Env. 200 message Muret
Bonjour,
les cloisons intérieures chez nous sont de type placostyl, 2 BA13+7.5cm de laine de roche.

les cloisons de la salle de bain sont en placo hydro, mais simplement d'un côté, est-ce normal?
l'autre face ne devrait-elle pas elle aussi être une BA13 hydro.

Dans les WC, j'ai un lavemain, mais le placo hydro n'a pas été utilisé...
Merci de vos réponses éclairées
A+
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
Messages : Env. 200
De : Muret
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création ou l'installation d'une salle de bains...

Allez dans la section devis salles de bains du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles_de_bains.php
 
Env. 3000 message Maine Et Loire
les 2 face ne sont pas nécessairement hydro car sinon ça voudrait dire que l'eau puisse traversseer ta cloison en mouillant le srails et la laine de roche ...

pour le lave-main, je ne pense pas que ce soit une obligation .. la vapeur d'eau créée ou les projections d'eau ne sont pas importantes ...
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Effectivement ce que dit Tyboys est conforme au DTU, seule la face coté Sdb peut etre en placo hydro, l autre ce n est pas necessaire. De meme le wc (ni la cuisine) n est pas considéré comme une piece humide et donc pas d obligation de placo Hydro.
Par contre un cellier non chauffé avec point d eau est considéré comme piece humide et necessite donc un placo hydrofuge.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Oui, cellier et garage
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Muret
ace41 a écrit:Oui, cellier et garage


Merci de toutes vos lumières....
J'ai le garage intégré et une cloison de 2 BA13+isolant qui le sépare de l'habitation (10cm d'épaisseur) donc d'après le DTU les plaques du garage devraient être en Hydro????

Je trouvais bizarre qu'ils m'aient compté 48m2 de BA13 Hydro alors que la salle de bain ne compte que 20m2 de faience...

Quelle galère!!!

Contrat de maîtrise d'oeuvre BTI Muret
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
Messages : Env. 200
De : Muret
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Maine Et Loire
à contrôler ..
tu n'as pas 2 couches ba13 coté sdb ?
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Muret
tiboys a écrit:à contrôler ..
tu n'as pas 2 couches ba13 coté sdb ?


non une seule plaque, de ce côté.
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
Messages : Env. 200
De : Muret
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Pour le garage, la plaque extérieure seule est hydro. C'est ce qui doit manquer.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message
INZU 31

Est ce que la faïence couvre toute la surface de tes murs de salle de bains ??????
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Gerala, je ne comprend pas le sens de ta question :
Il faut aussi utiliser des plaques hydrofuges meme si elles sont recouvertes de faience n est ce pas? (autrement dit la faience ne suffit pas pour garantir une etancheité suffisante)
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message
Pourtant j'écris dans ma langue maternelle, le FRANCAIS W00t

Je demande INZU, si la faïence couvre tout son hydrofuge, puisqu'il s'étonne de deux surfaces différentes
Si sa faïence ne couvre pas tout, c'est normal, qu'il y ai plus d'hydrofuge.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Heu..Moi aussi y 'en avoir etre Francais, plus exactement Francais Breton..ca peut expliquer? Sleep alors je prefere passer pour bete que de rester dans l ignorance :
Confirmes tu stp ce que je dis, "Il faut aussi utiliser des plaques hydrofuges meme si elles sont recouvertes de faience (autrement dit la faience ne suffit pas pour garantir une etancheité suffisante)" ?
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message
Bien sur PHIL, bien sur.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: Si sa faïence ne couvre pas tout, c'est normal, qu'il y ai plus d'hydrofuge


Non, la plaque hydro doit être sur toutes les parois des salles EB+p, carrelées ou pas.

Mais le risque n'est pas énorme ! Ca n'a rien à voir avec une erreur dans les fondations !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Merci Ace41 pour la precision de la reponse

J' imagine qu un manque partiel de placo hydrofuge est une erreur courrante; dans ce cas, peut on se contenter d une correction faite par un produit hydrofuge appliqué au rouleau? (meme si il me semble que ce n est pas conforme au dtu je crois..?)
Messages : Env. 400
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Ca s'est fait pendant longtemps (et même encore !) sans trop de problèmes ! Et c'est autorisé (à titre exceptionnel!) pour la rénovation, dans le cas de plaques existantes.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Le produit hydro était souvent oublié. Avec les plaques hydro on est sur que la protection hydro existe.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Muret
gerala a écrit:INZU 31

Est ce que la faïence couvre toute la surface de tes murs de salle de bains ??????


Merci de tous vos post...
oui la faience couvre toute la salle de bain, sauf la porte Biggrin
soit 22m2 du sol au plafond sauf le dessous de la baignoire d'angle.

Merci et à plus
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
Messages : Env. 200
De : Muret
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Muret
ace41 a écrit:Pour le garage, la plaque extérieure seule est hydro. C'est ce qui doit manquer.



Donc tu confirme (suivant le DTU) que la face côté garage de la cloison de séparation doit être obligatoirement en Hydro Ohmy

Ce n'est pas le cas chez nous, et poutant le garage n'est pas chauffé et la machine à laver est dans le garage...donc pièce humide Sad

J'en viens à avoir peur d'aller sur le chantier, car à chaque fois je trouve quelque chose qui ne va pas... et quel temp perdu pour fair redresser...
C'est pour cela que je ne poste pas beaucoup en ce moment.


Cloisons posées, mais non jointées, l'électricien doit passer dans 1 semaine, ainsi que le plombier.
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
Messages : Env. 200
De : Muret
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Citation: Donc tu confirme (suivant le DTU) que la face côté garage de la cloison de séparation doit être obligatoirement en Hydro


Une ch'tite confirmation, ça m'interresse aussi ! Wink

Car il semble que mon constructeur ne mette pas de plaques hydro, il faut que je lui en touche un mot dans ce cas ! Sauf bien sûr s'il utilise un produit hydro et que les DTU l'autorisent...
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
Messages : Env. 900
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Le produit hydro (bien que non prévu dorénavant) ne se met que s'il y a carrelage.

Dis à ton constructeur que c'est prévu dans le dernier DTU (2002 je crois) et dans tous les "avis techniques" des fabricants délivrés par le CSTB, sans ambiguité, pour tous les locaux classés (Eb+ privatif) dont cellier et garage non chauffés.

Ce qu'il faut bien surveiller dans ce cas de cloison placo entre maison et garage, c'est l'étanchéité à l'air : joint élastomère, par exemple, au pourtour, sinon l'isolation thermique est considérablement diminuée.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Indre Et Loire
inzu-31 a écrit:
ace41 a écrit:Pour le garage, la plaque extérieure seule est hydro. C'est ce qui doit manquer.



Donc tu confirme (suivant le DTU) que la face côté garage de la cloison de séparation doit être obligatoirement en Hydro Ohmy

Ce n'est pas le cas chez nous, et poutant le garage n'est pas chauffé et la machine à laver est dans le garage...donc pièce humide Sad

J'en viens à avoir peur d'aller sur le chantier, car à chaque fois je trouve quelque chose qui ne va pas... et quel temp perdu pour fair redresser...
C'est pour cela que je ne poste pas beaucoup en ce moment.


Cloisons posées, mais non jointées, l'électricien doit passer dans 1 semaine, ainsi que le plombier.


C'est vraiment étrange cette histoire, car sur tous les chantiers que j'ai vu il n'y en avait aucun avec cette plaque hydrophuge dans le garage. Même chez des personnes qui ont fait construire voilà pas mal d'années (et qui n'en ont pas) elles n'ont aucun pb ! Mellow
Messages : Env. 500
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Ce n'est pas étrange, le plâtre adore l'eau!
Et les fabricants participent à l'élaboration des DTU !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
ace41 a écrit:Le produit hydro (bien que non prévu dorénavant) ne se met que s'il y a carrelage.

Dis à ton constructeur que c'est prévu dans le dernier DTU (2002 je crois) et dans tous les "avis techniques" des fabricants délivrés par le CSTB, sans ambiguité, pour tous les locaux classés (Eb+ privatif) dont cellier et garage non chauffés.

Ce qu'il faut bien surveiller dans ce cas de cloison placo entre maison et garage, c'est l'étanchéité à l'air : joint élastomère, par exemple, au pourtour, sinon l'isolation thermique est considérablement diminuée.


Merci de l'info Wink
Je vais en toucher un mot à mon CT pour voir ses explications ! Dry
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
Messages : Env. 900
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
ace41 a écrit:Ce qu'il faut bien surveiller dans ce cas de cloison placo entre maison et garage, c'est l'étanchéité à l'air : joint élastomère, par exemple, au pourtour, sinon l'isolation thermique est considérablement diminuée.


Blush Désolé, mais il se met comment ce joint élastomère? Je vois bien les bandes, mais après... Huh

Au plafond j'ai des plaques de platres, il n'y a que les 3 autres murs qui sont bruts. Donc le joint peut se mettre entre les plaques ( normalement hydro Mad ) et les murs bruts et le sol? C'est ça ? Smile
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
Messages : Env. 900
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Sol et murs. L'important, c'est d'empêcher l'air de pénétrer !
Normalement la plaque est à poser à 0,5 / 1 cm du sol.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
J'avais tout bon alors? Tongue

Merci du conseil "Ace41" Wink
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
Messages : Env. 900
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Les fabricants participent aux DTU ...
Les constructeurs de maisons individuelles eux participent à comment économiser et gagner de l'argent .
La plupart ne connaissent pas les DTU , ni les règles de l'art
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Et j'espère que, comme moi, tu le regrettes fortement JPaul. Car, cela contribue à dénigrer ta profession. Sad
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Ca la fout mal...! Alors comment font-ils pour construire dans les normes?
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 17h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création salle de bainsArtisan
Devis création salle de bains
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pour choisir sa douche ou son bain
Guide pour choisir sa douche ou son bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
12 idées de douches à l'italienne
12 idées de douches à l'italienne
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos déco de salles de bains
Photos déco de salles de bains
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir