Conduit POUJOULAT en attente dans le faux plafond

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 18.604 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Les raccords sont interdits dans l'épaisseur des planchers, donc dans l'épaisseur du faux plafond. Cette solution n'est donc pas envisageable. Il faut un conduit qui descend tout de suite et un encoffrement dans le salon, ou la possibilité réelle de faire descendre après sans tout casser.
A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Oui, donc la solution d'ajouter un embout de 20 cms n'est pas satisfaisante.

Je vais l'appeler et lui demander de remplacer le conduit de 95 cms par celui d'1,33m. Ca va me faire un sacré coffre Huh
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Mais en fait, pas besoin de changer le dernier tube ! Il suffit de placer le tube de 10 entre les deux pour éviter ainsi la jonction dans les planchers...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message 14 (14)
Nous avions la même configuration que toi : le conduit en attente invisible car dans le faux plafond.

Le cheministe qui a pourtant tout verifié même l'écart au feu dans le grenier (et qui nous a fait reprendre un élément de la charpente car écart non respecté) n'a rien dit à ce sujet.

Je n'était pas là le jour de l'install du poêle donc je ne sais pas si le raccord est dans le faux plafond. Ils ont de toutes façons découpé large autour du conduit et mis une plaque blanche pour cacher "le trou".
emmenagement le 15 avril 2006
Messages : Env. 2000
De : 14 (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Bah voilà, il est prévu d'intercaler le conduit de 10 cms entre les deux tubes. Le conduit devrait dépasser de 8 cms environ dans le salon.

Lizou, tu sais, je crois que chacun fait comme il l'entend : tant qu'il n'y a pas de problèmes aucunes raisons de s'en faire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Bonjour,

Est-ce que cette histoire de conduit en attente qui depasse de 5cm du faux plafond est toujours valable a l'heure actuelle ?

Chez moi il depasse du faux plafond, voir la photo mais le poele je ne le mettrais que dans deux ans environ
Je ne souhaites pas de coffrage et donc je souhaites que le conduit soit dans le faux plafond en attente afin d'avoir un plafond bien droit

Quels arguments ou DTU dire a mon cdt ?

Merci



Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Up

Est-ce que quelqu'un a la réponse svp ?
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Indre Et Loire
fafa600 a écrit:
Est-ce que quelqu'un a la réponse svp ?

Réversibilité énergétique (loi sur l'air) :

Toutes les maisons chauffées à l’électricité (convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs, pompes à chaleur, etc.) doivent être équipées à l’origine d’un conduit de fumée (souche en toiture + conduit) allant jusqu’à la pièce chauffée la plus basse (pour tous permis de construire à compter du 1er septembre 2006 - arrêté du 31 octobre 2005 - Circulaire du 24 juin 2008).

Circulaire du 24/06/08: http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo200[...]s/Bo200813/A0130059.htm

Laboratoire Ceric - Application: http://www.laboratoire-ceric.com/pdf/avis-experts/LOI-SUR-LAIR.pdf

*
Messages : Env. 40
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Merci

mais je suis au gaz..

ET le conduit c'est une demande de notre part, donc aucune obligation

je voudrais juste savoir pourquoi dans certaines maisons le conduit n'est pas apparent et dans la mienne il depasse..
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Salut

dans la tienne il depasse car il est fait dans les regles, si il accepte ta modif, il ce tire une balle dans le pieds quand tu aura un soucis.

Donc a priori il refusera, tu peux lui mettre le DTU sous le nez, il te le fera lire et tu verra qu'il est sans doute marquer excatement la pose que tu as (du moins au niveau de la depassé du faux plafond)
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Certains disent que le conduit doit depasser de la dalle de l'etage mais pas du faux plafond...

Je ne sais plus quoi penser ....
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Franchement j'ai pas lu precisemment tous le poste mais je suis quand meme arriver a comprendre ce que jt'ai mis plus haut alors tu as vraiment pas du lire grand chose du sujet...

j'ai vu passer un lien dans le sujet tu as cliquer dessus ? car c'est a partir de la que le dénouement de l'histoire ce fait...

et ce n'est pas parceque tu es au gaz, que sa te dispense de respecter les normes/regles sur l'electricite ou la cheminée donc sa doit resortir du faux plafond de et pas de raccord "caché" (faux plafond/caisson ou autres) voila ce que j'ai compris moi
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
J'ai lu mais rien ne dit que le conduit doit dépasser du faux plafond...
Ou alors il me faut des lunettes...

La norme ne serait pas respectee par tout le monde alors car chez certains on ne voit pas le conduit, dans d'autres on le voit a 5cm, chez d'autres a 10cm....Ohmy
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Re

@fafa , j'avoue que c'est pas facile de s'y retrouver dans le lien poste par contre j'ai bien retrouvé le passage je cite :

"Débouché du conduit de cheminée et finition plafond :
Le conduit de cheminée doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où sera situé l'appareil ou la cheminée. La liaison ne devra pas se situer dans l'épaisseur du plafond ou dans le volume d'un faux plafond. La jonction du conduit de cheminée et du conduit de raccordement doit donc être positionnée sous le plafond avant la traversée du mur." source poujoulat

il y a beau dessin avec la sorti qui depasse dessous le plafond avec le raccord au poele en dessous en reduction

Si ce n'est les DTU etc... pour ce genre de truc il y a les assurances habitations aussi qui sauterons sur l'occasion pour ne pas rembourser (en cas de sinistre) si pas fait dans les regles
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Merci plopus
J'ai vu les passages tu as raison

Bon donc je vais rester avec mn coffrage en attente
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir