Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Voici les photos de mon installation..D'abord les nourrices, on voit à gauche les alimentations en cuivre qui traversent la dalle et qui arrivent de la PAC


La PAC posée sur une petite dalle en béton...



Détail sur le raccordement



Vue depuis le Vide Sanitaire


Le tout raccordé à la PAC par des flexibles... Comme je disais plus haut, rien de bien compliqueé
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message Leon Dans Les Landes (40)
Grand merci à Poun66 pour ses photos. Monobloc ou split là par exemple je reste sec. Quelle différence?
Encore merci
Messages : Env. 70
De : Leon Dans Les Landes (40)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
La monobloc, c'est celle sur la photo...
Avec un split, l'échangeur est séparé du compresseur et il y a donc des liaisons de gaz réfrigérant en cuivre entre les deux...
Dites moi si je me trompe ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Auvergne (43)
Pas jolies les nourrices

5 minutes de plus et c'etait droit
Notre construction http://www.zyom.fr/
Messages : Env. 200
De : Auvergne (43)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
ziom a écrit:Pas jolies les nourrices

5 minutes de plus et c'etait droit


Ouaip ! Sad Les seules installations qui ont des défauts chez moi, sont celles qui ont été faites par des entreprises !! Je suis content d'avoir fait la majorité des travaux moi même... Et tel que je me connais ça va pas rester comme ça !!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Fréjus (var)
En même temps, c'est fait et c'est fonctionnel ....
Rien ne sert de courir, non, ça ne sert vraiment à rien !
Messages : Env. 10
De : Fréjus (var)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
fonctionnel ....fonctionnel .... Faut le dire vite !!!

Cette bande de gougnafiers (les installateurs) n'ont pas mis de glycol dans le circuit et en plus ont mal rempli le tout. Mal rempli = circuit plein d'air...La PAC refusait de démarrer
Résultat, quand le technicien de chez CIAT est venu pour la mise en service, il est reparti en colère en disant qu'il ne pouvait pas attendre les installateurs qui n'ont pas fait leur boulot...
J'ai tout purgé moi même aprés son départ et ressérré un raccord (petite fuite) et maintenant la pac démarre et fonctionne, mais la mise en service officielle doit être faite par le technicien CIAT (pour la garantie) et moi, j'attends toujours que ces messieurs veuillent bien se déplacer...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Deux Sevres
Bonjour,

Je vois que le sujet est un peu vieux, mais j'apporte ma contribution, ça peu en aider d'autre.
J'ai une pompe CIAT Aqualis 35H qui est une monobloque, et je l'ai installée moi même. C'est vraiment très simple ! Pas plus compliquer que de brancher un chauffe eau électrique.
Pour Poun66, bien les photos, mais je vois que ta pompe est reliée presque en ligne droite sur ton circuit. Le problème dans ce cas sont les vibrations qui se transmettent mieux. Il est préférable d'avoir une légère courbe pour absorber ces vibrations.
Concernant le Glycol, j'en ai même pas mis dans le circuit. Deux raisons a ça : 1 - le circuit ne peux pas geler car la PAC chauffe l'eau 2 - Le pouvoir calorifique de l'eau pure est supérieur a une eau glycollée.
Voila

a+
Messages : Env. 30
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 12h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir