Retour
Menu utilisateur
Menu

DTU sur dallage porté par les murs ou solidaire des murs

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 32.629 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message
Bonsoir,

Je souhaiterai connaitre ce que prevois le DTU sur une dalle portée par les murs, en effet des rernseignements pris par le constructeur sont les suivants :
épaisseur de la dalle 120 mm, treillis soudé à maille carrée de 150mm et diamètre de fil de 7mm, et les rives de dallages doivent comporter des "U" en acier diametre 8 tous les 150 mm et de longueur developpé de 1.50 m

La construction est en briques moisées (pas de poteaux d angle)

Est ce bien exact ? Quels sont les avantages d'une dalle desolidarisée d'une dalle portée par les murs
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il n'existe pas de DTU sur ce système de "dalle portée".

C'est une amélioration de la dalle sur terre plein pour éviter les tassements périphériques très courant (hélas) dans les MI, le compactage du sol n'étant pas aisé dans les zones proches des murs.
C'est une technique recommandée par les professionnels, mais qui a pratiquement disparu maintenant, avec la règlementation thermique, pour éviter le pont thermique de la dalle réalisée sur le mur.
Maintenant, la dalle (désolidarisée) s'arrête au droit du mur ... et les problèmes de risque de tassement ne sont pas résolus !!! Attention à la qualité du "remblai" et au compactage sous dalle !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message France
bonjour
concernant ton plancher (un dallage liaisonné avec les châinages est un plancher) et il posséde des normes propres au béton armé.
Les dallages sur terre plein n'avait pas de DTU mais c'est chose faire depuis quelques mois.
l'épaisseur de 12 cm que te propose ton maçon me parait insufisante, il est courament réalisé des planchers de 15 avec des portée de l'ordre de 4 m.
Au dela il faut têpper sur 20 cm.
mais se qui est important c'est la portée de ton plancher
Messages : Env. 300
De : France
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
ebam_85 a écrit:
concernant ton plancher (un dallage liaisonné avec les châinages est un plancher) et il posséde des normes propres au béton armé.
Non, c'est un dallage sur terre plein qui continue sur les murs. C'est très courant (même actuellement) et pour éviter les fissures au droit des murs on ajoute quelques chapeaux (dans le cas de papouille le constructeur propose de mettre des U, c'est plus sur, plus facile à mettre en place.

Citation: Les dallages sur terre plein n'avait pas de DTU mais c'est chose faire depuis quelques mois. L'épaisseur de 12 cm que te propose ton maçon me parait insufisante,
Non, le DTU donne 12 cm pour les dallages de MI sur terre-plein.

Citation: il est courament réalisé des planchers de 15 avec des portée de l'ordre de 4 m.
Non, pour les planchers sur VS c'est quasiment toujours en poutrelles/hourdis de (12 + 5) mini.


Ce que propose le constructeur à papouille, c'est une bonne formule pour un dallage sur terre-plein, avec cette nuance qu'il faudra prendre des précautions pour minimiser le pont thermique.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message
oui dallage sur terre plain ,mais que faut il faire pour eviter les ponts thermiques ? L isolant est un maxisol de 60 mm est ce suffisant?
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ce n'est pas un dallage sur terre plein, mais une dalle portée.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Ce n'est pas un dallage sur terre plein, mais une dalle portée.
La dall portée, c'est une dalle sur terre plein (calculée et armée comme telle) mais qui se continue sur les murs (pour éviter les tassements au droit des murs) avec en plus quelques chapeaux en rive.

Pour papouille, concernant la réalisation de l'une ou l'autre solution (dalle protée, dalle désolidarisée) et les avantages et inconvénients notamment thermiques, fais un tour sur le site pse, page 6 :
http://www.promo-pse.com/pdf/Guide_PSE_SOLS.pdf
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message France
bonjour
Il y a confusion sur les termes enployés.
Une dalle portée n'est absolument pas un dallage.
Une dalle portée c'est un plancher quelque soit sa nature.
Les dalle portée sont utilisées sur des terrains de mauvaise constitution, comme les argiles gonflantes par exemple.
Si le terrain n'est pas apte à porter le dallage, le dallage devient une dalle portée et se calcul comme un plancher béton.
un dallage sur terre plein lui, porte exlusivement sur sur le sol.
concernant votre problème de rupture de ponts thermique, il existe plusieurs solutions.
1) Sur une dalle portée liasisonnée avec les châinage il faut mettre en oeuvre un isolant sur le dallage et le recouvrir d'une chape.
2) Un plancher hourdis pourra être constitué d'hourdis polystyrène, avec reupteurs de ponts thermiques en rives (tous les fabricants aujourdhui propose se type de solutions.)
3) un dallage sur terre plein pourra être réalisé sur un isolant, avec remonté de l'isolant en périphérie du dallage. Dans ce cas le terrain devra être réalisé conformément aux règles en vigeure. Il est conseillé de mettre d'isolant sur toute la surface du logement, mais le minimum obligatoire et de 1.50 m en périphérie du logement .
salutations
Messages : Env. 300
De : France
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Ce sujet de la dalle portée a été largement discutée sur ce forum avec notre ami Pierre !!!

Je confirme ce que j'ai dit précédemment (références CSTB et AQC), mais je suis prêt à revoir ma position si tu m'apportes la preuve d'une définition officielle différente (DTU, Norme, ...), pas d'un site marchand !!!


Pour exemple :

Un texte de l'agence qualité construction :

Nature de la construction : Maison individuelle avec dallage sur terre plein et cloisons et doublages en briques plâtrières


Le désordre

Après l'amorce d'un tassement de l'ordre de 5 mm en rive de dallage, brutale aggravation du désordre deux ans plus tard pour aboutir à un fissuration atteignant 2 cm d'ouverture en cueillie de plafond, et compromettant la stabilité des contre cloisons.
L'ensemble dallage/carrelage n'a subi aucun désordre ou défaut de planéité manifeste, malgré ce tassement de 2 cm.


Le diagnostic

La technique du dallage sur terre plein, désolidarisé du soubassement, nécessite un compactage parfait de l'assise dont on sait qu'il est difficile en rive de dallage du fait des débords de semelles.

Ce qu'il aurait fallu faire

Pour éviter les tassements de dallage, la solution du plancher sur vide sanitaire ou de la dalle portée sur le soubassement, avec les aciers de liaison nécessaires (les U proposés par le constructeur de papouille), est préférable.
Toutefois si l'on veut réaliser un dallage désolidarisé, le compactage de l'assise doit être parfait.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Pour éviter les tassements de dallage, la solution du plancher sur vide sanitaire ou de la dalle portée sur le soubassement, avec les aciers de liaison nécessaires (les U proposés par le constructeur de papouille), est préférable.
Toutefois si l'on veut réaliser un dallage désolidarisé, le compactage de l'assise doit être parfait.

Je suis d'accord avec EHAM 85 et l'agence qualité construction, une dalle portée n'est pas un dallage mais est calculée comme un plancher .
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message France
bonjour
Je ne suis pas ingénieur béton, mais je travail avec eux toute l'année.
Je n'est pas le temps matériel de parcourir le CDREF, mais mon expérience avec les BET sur des projets en terrains difficiles (argiles et terrains sablonneux) en charente maritime me permet de t'affirmer que l'utilisation du terme "dalle portée" est utilisée pour des planchers béton coulé sur des coffrages perdu type cartonné ou même à pleine terre quand il n'y à pas d'argiles gonflantes.
Le terrain à pour seul objet de servire de coffrage.
Le ferraillage dans ce type de cas est identique à un plancher béton.
Le DTU 13.3 "dallage" conception, calcul et exécution fait référence article 5.1 à des dallage déssolidarisés ou solidarisés mais pas de dalle portée.
salutations
Messages : Env. 300
De : France
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ok avec toi ebam_85
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Bon...bon...
Si tout le monde est pour, je ne peux pas être totalement contre !

Il peut effectivement y avoir un même nom pour deux techniques différentes.
La dalle que vous décrivez est simplement un plancher ! avec dalle coulée, soit sur coffrage perdu biodégradable, soit sur le sol. Ce n'est pas nouveau (j'ai connu cela début des années 70 ! déjà !)et ça ne s'appelait pas "dalle portée" Unsure
D'ailleurs, c'est une appellation que je ne retrouve sur aucun document technique professionnel. Mais ça peut changer !

Je vois très mal l'application pour les MI ! Quid des réseaux ? Il vaut mieux simplement un VS classique, facile à mettre en oeuvre, pas trop cher et qui permet une mise en place sure et un controle facile des réseaux (quand les règles de l'art sont respectées.

Et ce que propose le constructeur de papouille c'est bien une dalle de dallage venant en recouvrement des murs de soubassement, technique de constructeur connue depuis assez longtemps sous le nom de "dalle portée" pour éviter les tassements périphériques de la dalle. Evidemment, ça n'a plus beaucoup de sens maintenant avec la RT.

L'important dans tout celà, ce n'est pas le nom, c'est la bonne méthode de calcul appliquée à la technique retenue.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message
Dans mes cours, ce système est appelé "dallage avec appuis sur mur". Unsure
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Messages : Env. 1000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Bravo craos ! C'est même écrit dans un cours d'ingé Rolleyes

Pour l'appellation, ça doit être régional Wink
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 10h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir