Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation des combles

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 14.893 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Lapan (18)
Bonjour,

J'ai reçu aujourd'hui de mon constructeur un avenant pour modifier le type d'isolation de mes combles. A la base de la laine de roche soufflée ROCKPRIME 004 était prévue. Maintenant, on me propose de la laine de sable soufflée Supafil Loft 045 de chez KNAUFINSULATION. Dans cet avenant, on me dit que les coefficients sont identiques et que l'avantage du dernier est d'être moins irritant. Je doit donc donner une réponse favorable ou défavorable à cette proposition. Que me conseillez vous?
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
De : Lapan (18)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 10 message Lapan (18)
Et sinon entre les deux....?
Messages : Env. 10
De : Lapan (18)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
X2HAINE a écrit:Et sinon entre les deux....?


je ne connais pas ce produit mais tu es en CCMI et si ce n'est pas toi qui a réclamé : prends ce qu'il y a de mieux : ton constructeur t'offrira la plus-value s'il y en a une Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Lapan (18)
Oui effectivement mon constructeur me le propose sans plus value. Dans la lettre il est écrit :"Dans un souci d'améliorations constantes de nos prestations, nous voulons dès maintenant modifier le type d'isolant soufflé en combles sur tous nos nouveaux dossiers."
Je voulais savoir si quelqu'un avait eu de bon échos de ce produit et surtout si il était mieux que le ROCKPRIME 004.
En tout cas merci pour vos réponses.
Messages : Env. 10
De : Lapan (18)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
. a écrit:Bonjour,
De faire mettre de l'isolant en rouleau.
A+


+1
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
dans ce cas tu lu leur réponds , dans un soucis d amélioration de votre prestation, vous devez me souffler de la ouate de cellulose Laugh
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
hello,
on viens de me faire la même proposition...
Même prix pour le même coef d'isolation.

On m'a donné un échantillon. C'est doux, on dirais du coton...

Je pense faire pareil et le prendre...

@+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Ain
c'est vrai qu'il est agréable d'avoir un isolant doux et soyeux lorsque on veut se reuler dedans les samedis soir !!!!!!!!!

Mais quel test à t'il subit ce nouvel isolant, y a t'il des P.V. joints à la lettre???? soucis d'améliorer la préstation mon oeil, leur centrale d'achat à due avoir un bon prix pour du gros qu'il faut refourguer le plus tot possible....
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lapan (18)
C'est bien pour cela que je pose la question. Est ce vraiment de la qualité équivalente car si ils ont payé ça trois fois rien et que ça isole trois fois rien aussi...
Messages : Env. 10
De : Lapan (18)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lapan (18)
Oui j'ai bien eu une documentation pour les deux produits afin de les comparer. Les prestations sont identiques sauf au niveau du pouvoir couvrant.
Pour le ROCKPRIME 004 -> pour une résistance thermique de 5 (m².K/W) on a un pouvoir couvrant de 5 (kg/m²)
Pour le Supafil Loft 045 -> pour une résistance thermique de 5 (m².K/W) on a un pouvoir couvrant de 2.70 (kg/m²).

Du coup beaucoup moins de sacs à acheter pour le constructeur.
16.3 contre 25 pour 100m²[/img]
Messages : Env. 10
De : Lapan (18)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
placoman a écrit:c'est vrai qu'il est agréable d'avoir un isolant doux et soyeux lorsque on veut se reuler dedans les samedis soir !!!!!!!!!


je ne suis pas un pro comme toi placoman mais il y a avis technique CSTB ainsi qu'un certificat ACERMI sur cette laine :

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS20-U/AU040044_V1.pdf

http://www.acermi.com/CERTIFICATS/04_D_16_378_3.pdf

Maintenant, je connais personne qui a çà, pas de recul sur son utilisation...

Mais je confirme, ca doit moins piquer les fesses quand on s'y roule dessus W00t

@+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Ain
X2HAINE a écrit:Oui j'ai bien eu une documentation pour les deux produits afin de les comparer. Les prestations sont identiques sauf au niveau du pouvoir couvrant.
Pour le ROCKPRIME 004 -> pour une résistance thermique de 5 (m².K/W) on a un pouvoir couvrant de 5 (kg/m²)
Pour le Supafil Loft 045 -> pour une résistance thermique de 5 (m².K/W) on a un pouvoir couvrant de 2.70 (kg/m²).

Du coup beaucoup moins de sacs à acheter pour le constructeur.
16.3 contre 25 pour 100m²[/img]


Avec seulement un R=5 pour la maison, j'èspère que tu n'as pas de baie vitrée dans ton séjour et qu'il n'y a que deux fenetres alors.

Parce que 5 n'est pas suffisant pour au regard de la RT2005 qui bientot passera à autre chose encore.

Il est donc bien question de pognons et non pas de soucis d'améliorer la qualité de nos .............., BANDITS qu'ils sont va.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
X2HAINE a écrit:Oui j'ai bien eu une documentation pour les deux produits afin de les comparer. Les prestations sont identiques sauf au niveau du pouvoir couvrant.
Pour le ROCKPRIME 004 -> pour une résistance thermique de 5 (m².K/W) on a un pouvoir couvrant de 5 (kg/m²)
Pour le Supafil Loft 045 -> pour une résistance thermique de 5 (m².K/W) on a un pouvoir couvrant de 2.70 (kg/m²).

Du coup beaucoup moins de sacs à acheter pour le constructeur.
16.3 contre 25 pour 100m²[/img]


oui j'ai vu çà, j'ai leur plaquette commerciale : je pourrais te la scanner la semaine prochaine si tu veux.

Info supplémentaire :

coef lambda (pour ceux qui connaissent) = 0.045w/ (m.K)
Afaiblissement acoustique = 41 à 53dB
Densité = 12kg/m3
Classement au feu = A1 (soit Incombustible)
non hydrophile
Antistatique
non capillaire et non hygroscopique
Tassement negligable
Déplacement limité au vent
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
placoman a écrit:Avec seulement un R=5 pour la maison, j'èspère que tu n'as pas de baie vitrée dans ton séjour et qu'il n'y a que deux fenetres alors.

Parce que 5 n'est pas suffisant pour au regard de la RT2005 qui bientot passera à autre chose encore.

Il est donc bien question de pognons et non pas de soucis d'améliorer la qualité de nos .............., BANDITS qu'ils sont va.


peut-être qu'il a dit çà pour la comparaison.

C'est vrais que dans mon cas on part sur du 6 mini (à priori 6.5)

C'est 6 mini noon pour la RT2005?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Ain
Non, le mini est R=5 mais il faut faire un calcul de volume en mettant en rapport les ouvertures des pièces principales pour aprécier la qualité de confort approprié et dans le cas de grande ouvertures type baies vitrées et portes fenetre, il faut augmenter la taille de l'isolant.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
oui j'ai vu çà,

C'est pourquoi on a fait le calcul pour moi Laugh

Le 6 m'a été donné il y a plusieurs mois par un MOE...

Sinon d'aprés les avis techniques, moi je ne voit rien qui empêcherais d'utiliser cet isolant : c'est juste une nouvelle génération de laine à souffler d'après ce que j'ai compris.

Je pense vraiment utiliser çà. RDV dans quelques années pour avoir un peu de recul Happy
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Lapan (18)
Idem pour moi, et puis j'ai hâte de pouvoir me rouler dedans W00t
Messages : Env. 10
De : Lapan (18)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Marsilly (85)
Demandez quand même qu'ils vous chiffrent la moins value avant d'accepter.
Messages : Env. 1000
De : Marsilly (85)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message St Jean (31)
bonjour

alors avec le recul elle donne quoi cette matière ?

êtes vous satisfait ?

une entreprise m'a proposée ça pour isoler entre chevrons ma charpente traditionnelle...

je ne sais guère qu'en pensez, surtout qu'il n'y a pas des masses d'infos sur cet isolant

même sur le site Knauf Insulation y'a rien...

merki d'avance
Messages : Env. 10
De : St Jean (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Dordogne
lionbar a écrit:Je pense vraiment utiliser çà. RDV dans quelques années pour avoir un peu de recul Happy


Alors verdict ???
Confort d'été ?
Messages : Env. 200
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Savoie
Bonjour, je suis dans la même situation. Avez vous des avis entre de la laine de roche soufflée ROCKPRIME 004 et de la laine de sable soufflée Supafil Loft 045 de chez KNAUFINSULATION ? Est-ce que ces 2 produits sont identiques ou avez vous une préférence ? Merci de vos retours
Messages : Env. 30
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 07h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir