Bonjour,
Mon électricien me propose une solution de chauffage électrique, a l'aide de radiateur a inertie de marque TRESCO et de modèle ELDORADO.
Le nom de ce convecteur laisse penser a un appareil formidable, néanmoins, j'hésite car son corps de chauffe est en aluminium. De plus, je n'ai pas trouver d'information concernant son rendement, ainsi que son rendu énergétique, son confort ....
Ce chauffage viendra en ajout d'une installation d'un poêle à bois de marque INVICTA et de type MANDOR d'une puissance de 15 Kw.

Ma question est la suivante: Est ce que ce type de radiateur est un bon appareil, de ce fait puis-je faire confiance à mon installateur?
Messages : Env. 20
De : Bain De Bretagne (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir, quel est le véritable intérêt d'un radiateur électrique à inertie ?

15 kW pour un poêle, j'espère que votre maison fait 200 m².
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bain De Bretagne (35)
La maison fait pres de 150m². Le chauffage a inertie appoint du poele, mais, je n'envisage pas de mettre en service le poele des le debut de la periode de chauffage (cad octobre dans la région).
Cela dit, est ce que le jeu en vaut la chandelle d'investir dans cette catégorie de radiateur?????
Messages : Env. 20
De : Bain De Bretagne (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Personnellement je trouve un peu ridule d'investir dans des panneaux électriques. Ceux à inertie sont censés accumuler pendant les heures creuses, afin de restituer la journée. Mouais sauf que la nuit la température de consigne est inférieure, et que souvent la chambre est aérée le matin.

De plus ce type de radiateurs n'aura aucune réactivité face à des apports solaires, et continueront à fonctionner pendant ce temps.

La chaleur sera cependant plus agréable, et l'air moins sec qu'avec un convecteur.

Dans les mêmes prix, je préfère encore des sèche-serviettes rayonnants, qui pourront sécher des habits, et servir de portants l'été.

Si vous avez un poêle, autant le faire fonctionner, si bien sûr il est parfaitement dimensionné (limite pas assez puissant). Et pour cela le plus modulable restera le granulé.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
isaac a écrit:Personnellement je trouve un peu ridule d'investir dans des panneaux électriques. Ceux à inertie sont censés accumuler pendant les heures creuses, afin de restituer la journée. Mouais sauf que la nuit la température de consigne est inférieure, et que souvent la chambre est aérée le matin.

De plus ce type de radiateurs n'aura aucune réactivité face à des apports solaires, et continueront à fonctionner pendant ce temps.



Isaac, les radiateurs TRESCO Eldorado ne sont pas des radiateurs à accumulation. Ce sont des fluides caloporteurs style ACOVA.


Alain, je pense que ce sont de bons radiateurs standard (pour de l'électrique...). Prix à comparer à des Acova par exemple. A raccorder à une bonne centrale de programmation,
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Bain De Bretagne (35)
Ma première idée était de mettre des radiateurs a fluide caloporteur, mais après m'être renseigner, ces derniers perdent de leur qualité après quelques années, a cause de "l'usure" du fluide.De plus, certains vieillissent mal et perdent leur liquide.
C'est donc pur cette raison que je partais dans ma réflexion sur de l'inertie. Les modèles envisagés sont les SOLEIDOU2 de chez Applimo.
Messages : Env. 20
De : Bain De Bretagne (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
mgarrig a écrit:Isaac, les radiateurs TRESCO Eldorado ne sont pas des radiateurs à accumulation. Ce sont des fluides caloporteurs style ACOVA.

A inertie fluide, sans aucune réactivité.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: A inertie fluide quoi, sans aucune réactivité.


Un caloporteur, c'est maxi 30 min d'inertie. J'en ai un dans une pièce au Sud, et je peux t'assurer qu'aux premiers raypns de soleil, il est vite froid...Et une poêle à bois, c'est réactif ????
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
30 min d'inertie seulement ? Dans une maison bien isolée cela ce ressentira peut-être plus.

Pour le poêle à bois, c'est justement ce qui me dérange et pour cette raison je vais éviter l'habillage en pierre ollaire.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lyon
mgarrig a écrit:
Citation: A inertie fluide quoi, sans aucune réactivité.


Un caloporteur, c'est maxi 30 min d'inertie. J'en ai un dans une pièce au Sud, et je peux t'assurer qu'aux premiers raypns de soleil, il est vite froid...Et une poêle à bois, c'est réactif ????


+10
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lyon
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
isaac a écrit:30 min d'inertie seulement ? Dans une maison bien isolée cela ce ressentira peut-être plus



Bon, soyons généreux, je t'accorde 60 min.

Comme je n'aime pas discuter en l'air, je te mets un relevé de température de mon radiateur (Acova Taiga, environ 30 Kg d'alu et de fluide) début janvier:



On voit bien que le radiateur baisse sa température en milieu de journée avec le soleil pour remonter après . LA nuit de lundi à mardi, ma douce a dû faire tourner le four pour cuire un rôti pour le lendemain. Pour info, la température extérieure était de - 2 max et -6 min.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
mgarrig a écrit:Un caloporteur, c'est maxi 30 min d'inertie. J'en aiun dans une pièce au Sud, et je peux t'assurer qu'aux premiers rayons de soleil, il est vite froid...

OK si un radiateur fluide refroidit en 30 min c'est un faux problème.

Sur ton graphique on voit bien la régulation lente de ton radiateur car la chute la plus forte de température est de 3° (45° à 42°) en 25 min pour le lundi.
Sur la journée du mardi, c'est 5° (53° à 49°) en deux heures.

Donc ton relevé de températures ne permet pas de renseigner sur le temps qu'a besoin ton radiateur pour s'arrêter complètement de chauffer.
Pourrais-tu faire l'expérience en coupant totalement ton radiateur bien chaud ? Avec un second en appoint maintenant la température de la pièce à 20°, pour simuler un apport solaire avec une bonne isolation.
Car lors de de belles journées d'hiver, et particulièrement dans le sud, les besoins deviennent ponctuellement nuls.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Salut Isaac,

La pile lithium de mon enregistreur est naze.

Pae contre j'ai trouvé un fichier qui va bien :



C'est pas le même radia. Là, c'est un grand Acova Fassane dans le séjour.

à 11:50 le radiateur est à 37 °C. A ce moment là, le soleil a dû taper sur le thermostat déporté.

La température décroit suivant une exponentielle qui tend vers 20 °C, température de la pièce.

Si je prends la définition mathématique de la constante de temps, temps nécessaire pour arriver à 37 % ( 1/e) du mini, je trouve 26 °C à 12:30.

Donc la constante de temps "mathématique" est de 40 minutes.....

Voili Voilou
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, OK 40 min pour passer de 37° à 26°.Quelle est la température de fonctionnement en plein hiver ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: OK 40 min pour passer de 37° à 26°.Quelle est la température de fonctionnement en plein hiver ?



Chais pas, disons 55°C.... C'est jamais brûlant.

ça ne change pas la constante de temps. Si il est à 55°, il mettra le même temps pour redescendre à 37 % (et oui, je suis un peu matheux ).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 00h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir