Seche serviette en volume 2

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 19.089 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Bonsoir
Voici une autre question tordue...avant d'appeler le consuel si necessaire.
Mon seche serviette est de classe II,il va etre installé dans le volume 2 de ma SDB.

Mais le boitier de connection...on peut aussi le mettre dans le volume 2 ??

Merci
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
cumulo a écrit:Bonsoir
Voici une autre question tordue...avant d'appeler le consuel si necessaire.
Mon seche serviette est de classe II,il va etre installé dans le volume 2 de ma SDB.

Mais le boitier de connection...on peut aussi le mettre dans le volume 2 ??

Merci


Oui pas de soucis.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Voici un petit lien récapitulatif assez intéressant...notamment sur les salles de bains.

http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html#salle-de-bain

5
Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour,

je souhaite installer le sèche serviette de la salle de bains dans le volume 2

Pourtant, j'ai aussi vu plusieurs personnes dont des elec qui disaient que ce devait être en volume 3, +de 60 cm...

certains d'entre vous ont-ils eu des problématiques semblables au niveau de leur électricien ou du consuel ?

merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Bonsoir,
Si vous prenez la peine de consulter le lien que j'ai mis dans ma précédente réponse, vous pourriez constater que +0,60 m correspond au volume 2 !!!
Seuls les appareils de chauffage de classe I doivent être dans le volume 3.

5
Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Bas Rhin
j'ai pris la peine ;) je sais bien et je me suis même pas mal rensigné mais j'ai plusieurs amis et j'ai vu sur le net plusieurs personne embetées avec ça...

Moi même en allant faire un devis sanitaire, on m'a dis qu'on pourr pas l'installer ça et ils ont même appelle un installateur qui leur a confirme...donc je ne comprends plus rien...
Messages : Env. 100
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Pourtant il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet dans la norme NF C 15-100 !

Electricien
Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
philylo a écrit:Bonsoir,
Si vous prenez la peine de consulter le lien que j'ai mis dans ma précédente réponse, vous pourriez constater que +0,60 m correspond au volume 2 !!!
Seuls les appareils de chauffage de classe I doivent être dans le volume 3.

5


Je suis nul ou je ne comprend pas ce que tu écris ???
Si c'est à moins de 60 cm de la baignoire, c'est le volume 2.
Si c'est à plus de 60 cm, c'est le volume 3.

Pour ma part, mon seche serviette est à cheval sur les volumes 2 et 3 (pas le choix ...) et l'electricien n'a pas voulu le poser. Il m'a amener les branchements électriques et m'a dit de ne le brancher qu'après le passage du consuel.

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
jbdu49 a écrit:
philylo a écrit:Bonsoir,
Si vous prenez la peine de consulter le lien que j'ai mis dans ma précédente réponse, vous pourriez constater que +0,60 m correspond au volume 2 !!!
Seuls les appareils de chauffage de classe I doivent être dans le volume 3.

5


Je suis nul ou je ne comprend pas ce que tu écris ???
Si c'est à moins de 60 cm de la baignoire, c'est le volume 2.
Si c'est à plus de 60 cm, c'est le volume 3.

Pour ma part, mon seche serviette est à cheval sur les volumes 2 et 3 (pas le choix ...) et l'electricien n'a pas voulu le poser. Il m'a amener les branchements électriques et m'a dit de ne le brancher qu'après le passage du consuel.

JB

Voici un extrait des volumes du site promotelec :

Volume 1 : au-dessus la baignoire ou du bac à douche
Ne sont autorisés que les appareils d'éclairage ou les interrupteurs alimentés en Très Basse Tension de Sécurité 12 V (TBTS 12 V). Pour ces appareils électriques, on veillera à ce qu'ils portent la marque NF et soient protégés contre les projections d'eau.

Volume 2 : 60 cm autour de la baignoire ou du bac à douche
Pour ce volume, tous les matériels tels qu'appareils de chauffage électrique ou appareils d'éclairage doivent être de classe II, porter la marque NF et être protégés contre la pluie (seules sont admises les prises "rasoirs" équipées d'un transformateur de séparation).

Volume 3 : au-delà des 60 cm
Pour ce dernier volume, sont admis les appareillages électriques et les matériels électriques de classe I, les prises de courant de type 2P + T et les boîtes de connexion. Ils doivent porter la marque NF et être protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau (ou IPX 1)


Je ne comprends pas pourquoi ton élec n'as pas voulu installer ton sèche serviette Ohmy

De toute façon, Mr Consuel n'est pas abruti, donc quand il verra la boite de connexion pour le chauffage il considera juste que le chauffage n'est installé mais prendra en compte la position de la boite par rapport aux volumes.
Si ton élec voulais gruger Mr Consuel, il ne fallait pas mettre la boite de connexion apparente Blush

De toute façon, si ton chauffage est classe II (comme tout les sèche serviettes je pense), il n'y a pas de soucis sur ton installation Biggrin
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Ayant installé semaine dernière mon seche serviettes Atlantic modèle Zanzibar, sur la doc il est noté que cet appareil peut etre installé dans le volume 2 si le boitier de commande est lui dans le volume 3.
Pour ce modèle, à priori on peut le mettre à cheval 2 et 3 si boutons de fonctions dans volume 3 et si biensur les boutons ne peuvent pas être atteinds par une personne dans la douche ou la baignoire.
Voila c'était juste pour exemple Wink
A+
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
jbdu49 a écrit:Je suis nul ou je ne comprend pas ce que tu écris ???
Si c'est à moins de 60 cm de la baignoire, c'est le volume 2.
Si c'est à plus de 60 cm, c'est le volume 3.JB


C'est vrai que mon explication peut porter à confusion...mais il suffit de cliquer sur le lien inséré un peu plus haut et vous comprendrez facilement.
Il y a de jolis dessins avec plein de belles couleurs !!!

Tongue
Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour,

Je me permet de rebondir sur cette question. Nous sommes en train de faire construire notre maison dans laquelle est prévue l'installation du sèche serviette Airélec Nantua 2. Nous voulions le mettre à coté de la baignoire pour pouvoir prendre notre serviette tout de suite en sortant de la douche mais le constructeur refuse en disant que cette installation ne respecte pas les normes. 
Je lui ai fait remarqué le sèche serviette est de classe II et IP44 et qu'il peut donc être installé dans le volume 2 de la salle de bain selon la norme NF C15-100 mais il insiste en disant qu'il y a un calcul à faire selon les dimensions et que dans notre cas ce n'est pas possible.
Qu'en pensez vous ?

Merci par avance !
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 20h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir