Publier sur Ajouter à vos favorisPublier sur Recommander à un amiPublier sur Publier dans FacebookPublier sur Publier dans TwitterPublier sur Publier dans MySpacePublier sur Ajouter à Google BookmarkPublier sur Publier dans YoolinkPublier sur Publier dans Digg

Puit canadien + VMC double flux duolix

Ce sujet comporte 30 messages et a été consulté 7.696 fois
1, 2 | Page suivante >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Non connecté actuellement PB28170

Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 14
Localisation: region centre
Message Le 25/07/2008 à 18h39 | Puit canadien + VMC double flux duolix
Répondre en citant

Vous ne surveillez pas
ce sujet
Cool Bonjour à tous,

Après des mois de reflexion et de recherches, j'ai enfin commandé 2x25m de gaine hekatherm disponible chez Point P Travaux Publics sur chartres (28). Coût : environ 11€/m.
Ces deux gaines seront installées le long du sous-sol dans la tranchée de 1 m effectuée lors du terrassement.
Le terrain est composé d'argile et de silex.
Je prévois donc de réaliser un lit de sable, 20cm en dessous et 20 cm au dessus afin d'améliorer l'échange thermique et aussi de protéger mes gaines.
Est-il nécessaire de poser un feutre géotexile afin d'améliorer la protection des gaines ou faut-il mettre un peu plus de sable?

Merci pour vos avis. Wink
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
A consulter sur ce thème :
Devis
Devis photovoltaïque - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis récupération eaux de pluie
Devis de poêle
Devis chauffe-eau solaire
Devis chaudière à granulés de bois
Guides
Guide de la maison bio-climatique - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Maisons à ossature bois : la FAQ
Guide de la maison passive
Non connecté actuellement Ludjan

Inscrit le: 14 Déc 2005
Messages: 126
Localisation: PARIS
Message Le 23/09/2008 à 12h17
Répondre en citant

Conseil : eviter le contact ou d'un mur ou d'un fondation, Cause echange thermique pas favorable.

Sur un lit de sable c bien, je ne vois pas l'utilité du film.
Le lit de sable va te permettre d'adapter la pente douce a respecter pour l'ecoulement des condensats.

Bob
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement Ludjan

Inscrit le: 14 Déc 2005
Messages: 126
Localisation: PARIS
Message Le 23/09/2008 à 12h20
Répondre en citant

Des devis pour ton double flux ?
Des schémas ?

Pour info :
Mon puit n'est pas encore viable cause :
-regard de visite qui prends l'eau l'hiver, gloups (En cours de refection depuis ce WE)
-pas encore de ventilation installé

A+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement PB28170

Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 14
Localisation: region centre
Message Le 23/09/2008 à 18h36
Répondre en citant

bonjour,

le conduit est en place depuis trois semaines. Effectivement, le sable c'est bien pour la mise en place et la pente douce de 3% ( dire que j'ai hésité ).
L'objectif du puit est de préchauffer l'air qui entre dans la VMC double flux.
L'influence du sous-sol à proximité des conduits devrait, je crois, être bénéfique.
Concernant le devis pour la VMC, réponse d'ici une semaine.
Pour les réseaux d'extraction et de soufflage, j'utilise les combles qui sont non aménageables.

A+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement Zx9boy

Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 22
Localisation: La FRANCE
Message Le 23/02/2009 à 15h42
Répondre en citant

Salut!

je serais très interessé par ton experience couplage vmc df et pc

je suis aussi des env de chartres et je cherche des relevés de T sortie pc par rapport à entrée dans notre region

merci
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement PB28170

Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 14
Localisation: region centre
Message Le 25/02/2009 à 20h52
Répondre en citant

salut,
je raccorde la VMC au puit canadien cette semaine. Il faudra attendre quelques temps pour des relevés.

A+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Actuellement connecté ! gaetlem

Inscrit le: 01 Avr 2008
Messages: 89
Localisation: Clisson (44)
Message Le 08/06/2009 à 13h15
Répondre en citant

Bonjour,

Alors des nouvelles des relevés...

J'espère que ça fonctionne bien car je couple mon PC à la duolix en juillet

_________________
Construction en béton cellulaire de 30 cm à clisson (44)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement Laurent 81

Inscrit le: 02 Juin 2009
Messages: 10
Message Le 15/06/2009 à 19h29
Répondre en citant

Bonsoir, il ne faut pas oublier la mi-saison, avec un "T" et un clapet raccordé sur un automatisme qui modifie l'arrivé de l'air suivant la température extérieur. Si cela interresse je peux retrouver les factures. (DUOLIX = VMC, HELIOS = cheminée, "T" et automate )
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Actuellement connecté ! gaetlem

Inscrit le: 01 Avr 2008
Messages: 89
Localisation: Clisson (44)
Message Le 15/06/2009 à 19h44
Répondre en citant

moi je veux bien

je veux surtout savoir si c'est valable

_________________
Construction en béton cellulaire de 30 cm à clisson (44)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement Laurent 81

Inscrit le: 02 Juin 2009
Messages: 10
Message Le 16/06/2009 à 21h45
Répondre en citant

gaetlem a écrit:moi je veux bien

je veux surtout savoir si c'est valable


Si c'est valable quoi ? le clapet motorisé.
lorsqu'il fait 18° dehors, vaut mieux ne pas rafraichir l'air en le passant dans le PC.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement Laurent 81

Inscrit le: 02 Juin 2009
Messages: 10
Message Le 16/06/2009 à 22h03
Répondre en citant

Prix matériel :

HELIOS, Borne extérieur(GAC), régulation avec sonde t° ext, registre motorisé (by pass PC<>ext), accessoires divers de raccordement = moins de 1000euro.
TPC 50m environ 200 euro.
VMC ATLANTIC + gaine calorifugée = moins de 2000 euro.
Reste à chiffrer : le terrassement 60m de tranché 1000 euro maxi, et main d'oeuvre 1 semaine.... tout ces prix sont TTC biensur.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement PB28170

Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 14
Localisation: region centre
Message Le 17/06/2009 à 17h18
Répondre en citant

Bonjour,

la VMC est en fonctionnement depuis quelques semaines mais seulement avec l'entrée d'air de la façade.
Je n'ai pas encore de mesures fiables, il faudra attendre l'hiver prochain.
Quelques essais, réalisés avec un ventilateur, par une température extérieure de -10°C montrent que l'air en sortie du puit peut sortir à une température positive.

J'ai cependant un problème à régler avec la VMC DUOLIX : le bruit insupportable au niveau de l'insufflation . Je dois donc modifier mon réseau intérieur et rajouter des bouches supplémentaires afin de réduire la pression de l'air sur chaques sorties.

Budget de mon système :
- VMC : 2000 € TTC
- Puit : 1000 € ( gaine + sablon + regard + divers )
- Réseau intérieur : 300 € environ

A+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement PB28170

Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 14
Localisation: region centre
Message Le 02/07/2009 à 20h26
Répondre en citant

Bonjour,

enfin les premiers relevés!!!
- température extérieure : 34 °C.
- température en sortie du puit : 18 °C.
- température à l'entrée de la duolix : 22 °C.
- température au niveau des bouches : 25 °C.

je dois modifier un peu le réseau de gaines pour améliorer les performances, mais pour l'instant ça semble assez satisfaisant.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement RC60

Inscrit le: 13 Jan 2008
Messages: 608
Localisation: Oise
Message Le 02/07/2009 à 20h42
Répondre en citant

gaetlem a écrit:moi je veux bien

je veux surtout savoir si c'est valable


Je tombe par hasard sur le sujet, alors j'apporte mon grain de sel!

J'ai lu quelques études sur la rentabilité du couplage VMC double flux et PC, désolé, la rentabilité n'est pas démontrée! l'avantage du PC c'est l'amélioration du confort un confort l'été.

Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement O-ho

Inscrit le: 18 Mar 2009
Messages: 15
Message Le 15/07/2009 à 14h17
Répondre en citant

Bonjour.
J'ai pratiquement la même configuration que toi. PC +DUOLIX.

- Pourquoi tant de différence entre l'entrée de la VMC et la sortie (3°C, c'est énorme) ?!

J'avais la même chose, alors j'ai pris contact avec ATLANTIC (frabriquant de la DUOLIX) qui m'explique :

Malgrès le bypass interne dans la VMC, environ 40% de l'air neuf , passe par l'échangeur, or celui-ci est chauffé par 100% de l'air extrait de la maison. On remélange 60% d'air à 22° (dans ton cas) + 40% d'air à (température intérieur de la maison), du coup, on obtient ton résultat de 25° qui est comme le mien (enfin l'année dernière). Le technicien m'a donc conseiller de faire un bypass externe. (Bouchée en interne l'échangeur, ne sert à rien, car l'air extrait va surchauffer l'échangeur qui va se comporter comme un radiateur)

J'ai fait ça, du coup, il faut un filtre + ventilo, j'ai à l'heure actuelle, 22.5° sortie ventilo (mieux que 25). Mais, car il y a un "mais", j'ai un delta entre l'entrée du ventilo et la sortie de 1.5° (refroidissement du moteur ?)
Je pense donc mettre mon ventilo à l'entrée du PC !

Pour les gaines, choisir de la gaine calorifugée souple (distribution de l'air chaud,rayon cheminée), elles performent la température, et point de vue accoustique, on n'entend vraiment plus rien.

Bon courrage
A+
O-ho
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé