Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème avec l'électricité

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.087 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Hauts De Seine
Bonjour,

En faisant intervenir EDF pour la pose du compteur, le technicien n'a pas pu l'installer car il manquait:
-tableau 25 30 avec compteur disjoncteur
-cable liaison cc au compteur avec cable téléreport

Sur la notice descriptive,à la charge du constructeur compris dans le prix:
-branchement extérieurs, tout à l'égout, eaux pluviales, electricité, eau potable, téléphone
Raccordements hors concessionnaires limite de propriété

Coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu: 400€
dans la rubrique : Electricité - Disjoncteur

Qui doit payer les travaux de liaison (entre le muret technique EDF et la maison) ?

Merci de vos lumières

(Pour PTT, j'ai sur la notice descriptive : fourreaux en attente)
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 400 message Hauts De Seine
Quelqu'un peut il me confirmer mes informations ? je suis pas trop doué en électricité




Tableau de répartition <-----> Disjoncteur (+ compteur EDF) <----> muret technique extérieur EDF

Dans mon installation, je n'ai que le tableau et pas le disjoncteur malgré que j'ai payé 400€ au constructeur.

Le constructeur me doit donc le disjoncteur + la liaison disjoncteur (garage) vers le muret technique EDF

???
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Cela depend de la distance entre TR et limite de propriété ainsi que de ton departement. Dans un cas EDF pose le tout chez toi (en generale distance J'aime !0m) sinon EDF s'arrete à ta limite et c'est à toi (ou constructeur) de poser un disjoncteur et le cable.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message La Chatre (36)
normalement edf n'intervient plus dans la partie privée (en tout cas pour les moins de 30m) et c'est ton constructeur qui fait la partie maison-compteur exterieur edf
Messages : Env. 1000
De : La Chatre (36)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
philetsand a écrit:normalement edf n'intervient plus dans la partie privée (en tout cas pour les moins de 30m) et c'est ton constructeur qui fait la partie maison-compteur exterieur edf


C'est faux, cela depend des departements. Ici dans le 35, edf realise la liaison B pour le J'aime !0m et ne realise pas la liaison C (>30m).
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message La Chatre (36)
autant pour moi ... moi je suis dans le 36
sinon va voir dans le sujet vrd raccordements, tu auras peut-etre plus de réponse
Messages : Env. 1000
De : La Chatre (36)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
tony99, telephone a edf raccordement pour connaitre les modalités dans ton coin.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Hauts De Seine
Juste une question

Je me suis rendu compte que les fourreaux edf/ptt n'arrivaient pas dans mon garage. Ils n'ont pas apparemment percé le sol pour les faire passer. Je pense que les fourreaux trainent dans le vide sanitaire. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir.


Le constructeur ne doit il pas m'amener les fourreaux jusqu'au tableau de répartition ? (dans le garage)

Sur la notice descriptive, y a marquer :
-PTT fourreaux en attente
mais y a rien sur les fourreaux d'électricité

Pour info, il ya plusieurs fourreaux à l'extérieur derrière le muret technique EDF.(mais sans cable)
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
tony99 a écrit:...En faisant intervenir EDF pour la pose du compteur, le technicien n'a pas pu l'installer...

tu as le certificat de conformité du Consuel ?

Citation: Le constructeur ne doit il pas m'amener les fourreaux jusqu'au tableau de répartition ? (dans le garage)


la maison est finie ? receptionnée ?
tu es en CCMI ? tu n'as pas dit que tu faisais l'elec toi-même ?
dans ce cas, le constructeur doit te livrer une maison "prête à fonctionner".
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Hauts De Seine
J'ai le consuel.

Dans la notice, y a marqué :
-électricité disjoncteur : 400 €

Je n'ai pas payé en fait ces 400 €

Pour PTT, y a marqué "fourreau en attente" dans le prix convenu sur la notice

Je suis en CCMI

La maison est finie et réceptionnée.

Qui doit payer l'arrivée des fourreaux côté maison ?
Messages : Env. 400
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Citation: Qui doit payer les travaux de liaison (entre le muret technique EDF et la maison) ?


tu dis "muret technique" je suppose que ta maison est à plus de 30 m donc : c'est pas à EDF de l'installer.
si il n'y a rien de contraire précisé dans ton contrat, je dirais que c'est au constructeur (qui d'ailleurs aurait dû noter : montant = €€€ en plus à charge du client) .

tu dis qu'il ya des fourreaux vides qui arrivent au coffret et sous le VS : si je comprends bien c'est l'elec qui a mer*é : il a "oublié" de les faire remonter jusqu'au coffret. le cable d'alim (25² ou autre) doit être raccordé sur ton tableau dans le disjoncteur.... et çà c'est le boulot de l'electricien (à moins de 30 m c'est EDF qui fait le raccordement ) mais dans tous les cas les fourreaux doivent traverser la dalle et arriver au droit du raccordement prévu.

pas facile d'aider les gens quand on ne comprend pas tout Rolleyes
et le disjoncteur à 400€, pourquoi tu ne l'as pas payé ? tu es resté en bon terme avec ton constructeur ? ou tu ne veux peux lui parler ?
çà va pas être facile pour l'obliger à passer le cable Sad

pour le disjoncteur : achète le toi-même tu économiseras plus de 300€. Prends un Legrand surtout pas un type S(sélectif), il te faut un "normal".

juste pour me défouler, je ferais une photo de l'installation pour le consuel (avec copie de leur certif) genre : je vous remercie de m'avoir délivré le certificat de conformité mais EDF ne veut pas faire les raccords car l'installation n'est pas terminée...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
j'ai lu depuis ... le post est en double... tu es en gue-guerre avec ton constructeur...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 04h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir