Bonjour à tous,


Après plusieurs mois de réflexion, la lecture de centaine de posts sur ce forum, le dessin de dizaine de schémas, voici notre projet:

* Deux gaines HEGLER HEKATHERM : DN200 de 25m de longueur chacune.
* La prise d'air du puit est située au sud et les gaines longent la maison à l'ouest et au nord. Espacement entre les gaines: environ 1m
* Profondeur de 1,5m à 3m (terrain en pente)
* Un ventilateur à l'entrée du puits (poussé d'air), pour forte ventilation en été (environ 500m3/h) afin de limiter les bruits dans l'habitation. Ce ventilateurs sera placé dans une sorte de fosse béton accessible et à l'abris des intempéries.
* Récupération des condensats à l'entrée du puits avec siphon de 20cm pour résister à la surpression du ventilateur (les condensats sont récupérés entre le puits et le ventilateur)
* Un ventilateur à plus faible ventilation (100m3/h) au niveau de l'entrée du puits dans l'habitation (Cellier)
* Un by-pass pour inter-saison

Le réseau intérieur
* Permettra de desservir l'ensemble des pièces de vie de l'habitation.
* Les gaines seront isolées thermiquement par l'ajout de laine de verre tout autour.
* Les ouvertures au dessus des fenêtres seront obturées.
* Les arrivées d'air se feront par le plafond, sauf pour le séjour ou l'arrivée est située au niveau du sol
* Si besoin, des pièges à son seront ajoutés pour limiter l'effet "telephone" des gaines.



Difficile de définir tout cela.....

Normalement, le terrassement de la maison (et donc du puit) devrait commencer dans une quinzaine de jours.


N'hésitez pas si vous avez des remarques, principalement sur le dispositif "innovant" mis à l'entrée du puits canadien.

_________________
http://la-maison-des-noyers.over-blog.com/
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=31286
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
A consulter sur ce thème :
Devis
Devis de poêle - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis photovoltaïque
Devis chaudière à granulés de bois
Devis récupération eaux de pluie
Devis chauffe-eau solaire
Guides
Guide de la maison bio-climatique - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Guide de la maison passive
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
L'énergie photovoltaïque
Non connecté actuellement Megadec

Inscrit le: 03 Juil 2006
Messages: 2520
Localisation: Entre Rennes et Saint Malo (35)
Message Le 27/03/2007 à 09h28
Répondre en citant

Citation: * Deux gaines HEGLER HEKATHERM : DN200 de 25m de longueur chacune.


Salut,

tu les trouves ou tes gaines de 200 en 25m ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement kite

Inscrit le: 05 Fév 2006
Messages: 652
Localisation: Entre Vienne et Lyon
Message Le 27/03/2007 à 13h04
Répondre en citant

. a écrit:Bonjour,
On en trouve dans notre secteur chez SAMSE. C'est en fait une couronne de 50 m. Sinon, en cas de difficultés pour trouver la gaine, contacter Hegler France
http://www.hegler.fr/
A+


Oui... d'ailleur grand merci à . pour ses précieux conseils.

_________________
http://la-maison-des-noyers.over-blog.com/
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=31286
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Non connecté actuellement crabe

Inscrit le: 17 Juil 2006
Messages: 315
Localisation: Nantes (construction à Bouaye)
Message Le 27/03/2007 à 13h32 | Re: Notre projet de puit canadien
Répondre en citant

kite a écrit:Deux gaines HEGLER HEKATHERM : DN200 de 25m de longueur chacune.


Je suis très intéressé par la réalisation d'un puit canadien.

Comment fais-tu pour connecter tes 2 gains à chaque extrémité ? Tu fais des raccords avec des T en PVC ? Comment garantis-tu l'étanchéité?

Merci pour les réponses.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement kite

Inscrit le: 05 Fév 2006
Messages: 652
Localisation: Entre Vienne et Lyon
Message Le 27/03/2007 à 18h49
Répondre en citant

. a écrit:
kite a écrit:Oui... d'ailleur grand merci à . pour ses précieux conseils.
Pour l'info sur les gaines Hegler, il faut surtout dire merci à Ivaldir qui a été le premier sur le forum à transmettre l'info. Sinon, pour ton puits, tu ne prévoies aucune filtration???
A+


Zut, j'avais oublié de le notifier. J'ai prévu à l'entrée du puits, de poser un grillage inox assez fin sur lequelle je pourrais éventuellement d'autre filtre à air.

Je me demandais justement si un geotextile (utilisé pour le drainage) pouvais faire office de filtre pour l'entrée d'air?

_________________
http://la-maison-des-noyers.over-blog.com/
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=31286
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Non connecté actuellement 2020

Inscrit le: 25 Mar 2005
Messages: 707
Localisation: Noyal sur seiche (35)
Message Le 27/03/2007 à 19h00
Répondre en citant

attention aux pertes de charge avec une filtration trop" étanche".

_________________
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement kite

Inscrit le: 05 Fév 2006
Messages: 652
Localisation: Entre Vienne et Lyon
Message Le 30/03/2007 à 13h06
Répondre en citant

2020 a écrit:attention aux pertes de charge avec une filtration trop" étanche".


Justement, qu'est ce qui seront bien pour faire un bon filtre ?

_________________
http://la-maison-des-noyers.over-blog.com/
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=31286
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Non connecté actuellement 2020

Inscrit le: 25 Mar 2005
Messages: 707
Localisation: Noyal sur seiche (35)
Message Le 30/03/2007 à 17h01
Répondre en citant

Je n'ai pas la réponse magique, mais je crois que le principe est de contrer la perte de charge engendrée par la filtration en augmentant la surface d'échange.
Sur l'exemple que j'avais vu c'était un filtre de forme "tubulaire" comme on le trouve sur les voitures.

je cherche un schéma et je le post.

_________________
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement stef76

Inscrit le: 01 Nov 2004
Messages: 213
Localisation: bucarest
Message Le 30/03/2007 à 23h47 | Re: Notre projet de puit canadien
Répondre en citant

kite a écrit:* Profondeur de 1,5m à 3m (terrain en pente)
* Un ventilateur à l'entrée du puits (poussé d'air), pour forte ventilation en été (environ 500m3/h)


1-Si le besoin est pour l'été (vu la région), il n'y a pas besoin d'aller si profond : moins d' 1 mètre est largement suffisant .

2-Si par contre le besoin est aussi pour l'hiver et que l'on n'a pas de VMC DF alors faut aller jusqu'à 2m (3 mètres par contre cela me parait un peu profond, il n'y aura pas de gain significatif /2m) .

3-Si le besoin est aussi pour l'hiver et que l'on met une VMC DF de bon rendement alors revenir au point 1 (moins d'1 mètre) car l'objectif est alors simplement de rentrer un air sup à 0° dans la VMC
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement cipango

Inscrit le: 13 Avr 2009
Messages: 1
Message Le 13/04/2009 à 23h49
Répondre en citant

Bonsoir,
Je pose la même question que crabe :
"Comment fais-tu pour connecter tes 2 gains à chaque extrémité ? Tu faisdes raccords avec des T en PVC ? Comment garantis-tu l'étanchéité?"
Merci.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement teamvts54

Inscrit le: 27 Juin 2009
Messages: 66
Localisation: Nancy
Message Le 19/11/2009 à 14h12
Répondre en citant

Salut kite,

Pourrais tu mettre des photos de ton puits principalement de l'entrée d'air avec ventilo qui pousse l'air, de l'évacuation des condensats et des ventilots qui soufflent dans tes pièces. Si j'ai bien compris ce n'est pas une vmc double flux?
Merci