Chauffage electrique fluide caloporteurs: quelle marque ?

Ce sujet comporte 2 messages et a été consulté 142 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
pquatre

Inscrit le: 21 Oct 2008
Messages: 80
Message Le 19/11/2008 à 21h17 | Chauffage electrique fluide caloporteurs: quelle marque ?
Répondre en citant

Vous ne surveillez pas
ce sujet
Bonsoir à vous tous,

Je m'oriente vers un systeme éléctrique pour la rénovation de ma maison de 100m2 basé sur des radiateurs de 900 à 2000w environ 8-9 radiateurs sur un systeme électrique de type fluide caloporteur à base d'huile de synthese (pas de leroy merlin a base d'huile végétale qui s'évapore) quelles marques pourriez-vous me conseiller ?

Que faut -il prévoir pour les gaines electriques au niveau section ? RO2V 1,5 ou 2,5 mm ? 1 différentiel 30Ma pour 8/9 Radiateurs est-ce suffisant ?

J'ai un abonnement éléctrique de base heures creuses et pleines, je suppose que je devrais changer de forfait mais combien ca me couterait ?


MErci pour vos réponses.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Carminas

Inscrit le: 07 Sep 2008
Messages: 205
Message Le 19/11/2008 à 21h25
Répondre en citant

Bonsoir

Personnellement j'ai des ACOVA et j'en suis très satisfait.

Tu peux mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que tu respectes les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela te permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.

A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.

Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.

Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie (qui inclue la fonction de délestage) sous le même ID protégé par un disj 2A.

Pour le cout du changement de tarif, je ne sais pas.

@+
_________________
Carminas
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé