2 regards ok, à éviter les coudes à 90, un regard pour un changement brusque de direction.(avec une cunette à l'intérieur)
Le PEHD dans un fourreau c'est bien pour le protéger, mais pas obligé.
Pour la pente 2cm/m si y a plus tant mieux.(mais si tu peut brancher à ton égout à 1 m de profondeur au lieu de 2 m tu diminue ta grande pente en gardant une pente + que correcte et tu t'embête moins à creuser.

cordialement
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci merci merci!

Tu me confirmes la non-nécessité des regards pour les réseaux secs (EDF, FT et AEP)?
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pour edf un fourreau qui part du coffret à chez toi direct.
Pour télécom un regard FT au pied du poteau et de là ta gaine verte qui part de la jusqu'a chez toi
évite les coudes aussi bien pour edf que télécom, la ligne la plus droite est le mieux.
Chez moi pour l'eau j'avais 150 m à tirer, j'ai acheté un pehd de 32 en rouleau de 100 m, et j'ai mis un raccord
laiton pour les 50 m suivant.
La est l'intéret de mettre un regard pour avoir l'accès au raccord au cas ou.
Bien qu'un raccord laiton bien vissé ne bouge jamais, (mais par sécurité c'est préférable)
c'est vraiment pas conseillé d'enterrer un raccord.

A+
cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Herault
Ces réponses sont parfaites. Merci.

Ca y est les tranchées sont faites. Le terrassier nous a fait un travail d'orfèvre! Par contre l'entreprise qui a fait les VRD dans la rue a oublié de nous mettre l'attente PVC en sortie du regard assainissement...

Je vais mettre un regard d'attente en limite de propriété pour raccorder plus facilement par la suite le portier et le portail.
Juste une dernière question, Une seule gaine suffit pour le portier et le portail ou en faut-il 2? Il me semble qu'une seule va bien. Q'en pensez-vous?
Le compteur électronique situé dans la maison est alimenté par le câble de télérepport, c'est bien ça?

Merci encore pour vos réponses.
Localisation : au vert tout près de Montpellier
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
il faut 2 gaines, car tu ne peut pas mettre dans la même gaine du courant faible (portier,sonnette) avec du courant fort (portail)
1 gaine de 16 précablée avec 3 x 1.5 mm² ou 1 gaine de 20 précablée avec 3 x 2.5 mm² pour le portail.
1 gaine avec tire-fil de 20 pour le portier.

Pour l'alimentation electrique, il faut te renseigner à ton EDF local pour savoir si il passe direct
le cable téléreport dans la même gaine ou si il le passe dans une gaine à coté.
dans le 2 ème cas il te faudrait rajouter 1 gaine en plus pour le cable téléreport.

Le tableau est alimenté par un cable 2x25² ou 2x35² mais ça varie suivant la distance.
Le compteur electronique via le cable téléreport.


chez moi EDF à tout tiré dans la même gaine de 90 mm.

Cordialement
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Herault
C'est parfait.
Merci pour tes précieuses réponses.
Localisation : au vert tout près de Montpellier
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
Je voulais savoir si ça posait un réel probleme si oui comment faire pour éviter tout futur souci pour protéger le tuyau PVC de 100. On a fait comment on pouvait mais au point le plus haut concernant le pluvial et les 2 regards en descente de gouttières, le pvc de 100mm reparte juste en dessous du niveau futur final mais fini bien sur beaucoup plus bas derrière la maison.

Nous avons biensur recouvert de sable et dans le futur de terre mais il y a un risque d'abimer ce tuyau?

Ca donne ceci si vous voyez bien sur la photo:

Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:

http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
Messages : Env. 200
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut dvd
tu as a peu près la même configuration que moi concernant les pluviales, j'ai un tube qui passe meme un peu plus haut
sur une quinzaine de metre.
je compte mettre une bordure en bois ou en béton de 40/50 cm de haut que l'on trouve dans toutes les jardinerie ou en GSB.
après on peut remplir avec qq chose.
De toute façon si ton tube est bien calé (je pense que ton tube est un NF M1 en CR2 ce qui tient 2 tonnes au cm²)
tu doit pouvoir marcher dessus sans problème et je ne pense pas que des voitures ne vont pas passer dessus à ras de ton mur.
c'est quoi des 2 trucs en béton contre le mur?

A+
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
CAM4293 a écrit:Salut dvd
tu as a peu près la même configuration que moi concernant les pluviales, j'ai un tube qui passe meme un peu plus haut
sur une quinzaine de metre.
je compte mettre une bordure en bois ou en béton de 40/50 cm de haut que l'on trouve dans toutes les jardinerie ou en GSB.
après on peut remplir avec qq chose.
De toute façon si ton tube est bien calé (je pense que ton tube est un NF M1 en CR2 ce qui tient 2 tonnes au cm²)
tu doit pouvoir marcher dessus sans problème et je ne pense pas que des voitures ne vont pas passer dessus à ras de ton mur.
c'est quoi des 2 trucs en béton contre le mur?

A+
Cameron



ça me rassure! en effet mes tubes sont des NF et j'en ai encore 6 de 4 mètre dans le garage lol!

Je confirme qu'il n'y aura pas de voiture qui passera à ras du mur, pas de risque, je compte tricher avec la terre ensuite par dessus, en mettant un peu plus haut que le niveau fini.

Mes trucs en béton, j'en ai mis 2 de chaque coté de ma maison. Ce sont des agglo chainage vraiment pas cher! les grilles de ventilation du vide sanitaire étant trop bas, obligé avec la terre plus tard quand elle sera nivelée de laisser respiré ce vide sanitaire!

En passant, en parlant de VS comme on dit dans le métier, j'ai du ramper en dessous entre 5 rangs de blocs pour passer le tuyau d'eau car ces imbéciles ont tout d'abord passé une gaine rouge de 90mm trop haut donc non hors gel (environ 50 cm maxi quoi)
Nous avons donc percé plus bas et ensuite encore plus tordu de leur part, ils ont fait passé cette gaine rouge en angle entre des agglos et ensuite dans un conduit de pvc toujours en angle à 90° pour remonter dans les WC où le ballon d'eau chaude s'y trouve.

Que de sport! mais au moins j'ai vu de plus près, le fonctionnement et les différents cheminement des évacuations.

Par contre pour les 2 gaines de telecom et la rouge d'EDF?
Nous avons entrée les 2 vertes dans le regard en laissant 60cm à peu pres de gaine en coincant tout ca dans le regard pour le renfermer et eviter que la flotte pénètre dans les 2 gaines.

Pour finir, la rouge, je l'ai encastré dans le boitier par le bas plus ou moins bien tenu, ERDF va s'occuper du reste? je le laisse comme ceci?
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:

http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
Messages : Env. 200
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
pour tes gaines télécom c'est bon comme ça, un petit regard a l'arrivée du réseau ou en pied de poteau et du regard tes
gaines tirées jusqu'à chez toi et qui débouche sous (voir au dessus) de ton coffret de communication, la ou tu as ton D.T.I
Tu auras qu'un cable dans ta gaine verte, l'autre en attente pour la fibre optique ou autre chose (c'est pas demain la veille )
Ton fourreau EDF débouche sous ton coffret électrique, mais attention chez moi EDF m'à demandé de le sortir à coté,
et après ils ont mis une goulotte jusqu'au boitier électronique de controle HP/HC.
Ce boitier est collé contre mon coffret élec dans l'espace de la G.T.L, mais il peuvent aussi le mettre dans la G.T.L
renseigne toi à edf voir comment ils procèdent.

A+
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Herault
Pour compléter ce que vient de dire Cameron, EDF nous demande de faire l'arrivée du 2x25 et du téléreport dans une GTL (c'est mieux) ou dans 2 goulottes accollées l'une à l'autre. Il ne faut pas que ces 2 câbles ne se touchent dans la maison.

Autre question, avez-vous mis un siphon disconnecteur en aval du PVC assainissement, juste avant le raccordement au tout à l'égoût? Casto ne fait plus cette référence mais elle est toujours dans le guide Leroy et j'ai un bouquin des éditions Eyrolles qui dit que c'est obligatoire.

Le siphon disconnecteur premet d'éviter les remontées d'odeurs.
J'ai trouvé ce site avec des explications et schémas très intéressants :

http://www.morbihan.fr/UserFile/Flash/Assainissement_Charte/rubriques/guidetechnique/schemastechniques.swf
Localisation : au vert tout près de Montpellier
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
C'est pas obligatoire, mais rien ne t'empêche d'en mettre un.
Par contre c'est tes évents de wc qui montent jusqu'au toit qui vont chasser les mauvaises odeurs et faire
office de siphon (appel d'air) quand tu va tirer la chasse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Herault
Bon, après pas mal de galères nous avons finalement réussi à faire passer le 2x25 par le minuscule orifice laissé par le maçon. Nous avons un peu joué au burin et massette...
Mauvaise surprise, il s'avère maintenant qu'il nous manque 1,5 m de ce fameux câble. Nous avions vérifié avant de la passer dans les gaines et c'était ok mais dans la gaine de 75, il fait ce qu'il veut et nous avons perdu un peu de longueur. Nous avons essayer de tirer pour lui donner une trajectoire rectiligne mais rien n'y fait.

Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Existe-t-il des dispositifs type gros domino qui nous permettrait d'éviter de "jeter ce câble" et de ne pas avoir sué sang (mon bras qui seul passait sous le vide-sanitaire!!!!) et eau pour rien ?
Localisation : au vert tout près de Montpellier
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 00h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir