Bonjour,

J'ai un projet d'auto-construction MOB sur la Haute Garonne, et j'essaie de quantifier l'isolation nécessaire.

Murs Ext (de l'extérieur vers l'intérieur) :
- bardage 21mm
- tasseau 45*27
- pare pluie
- OSB3 9mm
- Montant 145*45 avec isolant Laine de Bois en 140mm (type STEICO Flex densité 50kg/m²)
- pare vapeur
- tasseau 45*45
- fermacell 12,5mm

Cloisons Intérieures
- Fermacell 12,5mm
- Rail bois ou métallique 60mm avec isolant Laine de Bois en 60mm (type STEICO Flex densité 50kg/m²)
- Fermacell 12,5mm

Toiture (Extérieur vers intérieur)
- Tuile à emboitement
- double liteau
- Pare pluie
- Isolant Laine de Bois 80mm (Type STEICO Roof densité 100kg/m²)
- Chevron 200mm avec isolant Laine de bois en 200mm (Type STEICO Flex densité 50kg/m²)
- pare vapeur
- tasseau 45*45
- Lambris ou Fermacell

Quels sont a votre avis les points faibles et comment améliorer tout ça ?

En sachant que la maison à majoritairement des ouvertures vers le Sud (~20m²).

De plus j'hésite sur la dalle, béton (hourdis polystyrène), ou dalle en bois....

Merci de vos remarques.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

L'osb sur le mur extérieur n'est pas conseillé à ma
connaissance
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Le DTU 31-2 (MOB) précise que les panneaux de contreplaqué ne doivent pas être utilisés pour le contreventement. OSB= panneau de particules, donc admis.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Campagne Toulousaine (31)
Bonjour,

Nous avons également construit une MOB en Haute Garonne. Isolation en fibre de bois 120mm par l'intérieur + fermacell. Et pour la région, c'est bien.

Vous pouvez prendre contact avec l'Ademe, ils étudient votre cas et vous donnerons des conseils.
Messages : Env. 30
De : Campagne Toulousaine (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
deffrey a écrit:Bonjour,

Le DTU 31-2 (MOB) précise que les panneaux de contreplaqué ne doivent pas être utilisés pour le contreventement. OSB= panneau de particules, donc admis.
@+


Pris sur un forum :

"le panneaux OSB à l'extérieur de l'isolant est déconseillé : l'OSB est freine vapeur, il y a un risque de concentrer de l'humidité entre l'isolant et l'osb. Même si le pare vapeur intérieur est placer parfaitement, - ce qui est rarement le cas - le bois de l'ossature contient de l'humudité qui doit pouvoir circuler et s'évacuer (risque de moisisure du bois, de tassement de l'isolant, ...)"

Ce genre de propose est souvent rappelé sur les forums de futura-sciences par exemple.

Ils conseillent soit de s'en passer, soit de le mettre coté mur intérieur, soit d'utiliser un autre produit dont j'ai oublié le nom (plus couteux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Orne
Bonjour
j'ai le même type de mur et ça va très bien. Ton isolation est très correcte. Si j'ai bien suivi ça te fait 280 en toiture et 140 dans les murs.
je suis en basse normandie et j'ai mis 260 en toiture (couche croisée) et 150 dans les murs. Pare vapeur en bas et à l'étage.
Par contre j'ai lu quelque part qu'il faut éviter de mettre directement du lambris après le pare vapeur mais plutôt le fermacel ou BA 13 puis lambris par dessus car le lambris seul laisse trop passer l'air.
A confirmer.
Messages : Env. 30
Dept : Orne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Je me copie/colle vu que je viens de répondre la même chose dans un sujet similaire ...

voici un article qui vous intéressera:

http://www.citemaison.fr/Performances-de-l-ossature-bois.html
( A lire également, les articles sur les murs maçonnés.)

Je cite un passage pour compléter le débat :
"Par contre, ce comparatif montre bien qu’avec des isolants de moins de 15 cm d’épaisseur, une ossature bois aura des performances thermiques d’hiver moins bonnes que celles d’une maison conventionnelle à rupteurs de ponts thermiques et des performances thermiques quasi catastrophiques en été, notamment à cause de leur très faible déphasage ."
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 05h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir