Deplus, le croquis que je t'ai donné c'est mon exemple à moi, juste pour info.

Le mieux ça reste du béton armé qd meme
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Rhone
bonsoir à tous

Je suis en train d'étudier vos plans (merci encore), si je comprends bien, il n'y a pas besoin d'armature dans la fondation du mur simplement des ronds à beton ?


pouvez vous me confirmer ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Rhone
up
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Rhone
bonsoir à tous

Je suis en train d'étudier vos plans (merci encore), si je comprends bien, il n'y a pas besoin d'armature dans la fondation du mur simplement des ronds à beton ?


pouvez vous me confirmer ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
si.

la fondation est constituée d'une armature dont les dimensions sont calculées en fonction des contraintes.

Les ronds a béton sont disposés essentiellement sur le mur en lui meme (horizontalement et verticalement), mais quand meme "reliés" à la fondation
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour
Ce sont les "ronds à béton" qui constituent l'armature de la semelle et du mur. Les armatures standard ne sont pas adaptées au cas d'un mur de soutènement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Rhone
Tournesol a écrit:Bonjour
Ce sont les "ronds à béton" qui constituent l'armature de la semelle et du mur. Les armatures standard ne sont pas adaptées au cas d'un mur de soutènement.



bonsoir


donc cela confirme ma demande plus haut, il faut que je commande seulement du rond à beton et pas besoin de d'armature type 30 x 20 ?


c'est ça tournesol ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est ça.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Rhone
merci pour la confirmation
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Rhone
Bonsoir


j'attaque le mur samedi en commençant par les fouilles cependant je me pose une question

Sur l'arrière du mur (coté terre) je vais drainer et mettre un film type delta ms, par contre pour les barbacanes comment procéder ?

Je perce le delta ms pour les laisser passer ?

Et si les barbacanes sont au dessus du drain (comme sur vos schémas) n'y aura t-il pas moins d'eau qui passera dans les barbacanes qui si ces dernières étaient au niveau des drains ? en revenche il n'est pas possible de les mettre au niveau des drains car il seront hors sel donc en dessous du niveau de la route.

Quel est la meilleur solution ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Les barbacanes doivent être mises au dessus du sol , au minimum 20 à 30 cm.
les dains eux sont entérrés.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 21 ans
 
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Tournesol a écrit:Les coefficients de sécurité ne sont pas fait pour être réduits. On te dit que ta fondation doit faire 1,45 et on y a passé du temps pour te le calculer.
Maintenant, si tu veux faire 90 cm, c'est ton problème. Avec 90 cm, ton mur n'est pas stable vis à vis du glissement. Salut.


Tournesol a raison, j'ai fait un check :
- poussée de terre = 1760kg/m
- Sécurité de glissement = 1,345
- moment de flexion = 1230kgm/m
- section d'armatures principales = 2,37cm²/m
Ce qui montre que Tournesol sait calculer, c'est son métier sans doute.
Messages : Env. 200
De : Salses Le Château (66)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Moselle
Hello,

si c'est pas indiscret, winette, ça m'intéresserait d'avoir une idée du prix global de construction d'un mur comme le tien...

Merci!
Messages : Env. 600
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Rhone
jpaul a écrit:Les barbacanes doivent être mises au dessus du sol , au minimum 20 à 30 cm.
les dains eux sont entérrés.


Ok jean paul, donc je fait un trou dans le delta ms pour faire passer les barbacanes ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
nguyenthu a écrit:

Tournesol a raison, j'ai fait un check :
- poussée de terre = 1760kg/m
- Sécurité de glissement = 1,345
- moment de flexion = 1230kgm/m
- section d'armatures principales = 2,37cm²/m
Ce qui montre que Tournesol sait calculer, c'est son métier sans doute.


C'est même un peu plus que ça pour la poussée calculée par rapport à la base de la fondation.
N'ayant pas de rapport de sol ou de renseignement précis chiffrés, j'ai tendance à être prudent pour les coefficients de poussée.
En l'occurrence, j'ai pris 25° d'angle interne (coefficient de poussée de 0,4) et une surcharge de 150 kg/m2 de surcharge sur le remblai.
La densité des terres est de 1,8 t/m3
La sécurité au glissement est de 1,5.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
14
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir