Env. 10 message Landes
J ai chez moi installé une installation de pompage d eau ( un forage si vous préférez).
Composée d un forage relié a une pompe qui alimente un ballon d eau , le démarrage
et l arrêt de la pompe se fait via un contacteur manométrique .
Après le ballon j ai 4 réseaux qui partent d une nourrice :
Le 1 er pour l alimentation du wc .
Le 2 eme pour une alimentation future.
Les 3 eme et 4 eme pour l arrosage
Les 2 premiers passent par des filtres .
J ai donc un problème de fonctionnement de la pompe sur le réseau du wc
Elle fonctionne en saccades , donc démarre puis s arrête et cela plusieurs fois
Jusque qu au remplissage de mon réservoir de wc .
Sur les autres réseaux ( arrosage ) je ne rencontre pas ce problème .
J ai essaye de maintes et maintes fois de régler convenablement mon
Contacteur , le réglage est bon pour l arrosage mais pas du tout pour
Alimenter mon wc
Faudrait t il que j installe sur mon réseau wc un réducteur de pression , ou faire
Autre chose , je l avoue je suis perdu .
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,

un problème pareil est très difficile à résoudre de loin sans savoir sur quoi se baser ...

pourrais-tu préciser les caractéristiques techniques de la pompe, des filtres, et les règlages de pression du contacteur mano et du réservoir ...

Cordialement
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Landes
oui bien sur
la pompe est une pompe de surface de marque pentax , fonctionne en 220 v , pression de service 6 bars
ballon a vessie de 150 litres , regonfle aujourd hui a presque 2 bars ( pression presque nulle avant)
3 filtres a cartouche en serie + 1 filtre a sable sur 2 reseaux sur 4 ( sont filtres wc et futur reseau interieur)
contacteur manometrique de marque Jetly
reglages pression :
mano pression de service 5 bars
ballon pression d air : presque 2 bars
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message S-o (32)
Re ,

Citation:
ballon a vessie de 150 litres , regonfle aujourd hui a presque 2 bars ( pression presque nulle avant)

Citation:
reglages pression :
mano pression de service 5 bars
ballon pression d air : presque 2 bars


ok , mais j'ai un peu de mal à comprendre ton détail ...
quel est le règlage minima et maxima du contacteur mano ?
et quel est la pression de gonflage du réservoir lui-même ? (2 bars ? )

(la pression de gonflage dans le réservoir doit être 200 ou 300 gr inférieure à la pression minima réglée au contacteur mano ... )

Cordialement
Messages : Env. 700
De : S-o (32)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Fréjus (83)
A mon idée le ballon manque d'air ...
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
Messages : Env. 200
De : Fréjus (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Rennes (35)
pugetmarc a écrit:A mon idée le ballon manque d'air ...


Bonjour,

+1 vider votre ballon completement gonfler le a 1 bars et remettez la pompe en route vous aller ainsi recreer le tampon d'origine de votre groupe a eau ....... la pompe ce declanchera apres un tirage long environ 30 a 40 litre d'eau.......
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
Messages : Env. 90
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 03h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir