Env. 2000 message Gironde
C'est le platre qui est hydrofuge dans le placo hydrofuge, pas la couche de carton (elle est juste verte elle).
Donc je dirai qu'un enduit hydrofuge ne remplacera pas un placo hydrofuge.
Mais ça ne peut pas faire de mal et ça pourra protéger le placo.
Le constructeur n'a pas suivi le DTU qui oblige le placo hydro dans la sdb donc vous pouvez négocier quelquechose.
En fait vous seriez en droit de lui demander de refaire, à vous de voir.
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non c'est faux juana

placo hydro ou placo standard avec uen étanchéité c'est conforme au DTU

par contre on ne peut pas dire que ce soit l'idéal, c'est surement un peu moins cher standard + produit que du placo hydro

et puis placo hydro impose 2 sorte de plaque, c'est plus lourd ect donc plus contraignant mais conforme au DTU le cst est dans ses droits
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 400 message Cote D'or
Merci juana pour ta précision. Je vais demander au constructeur de remplacer le placo, je n'ai pas envie d'avoir de souci par la suite. Surtout que je sais d'avance qu'on ne pourra pas avoir de remise puisque nous avons déjà eu "la maison à un très bon prix" (dixit le constructeur).
Le chantier c'est ici !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 400 message Cote D'or
Yoda, le fait que le constructeur ait mentionné "placo hydrofuge dans les salles de bain" dans le CCMI ne change rien ?
Le chantier c'est ici !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Gironde
Désolé j'avais lu (ici je crois) que ça n'était pas conforme au DTU.
Je vérifierai mes sources la prochaine fois.
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Pixy a écrit:Yoda, le fait que le constructeur ait mentionné "placo hydrofuge dans les salles de bain" dans le CCMI ne change rien ?


non
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 400 message Cote D'or
Et est-ce que je suis en droit de négocier une remise ?
Le chantier c'est ici !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
non, ça vaut une reflexion quand tu negociera autre chose pas +
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Un avis technique indique que les salles de bain peuvent être en Placo normal en rénovation, avec application d'un enduit d'étancheité. Si c'est bon en réno, pourquoi pas dans le neuf ???

L'avis technique, c'est ici >>>> http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ040791.PDF

Cette histoire de placo hydrofuge imposé par le DTU, ça ressemble à du Lobbying de Placôplatre pour imposer un produit avec beaucoup plus de marge que le Placo "normal".

Ma maison date de 30 ans. A l'époque, pas de placo "vert" , Et mes salles de bain et de douche sont encore nickel.

Si le constructeur ne met pas de l'hydro, c'est pas une question de prix du matériau !!! mais de disponibilité

La plus value pour de l'hydro, c'est maxi 5 € du m2. Pour une salle de bain, disons 150 € de plus value.... A ce prix là, si je suis constructeur, je me fais pas chier avec un conflit client....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 400 message Cote D'or
Merci pour vos avis, je suis rassurée !
Le chantier c'est ici !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
deja placo hydro ou pas, si ca trempe dans l'eau c'est mord. Le mieux et de doubler avec des PLACOCEM. de la plaque de ciment . au moins ca ne craint rien et on peu faire une vrai etancheité dessus en plus (genres pour es douches a l'italienne ou les hammam. Bon ca coute un bras mais on n'y revient plus. Rappelons nous que 90% des degat sont liés a l'eau et que meme en cas d'incendie, c'est pas le feu mais l'eau des pompier qui explose tout.
Les artisans gratte tout se qu'ils peuvent . Soyez vigileant .
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 09h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir