Message Le 31/03/2009 à 23h09 | vmc double flux et puits artesien
Répondre en citant

Vous ne surveillez pas
ce sujet
Bonjour

Je vous sollicite pour avoir votre avis.
j'attaque la pose d'une vmc double flux ( modèle autogyre pour son coût et sa simplicité ).
Je dispose d'un puits artésien avec une pompe à 25 mètres de profondeur et ballon à vessie.
Mon idée est d'utiliser cette eau pour réchauffer en hiver l'air entrant avant la vmc , et le refroidir l'été à l'aide d'un échangeur air / eau.
Ma première question porte sur la sortie eau de cet échangeur.Qu'en faire , la rejeter dans le puits artésien ou dans le puits perdu?
Ai-je le droit de rejeter de l'eau dans un puits artésien après quelle soit passée dans un échangeur? existe t-il une réglementation ?
Deuxième question : pour l'échangeur, je pensait à l'helios SEWT-W , mais vu le prix ( 1000€ , plus cher que ma vmc ) je vais rechercher autre chose.Si vous avez connaissance d'un échangeur moins onéreux , je prends. ( débit max de la vmc 225 m3/h )

Encore une question : s'il fait vraiment froid , genre - 15°C , de l'eau qui est entre 12 et 15°C va être suffisante pour éviter le gel de l'échangeur? ça m'embêterai de devoir greffer une résistance ou le circuit eau chaude de mon chauffage.C'est déjà complique comme système...

merci d'avance pour vos avis et conseils.
a+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
A consulter sur ce thème :
Devis
Devis photovoltaïque - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis chauffe-eau solaire
Devis récupération eaux de pluie
Devis de poêle
Devis chaudière à granulés de bois
Guides
Guide de la maison bio-climatique - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Guide de la maison passive
L'énergie photovoltaïque
Non connecté actuellement alain76

Inscrit le: 22 Mai 2005
Messages: 456
Localisation: Bréauté 76110
Message Le 05/05/2009 à 22h50
Répondre en citant

Je n'ai pas de réponse à ta question mais une mise en garde. En quelle matière sera ton échangeur ? L'eau non traitée est corrosive sur de l'acier. Le taux de corrosion n'est pas négligeable et un échangeur tubulaire en acier au carbone aura une durée de vie assez limitée (5 ans environ, selon l'épaisseur des tubes et la composition de l'eau). Il faut passer à des nuances plus nobles, donc plus cheres. L'inox n'est pas forcement un bon choix : selon la température atteinte et surtout la concentration en chlorures (à partir de 50ppm), tu risques la fissuration des zones de contraintes. Le laiton est en général le meilleur compromis pour des échangeurs en service eau dans l'industrie, mais le prix va probablement t'arrêter.

_________________
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement toufig

Inscrit le: 03 Sep 2005
Messages: 729
Localisation: lyon
Message Le 16/06/2009 à 17h59
Répondre en citant

Bonjour.
Il a un moment que je n'était pas passé sur ce fil , et je n'avais pas vu ta réponse alain76.
Très pertinent comme remarque , je n'avait pas pensé à cet aspect.
Je vais sérieusement y réfléchir.Peut être une filtration de l'eau ?