bonsoir

le maçon a utilisé un drain incompatible pour mon drainage de mur, du coup, l'humidité est présente en pied du mur.

Je vais faire jouer le parfait achevement mais j'essaie de faire un peu de tri dans tout ça :

- le drain est blanc souple annelé percé tout autour + cunette. Un copain archi me dit que le probleme viens du drain qui est un drain d'épandage ; la flotte s'évacue donc mal

- Le maçon, lui, me dis que si je fais poser un drain avec les trous que sur le haut Ø100mm, ça veut dire que 50mm d'eau ne va pas passer dans le drain et ça sera pire.

- ce type de drain (percé que sur le haut) j'en ai vu chez Leroy Merlin, et dessus c'etait inscrit "NF EPANDRAIN" la preuve : http://www.kitrouve.com/epandraindiametre-100-longueur-4m-prix-%3D-detail-v23133

donc je comprend plus rien au secours

Ohmy

Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
C'est rarement le tuyau de drain qui est en cause en cas de fuite, mais la réalisation globale du système de drainage.
Pente du drain ?
Niveau du drain par rapport au dallage intérieur ?
.........

Voir : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
il a fait une rampe en pente le long du mur située au dessus de la semelle
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
newic a écrit:il a fait une rampe en pente le long du mur située au dessus de la semelle

OK, mais à quel niveau est situé le drain par rapport au niveau du dallage du s/sol ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
c'est un mur de soutènement, hauteur 1.50m longueur 19m.

Un archi me dis que le drain d'epandage c'est pas grave si cunette dessous - il me prend 180€ pour faire l'expertise

un autre (mon pote archi) me dis drain d'épandage interdit et inéfficace la preuve, et pense qu'une partie de l'eau stagne sur la base en béton à l'exterieur (photo) du coup ca remonte.


merci
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
bonsoir,

Un drain : OK
mais l'étanchéité a-t-elle été réalisée; le drain ne sert qu'à évacuer l'eau éventuelle; l'étanchéité à base de produits bitumeux empêche ce genre de dégâts; puis Delta MS pour protéger le produit bitumeux.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: - le drain est blanc souple annelé percé tout autour + cunette
Si c'est ça qui a été mis en oeuvre, à priori pas de problème, même si ça fait penser à un drain agricole, non recommandé, mais la cunette donne le pente.

newic, tu ne réponds pas à la question : à quel niveau se situe le drain par rapport au dallage, il fort probable que le problème vienne de là.

Il faut évidemment une étanchéité (ou au moins une imperméabilisation) sur le mur.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
oh mon message a été perdu !!!
j'avais un petit croquis!


Pour faire simple, la cunette en béton grossier est faite au dessus de la semelle, et par dessus on a le drain avec galets et bidime.

j'ai du noir sur le mur et le drain est posé sur le delta ms, qui mont sur mur
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
voili voila



Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonsoir,

Sur la photo, en haut du mur, est-ce un appui, une margelle ?
L'eau ne s'infiltrerait-elle pas entre mur et Delta MS à partir du bord de cette margelle, en ruisselant sur la face intérieure du Delta MS ?

Il y a des clous sur le Delta MS , donc perforation de l'étanchéité.

L'eau passerait sous la cunette entre le socle et le mur; le bitume ne recouvrant pas toute la maçonnerie.

Tenez-nous au courant si vous avez touvé la solution.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
merci de votre réponse.

Pour info, lorsqu'ils on fait les fouilles on voyais de l'eau qui coulais au milieu des fissures de la roche.

Je me demande aussi si les margelle ne sont pas en cause, avec cette "marche" en béton sur l'exterieur (photo 1) : si ça ce trouve l'eau gicle dessus W00t

A mon avis le probleme est difficilement réparable et j'hesite vraiment à faire venir un expert (180€) pour de l'humidité sur un mur de soutenement...

Cette humidité peut elle remettre en cause la stabilité du mur ?
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
La pose de Delta MS n'est pas bonne, il faut que la nappe drainante vienne au-dessus du drain, sinon l'eau passe dessous.
Egalement il faut que le drain soit situé largement plus bas que le sol situé de l'autre coté du mur, sinon l'eau passe sous le mur.

Voir la doc Delta MS, notamment le croquis n° 4
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS07-H/AH031367.PDF

Il faut également que l'eau du drain puisse s'évacuer, il faut un exutoire pour récupérer les eaux.

Que l'eau passe, c'est plutôt favorable à la bonne tenue du mur, ça évite trop de pression hydro sur lemur.

Eventuellement une solution :mettre des barbacanes en pied de mur coté opposé au drain. Le problème, c'est la récupération des eaux !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
j'en ai parlé a un expert en lui envoyant des photos, en effet , pour lui il faut les barbacanes.
Pour la récup des eaux je pensais faire un massif de fleurs tout le long, comme ça ça arrosera.

J'ai appelé le maçon, il passera les faire sans probleme il propose Ø 16mm. D'après vous, j'en fais faire tout les combien sur 19m ? à combien du pied du mur ? cela va-t-il abimer le crepis ? cela va-t-il se boucher?
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
newic a écrit:

J'ai appelé le maçon, il passera les faire sans probleme il propose Ø 16mm. D'après vous, j'en fais faire tout les combien sur 19m ?
4 ou 5 sur la longueur

Citation: à combien du pied du mur ?
le plus bas possible, juste sur la semelle

Citation: cela va-t-il abimer le crepis ?
Non, le maçon doit savoir faire cela !

Citation: cela va-t-il se boucher?
un diamètre de 16 cm, Non.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
16mm Laugh
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
newic a écrit:16mm Laugh


Laugh Laugh Laugh Non, vaut mieux ne rien mettre Laugh

Une barbacane classique fait mini 10 x 10 CM

Du 16 mm ça va se boucher, met au moins du 60 mm !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
ah bon !

il s'il touche un chainage (j'ai vue des fers verticaux comme dans les maisons) ??
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
newic a écrit:ah bon !

il s'il touche un chainage (j'ai vue des fers verticaux comme dans les maisons) ??

C'est pas très grave ! Un fer tous les 3 ou 4 m ........ si ce sont des armatures régulières tous les 20 cm par exemple.
Si ce sont des chaînages verticaux, il faut les éviter. C'est facile à repérer.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 20h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir