Retour
Menu utilisateur
Menu

Calculer la section d'un cable electrique

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 107.124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Barjols (83)
Oui, je vois ça. mais en fait, je fais installer une pompe à chaleur pour le chauffage et je n'aurai pas des besoins electriques elevés.
Donc un abonnement en 9 KWa me suffira au pire du 12 Kwa, mais ca m'étonnerait beaucoup.

Donc je vais rester sur du 35 mm2, l'electricien me dit déjà que c'est bien au dessus de ce qui est nécessaire. Il me dit que les normes sont excessive à ce sujet.
Pour lui, il aurait tiré du 25mm2.
Alors même avec du 35 mm, il me dit qu'il va être obligé de mettre des mèches pour réguler le courant electrique, alors à quoi bon passer sur du 50mm2 ?
Messages : Env. 60
De : Barjols (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
le 50² alu est moins cher que le 25² cuivre.
Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Barjols (83)
Pourquoi on continue à commercialiser du cable en cuivre alors ?
Messages : Env. 60
De : Barjols (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
mistergg a écrit:Pourquoi on continue à commercialiser du cable en cuivre alors ?

t'as vu çà où qu'on ne vendait que ce qui était interessant pour le client Rolleyes
plus serieusement dans certains cas, il faut du cuivre sinon les sections seraient trop grosses pour minimiser les chutes et le prix n'est pas toujours la priorité : sur de grosses installations la priorité est plutot l'optimisation de l'install, la fiabilité du rendement Wink

revenons à nos moutons :
pour ton abonnement, essaie 9kW et mets un delesteur. si vraiment çà ne suffit pas, tu pourras toujours passer en 12kW.
attention : ton 500mA : pas un 15/30/45A car là c'est maxi 9kW ; il faut prendre un 30/45/60A Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Barjols (83)
et si le disjoncteur dans la maison est un 60/90 A, ça marche quand même pour du 45A distribué ?
Messages : Env. 60
De : Barjols (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Meuse
sauf si tu passe en 60A,ta section en cuivre devras être en 50 cu ou 70 alu
Biggrin
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
mistergg a écrit:Pourquoi on continue à commercialiser du cable en cuivre alors ?


parce que le cuivre est mou par rapport a l'aluminium, dès que techniquement la pose du cable est possible en alu, c'est en alu car moins cher

et pour le disjoncteur il faut garder a l'esprit que le cable est dimensionné en fonction du disjoncteur qui le protege, donc le cable doit accepter le calibre maximum du disjoncteur tout en respectant la chute de tension


pour le disj dans la maison de 60/90 le probleme c'est que si en limite de propriété tu as un 15/45 il va déclencher avant celui dans ta maison...
lampe torche sous la pluie comme dirait elisa
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Barjols (83)
merci à tous pour ces precieux renseignements pour le néophite que je suis.
C'est devenu maintenant un peu moins obscure.

Je vais donc demander à l'electricien un disjoncteur maison 45A/60A finalement (au lieu de 60A/90A), pour une alimentaition en 9kWa pour commencer, voir 12KWa par la suite si nécessaire, ça semble le plus approprié.
Messages : Env. 60
De : Barjols (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Deux Sevres
Bonjour à tous,

Je deterre ce post car je m'apprête a réaliser le raccordement électrique entre le compteur extérieur et le disjoncteur de ma maison, la distance entre les 2 est de 70m, mon abonnement sera de 9KW, je table sur une section de cable de 35mm2. Mistergg (qui est dans la même configuration que moi) indique que son electricien serait obligé de mettre des "mèches" avec du cable de 35mm2 pour réguler le courant électrique. De quoi s'agit il au juste ? Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne ?
le blog de ma construction :
Messages : Env. 200
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est pour facilité le raccordement du gros cable, un fil souple relie le cable au disjoncteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Deux Sevres
merci yoda Wink
le blog de ma construction :
Messages : Env. 200
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour,
je suis aussi dans cette config (68m 9kw)
As tu opté pour du câble alu ou cuivre ? peux tu me donner les tarifs que tu as trouvé pour la câble seul ?
Merci !


lapibeda a écrit:Bonjour à tous,

Je deterre ce post car je m'apprête a réaliser le raccordement électrique entre le compteur extérieur et le disjoncteur de ma maison, la distance entre les 2 est de 70m, mon abonnement sera de 9KW, je table sur une section de cable de 35mm2. Mistergg (qui est dans la même configuration que moi) indique que son electricien serait obligé de mettre des "mèches" avec du cable de 35mm2 pour réguler le courant électrique. De quoi s'agit il au juste ? Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Deux Sevres
soda a écrit:bonjour,
je suis aussi dans cette config (68m 9kw)
As tu opté pour du câble alu ou cuivre ? peux tu me donner les tarifs que tu as trouvé pour la câble seul ?
Merci !


lapibeda a écrit:Bonjour à tous,

Je deterre ce post car je m'apprête a réaliser le raccordement électrique entre le compteur extérieur et le disjoncteur de ma maison, la distance entre les 2 est de 70m, mon abonnement sera de 9KW, je table sur une section de cable de 35mm2. Mistergg (qui est dans la même configuration que moi) indique que son electricien serait obligé de mettre des "mèches" avec du cable de 35mm2 pour réguler le courant électrique. De quoi s'agit il au juste ? Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne ?


En devis pour du cuivre en 35mm2 j'en avais pour environ 13 euros ttc du mètre mais j'ai trouvé sur le boncoin pour moins cher.
le blog de ma construction :
Messages : Env. 200
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Artannes Sur Indre (37)
Bonjour
je me permet de relancer le sujet car je suis un peu perdu mon electricien veut me mettre du 2*50mm2 ca me parait enorme

chauffage pompe a chaleur maison en rt2012 il ya 60Ml jusqu'au coffret dc il me faut apparement du 60A et je suis en monophasé 12kw
si quelqu'un peut me renseigner s'il vous plait.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
De : Artannes Sur Indre (37)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

60m, 12kVA ... 50² cuivre pour rester sous les 2% de chute de tension ... le compte est bon.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 23h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir