soit réglé. Merci pour ces détails, nous allons en reparler avec nos voisins et rédiger un courrier le cas échéant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Cher
Elle ne coule pas en clim.

Je l'ai précisé : Elle coule en fonction chauffage uniquement.

Plutôt qu'un courrier, invitez les à l'apéro pour en discuter..
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Cher
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Merci pour la précision c'était pour être sûre, donc déjà l'été on aura pas le problème c'est déjà ça !

Oui autour d'un verre ou de plusieurs ce sera plus sympa c'est sûr mais nous ne sommes pas trop voisin encore donc les inviter prendre l'apéro sur le chantier c'est pas top ! Mais bon cela va se régler, d'autant plus qu'ils sont sous garantie décennale et que leur constructeur aurait dû prévoir ce fameux raccordement je pense...
Merci pour vos informations, cela nous permet d'être sûr que cet écoulement est normal pour une pompe à chaleur et que pour le régler il ne suffit pas de grand chose !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Cher
J'ai les mêmes chez moi.Biggrin mais pas de voisin.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Cher
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Nimes (30)
Bonjour, je suis artisant dans la climatisation et pour moi c'est énormément d'eau pour que ca vienne que de la climatisation!Huh

Meme si la Clim est puissante environ 14kw d'après se que je vois
À la limite si îl fait tres froid et que vous habitez à côté d'un ruisseau elle fera beaucoup de cycle de dégivrage elle déversera 2,3 l par jour max

Dans le doute demandez au voisins de raccorder les condensât du groupe ext au pluvial à côté ca prend 2minutes Happy
Messages : Env. 10
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Seby30 a écrit:Bonjour, je suis artisant dans la climatisation  et pour moi c'est énormément d'eau pour que ca vienne que de la climatisation!Huh

Meme si la Clim est puissante environ 14kw d'après se que je vois
À la limite si îl fait tres froid et que vous habitez à côté d'un ruisseau elle fera beaucoup de cycle de dégivrage elle déversera 2,3 l par jour max

Dans le doute demandez au voisins de raccorder les condensât du groupe ext au pluvial à côté ca prend 2minutes Happy

Un grand merci pour votre message !
Nos voisins ont fait raccorder la semaine dernière l'évacuation des condensats avec un tuyau par l'entreprise qui l'avait installée et en effet cela leur a pris 5 minutes !!
Donc nous pouvons dire à présent que l'eau ne venait qu'en partie de leur clim car il y a toujours de l'eau qui coule à côté de leur garage. Ils ont cherché une éventuelle fuite, ils n'ont rien trouvé et nous en sommes venus à la conclusion que cela venait du fait que les terrains sont en pente et que nous sommes en dessous d'eux. Une question se pose, pourquoi de l'eau juste sur le côté du garage et non le long de leur chemin où ils ont fait un mur, parce qu'il y a le vide sanitaire en dessous ?? 
De notre côté nous allons devoir nous pencher sur un système de drains, peut être un puisard, à voir avec notre maitre d'oeuvre ce qu'il nous conseille... 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Peut-être la gouttière que l'on voit sur tes photos...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Nimes (30)
J'aurai pensé à la même chose soit la goutiere, ou le regard cassé a un certain endroit.
Messages : Env. 10
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour
Je ne pense pas que cela vienne de la gouttière. Regardez la photo ci dessous prise après mise en place du tuyau, on voit bien que ça coule vraiment qu'au niveau du garage, plus rien ne vient de derrière où il y a la gouttière. Si vous avez une idee, je suis preneuse !!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Nimes (30)
Effectivement c'est pas vraiment en face de la gouttière.🤔
Messages : Env. 10
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Ca semble très localisé et relativement important comme infiltration. Si cela venait du terrain, vous auriez sûrement la même chose mais sur une longueur de talus plus importante, non ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 16h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir