Message Le 19/11/2008 à 22h57 | Drainage et VS hydrofugé ?
Répondre en citant

Vous ne surveillez pas
ce sujet
Bonsoir à tous,

Mon vide sanitaire est terminé et j'ai vu que les maçons ont appliqué sur tout le pourtour extérieur un enduit hydrofugé à base de stéarate de calcium (ce qui lui donne une couleur très particulière Happy). Ils ont également mis ce même produit sur les murs de refend du VS (mais sans enduit, direct sur les parpaings).

Mon terrain est très argileux et en pente descendante. Mon constructeur me dit qu'avec ce type d'enduit, pas besoin de drainage périphérique. Comme on a déjà pas mal tiré sur le budget, ça m'arrange bien, mais je ne voudrais pas avoir à le regretter par la suite.

Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour vos conseils Biggrin
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
David.R

Inscrit le: 24 Mai 2007
Messages: 1158
Localisation: a cotés de TOURS
Message Le 20/11/2008 à 07h37
Répondre en citant

Jai une partie de mon VS qui est plus entérré d'un cotés que de l'autre donc j'ai fait un drainage par précaution sur les 3/4 de la maison sur le conseil de mon maçon malgré que j'ai un hydraufuge sur le VS.

il faut

- du tuyau d'épangade vert (que tu retour pour du drainage) (va voir chez PUM à St Pierre des Corps)
- des coudes
- des culottes
- du Bidime
- du sable
- du gravier 20/40 je crois
_________________
En auto-construction
Notre maison ici
@+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
winz

Inscrit le: 31 Juil 2008
Messages: 58
Localisation: nord est
Message Le 20/11/2008 à 08h43
Répondre en citant

Bonjour,

j'ai également un vs avec enduit hydro. Par précautions j'ai fait un dinage périphérique parceque vaut mieux prévoir, même si mon constructeur m'a dit comme toi.

A+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
kubiak

Inscrit le: 30 Jan 2008
Messages: 183
Localisation: Azay le Rideau (37)
Message Le 20/11/2008 à 10h00
Répondre en citant

Merci pour vos conseils,

Comme je suis très habile de mes mains, je vais voir avec mon terrassier combien il me demande pour faire ça. Sachant que la maison fait 17m de long * 9m de large, et qu'on a surtout besoin du drainage sur la façade avant car c'est elle qui sera la plus exposée aux écoulements, vous pensez que ça chiffre à combien environ ?

Merci encore
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
winz

Inscrit le: 31 Juil 2008
Messages: 58
Localisation: nord est
Message Le 20/11/2008 à 21h06
Répondre en citant

Bonsoir,

Notre maison fait 15m*9m et notre constructeur nous demandais 1000 euros.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
David.R

Inscrit le: 24 Mai 2007
Messages: 1158
Localisation: a cotés de TOURS
Message Le 21/11/2008 à 03h06
Répondre en citant

Ce qui coûte le plus chére c'est le gravier (tou dépend aussi de cubage dont tu as besoin)

en fourchette je dirais entre 400 - 700€ en le fesant par toi même
_________________
En auto-construction
Notre maison ici
@+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
laurentn

Inscrit le: 27 Mar 2008
Messages: 243
Localisation: Aude
Message Le 21/11/2008 à 08h25
Répondre en citant

Bonjour, et les eaux récoltés, vous les faites aller ou ?
Merci
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
winz

Inscrit le: 31 Juil 2008
Messages: 58
Localisation: nord est
Message Le 21/11/2008 à 08h45
Répondre en citant

Bonjour,

Tu te connecte sur un regard d'eaux pluviales...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
laurentn

Inscrit le: 27 Mar 2008
Messages: 243
Localisation: Aude
Message Le 21/11/2008 à 08h54
Répondre en citant

winz a écrit:Bonjour,

Tu te connecte sur un regard d'eaux pluviales...


L'eau est pas trop chargé ?
J'ai mis une cuve de récupération d'eau, je voudrais pas tout polluer.