Un petit doute sur le dimensionnement du puits

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.108 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Dijon (21)
Bonjour,
Je suis en cours de construction pour laquelle j'ai prévu de réaliser un PC. Ce sera un puits un peu "hors norme" avec la quasi totalité des canalisations à l'extérieur et enterrées. La maison fait 140m² soit environs 360 m3. Je souhaite mettre 1 bouche par chambre soit 3 et 1 bouche dans la salle-salon. Je souhaite utiliser le puits en hiver comme en été. D'après la configuration de mon terrain, je peux mettre 2 longueur de gaine de 20 à 25 ml chacune.
Donc, voici mes questions:
- j'avais prévu 2 longueurs de gaine en diamètre 200, est ce que du 160 serait mieux adapté ?
- Pour la salle-salon qui fait 45m², faudrait 'il prévoir une seconde bouche d'insuflation ?
- quelle diamètre faut il prévoir pour les bouches d'insuflation : du 80 ou du 125 ?

Cordialement
Lilian
Messages : Env. 100
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Env. 90 message Toulouse (peyssies) (31) (31)
quin-quin a écrit:Ce sera un puits un peu "hors norme" avec la quasi totalité des canalisations à l'extérieur et enterrées.


Salut,
Que veux-tu dire par "hors normes" ?
Messages : Env. 90
De : Toulouse (peyssies) (31) (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Dijon (21)
Re,
Tout d'abord, il n'y aura pas de dispositif d'évacuation des condensats car j'utilise la pente naturelle du terrain (l'entrée d'air sera au point bas).
Le ventilateur et le by pass seront dans un regard étanche à l'extérieur et le réseau d'insuflation sera aussi à l'extérieur du batiment. Il n'y aura que 50 cm de tuyau qui sortiront de terre pour traverser le mur du vide sanitaire et la dalle. Les tuyaux ne seront en fait, pas enterrés mais remblayés car la construction se fait hors sol et sur de la roche (question de coût). Je n'aurrai pas une profondeur "d'enfouissement" de 2 m sur toute la longueur du réseau.
Messages : Env. 100
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Dijon (21)
. a écrit:Bonjour,
Pour le dimensionnement, un tour sur :
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_puitscanadien.htm

Pour le salon, oui, une deuxième bouche s'impose avec balayage de la pièce.

Pour la 3) tout dépend de ta distribution intérieure. Si en pieuvre, 80 suffit. Sinon, 125.
A+

Bonjour,
Je connaissais déjà bien ton site, il me sert souvent de référence.J'y suis donc retourné une fois de plus. J'ai beaucoup de mal à trouver le bon compromis entre l'apport calorique et le débit d'air pour le volume de la maison. J'en conclus que 2 gaines de 160 serait mieux qu'une de 200 pour le flux thermique.
Pour la distribution, les pièces sont en enfilade donc pas de pieuvre mais un réseau linéaire avec des réductions successives.
Pour la position des bouches, je vais essayé de faire un petit dessin et de le poster, mais c'est pas encore gagné.

Cordialement
Quin-quin
Messages : Env. 100
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Dijon (21)
Re,
Voici un petit dessin de mon projet


Peut être un avis à donner sur l'implantation des bouches.
Les bouches bleues étant les aspirations de la VMC, mais ça, vous l'aviez compris.
cordialement
Messages : Env. 100
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Dijon (21)
Re,

J'ai prévu d'utiliser du pvc assainissement CR8 ( oui-oui je sais pour les émanations de chlore) Crying
J'ai demandé des tarifs pour des produits plus appropriés de chez Réhau et le prix m'a carrément fait peur (je n'ai pas les moyens de faire dans les règles de l'art).
Je pensais bien mettre la deuxième bouche du salon en bas à gauche au départ. J'ai une énorme bibliothèque qui prend toute la place, c'est pour cette raison qu'elle est placée à cette endroit.

Toutes les jonctions seront bien enterrées . J'ai choisi cette option car: d'une part, c''st plus simple pour moi et d'autre part, je pense ne pas perdre plus de calories à 1 m de profondeur qu'avec un réseau isolé qui court dans le vide sanitaire.
J'ai peut être tord, mais je suis ouvert à toute discution.
Les variateurs de débit sont bien prévus. Le ventilateur prévu est un "ovni" diamètre 200 de 700 ou 900m3/h avec commande par variateur.
Messages : Env. 100
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
quin-quin a écrit:Bonjour,
Je suis en cours de construction pour laquelle j'ai prévu de réaliser un PC. Ce sera un puits un peu "hors norme" avec la quasi totalité des canalisations à l'extérieur et enterrées. La maison fait 140m² soit environs 360 m3. Je souhaite mettre 1 bouche par chambre soit 3 et 1 bouche dans la salle-salon. Je souhaite utiliser le puits en hiver comme en été. D'après la configuration de mon terrain, je peux mettre 2 longueur de gaine de 20 à 25 ml chacune.
Donc, voici mes questions:
- j'avais prévu 2 longueurs de gaine en diamètre 200, est ce que du 160 serait mieux adapté ?
- Pour la salle-salon qui fait 45m², faudrait 'il prévoir une seconde bouche d'insuflation ?
- quelle diamètre faut il prévoir pour les bouches d'insuflation : du 80 ou du 125 ?

Cordialement
Lilian


Tiens, un forumeur qui se prénome comme moi....... Wink
A+
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Dijon (21)
Citation:
Attention à bien soigner l'étanchéité....
A+
.
Bonojur,
J'ai prévu du pvc avec joint à lèvres normes CR4 ou 8.
Ce matin , je suis allez faire un tour chez certains fournisseurs de matériel sur Dijon pour le ventilo et le bypass.
Résultat des courses: 400 euros pour un ventilo de 200 mm + variateur ( y'a de l'abus tout de même) et personne ne vends de Bypass motorisé ( sachant que je ne peux pas me payer celui de chez Helios qui tourne autour de 1000 euros d'après ce que j'ai pu lire ) Sad
Il va falloir que je trouve une autre solution sur ce coup là. Donc en clair, retour sur ton site et quelques autres pour chasser la bonne idée.

Citation: Tiens, un forumeur qui se prénome comme moi.......
A+

ça mérite d'être souligné, ça ne court pas les rues Wink
Messages : Env. 100
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 01h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions béton cellulaire
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir