Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation aerothermie

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.594 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Hayange Le Konacker (57)
Bonjour a tous...

Notre maison a enfin commence, et je pose a nouveau la question du bon choix de chauffage...

Pour l'instant nous sommes partie sur l'aerothermie.

PAC stiebel WPL23
Ballon Tampon 200 Litre
Ballon eau chaude sanitaire Stiebel SBB400 couple a un ensemble solaire viessmann.

Pour rappel notre maison est une demi niveau avec mezanine d environ 150 M2.
Construction sur sous sol complet enterre et mur en bisotherm de 36CM.
(sans ajout d'isolation interieur et exterieur)
Le cout est d environ 33000 euros (sachant que l on recuperera 8000 euros de credit d impots, installation debut 2009)
Plancher chauffant basse temperature a tous les etages, et un radiateur surdimmensionne dans la buanderie..

Par rapport a une installation gaz, cela me coutera 2500 euros de plus.

Sachant que je passe en tri, pour l'abonnement, ma question reste simple, est ce rentable a long terme.
Nous habitons en moselle, la zone est legerement venteuse, mais nous avons du soleil toute la journee et la maison sera correctement oriente.

On me dit que ce type de PAC est tres performante, meme a basse temperature, mais vu le surplus d abonnement EDF, j ai du mal a realiser.

Existe t il un moyen de comparaison et d'apres est ce un bon choix...

Je ne parle pas geothermie, car je serai obligie de faires des forages dans mon cas...

merci
Messages : Env. 40
De : Hayange Le Konacker (57)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 900 message Savigny (74)
Hello shoopy net,

Voici une petite adresse qui pourrait t'être utile: http://www.chaleurterre.com/forum/

Sinon tu peux cliquer sur ma signature pour mon installation...

33'000 €, même pour du Stiebel Eltron couplé solaire, ça me semble cher.

Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.

Mon installation PAC + ECS solaire
Messages : Env. 900
De : Savigny (74)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut shoopy net

ta PAC est donc en triphasé?
regarde si en changeant de modèle tout aussi puissant il n'y aurait pas une en monophasé, l'abonnement est quand même moins chr, donc à long terme plus rentable Tongue

Pour ma part j'ai eu le choix entre deux, et j'ai prix deux groupe en mono, un par étage, ça coute moins cher, et consomme autant alors.........
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

Il me semble que toutes les Stiebel sont en tri.
Pour ce qui est du tarif EDF abonnement tri ou mono : C'est le même prix .
Les tarifs EDF varient uniquement en fonction de la puissance souscrite.


monophasé = toute la puissance souscrite sur 1 phase c'est à dire, abonnement 9kW = 9kw partout.
Triphasé = la puissance répartie sur les 3 phases c'est à dire,
abonnement 9kW = 3 kw par phase.

Avec une PAC qui consomme par exemple 6kW maxi au démarrage, sur une alimentation mono tu peux l'installer avec un abonnement puissance 9kW (il te restera donc 3kW dispo pendant le démarrage de la PAC ce qui est assez même pour un LL ou LV)
par contre avec une install en tri il te faudra 6kW par phase pour installer ta PAC dont 6X3 = abonnement 18 kW.

et si tu regardes les tarifs EDF : le cout du kW est toujours le même, par contre la diff annuelle d'abonnement entre les 2 puissances n'est pas négligeable.

En plus, le gros désavantage du tri : c'est le bor*el à l'installation pour équilibrer les phases, bref fonction "recherche" en langage correct çà veut dire que çà disjoncte tout le temps Wink

donc voilà, çà c'est pour le tri.

Ensuite : si la PAC est bien une -Stiebel WPL23- ... fait faire d'autres devis car c'est l'ancien modèle... remplacé par la Stiebel -WPL 23E-

Et enfin comme Valentim je trouve le devis "un peu" élevé ; bref, il faut vraiment demander d'autres devis.
voili, voilou Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Hayange Le Konacker (57)
Merci pour ses infos...

Visiblement, l'installation en tri ne fait pas peur l'electricien. Cela ne l'inquiete pas outre mesure...

Installer deux pompes en mono, me parait complique... at ca multiplie les risques et le cout en cas de soucis je trouve

C peut etre une WPL 23E, je verifierai le devis. Je crois qu elle vaut dans les 9700 euros avec le materiel annexe il me semble.

Visiblement une pompe viessman serait aussi en tri. et d'apres l'installateur, une pompe en tri fera moins souffrir les moteurs qu en mono...

Bref pqs evident tout ca... deja à la base est ce que le jeu en vaut la chandelle.. rester aux energie fossile est peut etre un mauvais choix, ou pire passe en plancher chauffant radian electrique avec une isolation renforce serait peut etre une meilleur solution...

Bref vos avis m interresse...

Pour EDF, effectivement je crois que le cout de l abonnement triple visiblement....
Messages : Env. 40
De : Hayange Le Konacker (57)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,

Et le solaire tu y a pensé...

Le site des . pourrait te montrer la voie:
http://pulligny38.free.fr/linotte/

Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.

Mon installation PAC + ECS solaire
Messages : Env. 900
De : Savigny (74)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
shoopy net a écrit:Visiblement, l'installation en tri ne fait pas peur l'electricien. Cela ne l'inquiete pas outre mesure...

voui, normal c'est son métier Wink quand je dis "chi*nt" c'est surtout que contrairement au mono, il faut calculer et faire l'install en fonction des consos de chaque appareil.
et normal que cela ne l'inquiète pas : c'est pas lui qui ira remettre le jus quand çà va disjoncter

Citation: Installer deux pompes en mono, me parait complique... at ca multiplie les risques et le cout en cas de soucis je trouve

je trouve l'idée pas si mauvaise et en cas de panne : la moitié de la maison sera chauffée quand même.

Citation: Visiblement une pompe viessman serait aussi en tri. et d'apres l'installateur, une pompe en tri fera moins souffrir les moteurs qu en mono...
tous les materiels allemands sont montés en tri à la base.
c'est vrai que les moteurs souffrent moins mais bon un moteur de PAC çà ressemble plus à un moteur de réfrigérateur qu'à un gros moteur indus Wink

Citation: deja à la base est ce que le jeu en vaut la chandelle..

si tu veux parler financièrement, vu le prix du kwh elec et vu ton devis W00t NAN, çà vaut pas le coup Crying

Citation: rester aux energie fossile est peut etre un mauvais choix, ou pire passe en plancher chauffant radian electrique

oh bin non alors, quand même pas un pc elec Crying ou alors... avec du photovoltaique.
Sérieux, garde le plancher chauffant eau, c'est le plus confortable Wink
Citation: avec une isolation renforce serait peut etre une meilleur solution...


vouiiiiii !!!! enfin on y arrive !!!
et je peux t'assurer qu'avec les 25 K€ de ton devis, tu as de quoi faire Wink
et ensuite, suis le conseil de Valentim et va visiter la maison de . Wink

j'ai trouvé ton descriptif GO mais pas le Second Oeuvre.
tu as prévu quoi justement comme isolation ? Le devis PAC que tu as, il est basé sur quels chiffres ? tu as fais une étude thermique ?
Suis pas douée mais cette PAC, je n'ai pas trouvé la puissance consommée et restituée même avec Google Crying juste vu qu'au niveau sonore c'est pas optimisé, dommage pour les voisins.

Bon, à plus pour l'isolation, par contre c'est peut-être pas là qu'il faut en parler, il vaudrait mieux refaire un post dans la bonne section.
a+ Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Hayange Le Konacker (57)
OK, je tacherai de vous mettre une copie du devis ce week end;
Pour info, en fait l installe me coute "que' 2500 euros qu une instal au gaz au final avec le credit d impot;

pour l isolation, y en a pas, je construit en bisotherm de 36
Messages : Env. 40
De : Hayange Le Konacker (57)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message Savigny (74)
shoopy net a écrit:...

pour l isolation, y en a pas, je construit en bisotherm de 36


Bonsoir,

Pas d'isolation en toiture... Sur plancher...

Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.

Mon installation PAC + ECS solaire
Messages : Env. 900
De : Savigny (74)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

j'ai trouvé la puissance donc je reviens : 13kw pour 150 m² avec une hsp standard : soit y a une erreur dans le dimensionnement de la PAC, soit y a un manque d'isolation ou disons plutot : on est dans le standard d'isolation et c'est dommage.

Citation: Pour info, en fait l installe me coute "que' 2500 euros qu une instal au gaz au final avec le credit d impot;

voui, j'avais lu mais que ce soit > 2500 ou < 5000 ... pour moi 33 K€ c'est beaucoup pour une install chauffage dans une maison de cette surface et ce ne sera jamais rentabilisé. Je ne fais que répondre à ta question initiale "est-ce rentable... qu'en pensez-vous..." Wink

Citation: pour l isolation, y en a pas, je construit en bisotherm de 36

çà aussi j'avais lu mais merci Valetim et là aussi je ne faisais que reprendre ce que tu disais :
Citation: avec une isolation renforce serait peut etre une meilleur solution...
Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
elisa a écrit:j'ai trouvé la puissance donc je reviens : 13kw pour 150 m² avec une hsp standard : soit y a une erreur dans le dimensionnement de la PAC, soit y a un manque d'isolation ou disons plutot : on est dans le standard d'isolation et c'est dommage


Effectivement....

Avec la RT2005, le Ubat devrait être inférieur à 1.2 W/m2.K
Donc pour 150 m2, cela fait des déperditions de 150*1.2 = 180W/°C

En Lorraine, Température de base = -15 °C, donc pour 20 °C intérieur, Delta T = 35 °C, donc besoin de chauffage 35° x 180 W/°C = 6.3 kW, pas 13 kW.

Shoopy, tu devrais demander des éclaircissements à ton chauffagiste
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Attention à la baisse du COP de la PAC vue ta région !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,

+1 avec mgarrig...

Chez Stiebel Eltron la WPL 13 me semble plus adaptée...

Avec une capacité thermique pour A-15/W35 de 5,40 kW
et une cheminée en appoint pour les jours les plus froids
couvriraient 100 % de ta demande.

Chiffres extraits de la doc:
http://www.stiebel-eltron.ch/ste_shared/pdf/data/E_5968_0_ch_French.pdf

Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.

Mon installation PAC + ECS solaire
Messages : Env. 900
De : Savigny (74)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
valentim a écrit:Chez Stiebel Eltron la WPL 13 me semble plus adaptée...

Avec une capacité thermique pour A-15/W35 de 5,40 kW
et une cheminée en appoint pour les jours les plus froids
couvriraient 100 % de ta demande.


Oui, mais apparemment c'est le même courant de démarrage que la WPL 23, c'est à dire 30 A. 30 A en tri, c'est par phase, donc, en principe il faut un toujours un abonnement 18 kW pour que le disjoncteur EDF supporte le démarrage.

EDIT: en fait je sais pas trop si le calibre du disjoncteur EDF doit être dimensionné sur le courant de démarrage ou le courant en fonctionnement, ce qui n'est pas du tout pareil. Ou encore entre les deux.
De mémoire, le disjoncteur EDF doit supporter des sur-intensités courtes. MAis je ne sais pas combien de temps.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Hayange Le Konacker (57)
mgarrig a écrit:
elisa a écrit:j'ai trouvé la puissance donc je reviens : 13kw pour 150 m² avec une hsp standard : soit y a une erreur dans le dimensionnement de la PAC, soit y a un manque d'isolation ou disons plutot : on est dans le standard d'isolation et c'est dommage


Effectivement....

Avec la RT2005, le Ubat devrait être inférieur à 1.2 W/m2.K
Donc pour 150 m2, cela fait des déperditions de 150*1.2 = 180W/°C

En Lorraine, Température de base = -15 °C, donc pour 20 °C intérieur, Delta T = 35 °C, donc besoin de chauffage 35° x 180 W/°C = 6.3 kW, pas 13 kW.

Shoopy, tu devrais demander des éclaircissements à ton chauffagiste


Je vais le faire....
Pour l isolation.., si y aura bien sur une isolation au niveau toiture.
D autant que les parties garage, buanderie, seront aussi en biso donc pas de deperditation a ce niveau la.

On en chercher pas a faire forcement un cocon d isolation non plus, car on veut que notre maison respire un minimum... c un detail a laquelle je reste convaincu.

Pour le cout de l installation de chauffage, du moins pour le gaz, les devus comparatif du MO etait a peu pres identique a ce chauffagiste, trouve par mes soins.

Je sais qu il est un peu plus cher que les autres, mais le materiel a l air d etre en consequence...

Ceci etant, il est vrai qu il faut que je demande au chauffagiste pour le calcul de la PAC, c pas tres clair que d autant, merci mgarrig, je gere mal ces calculs de RT ect....
Messages : Env. 40
De : Hayange Le Konacker (57)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 17h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir