Bonjour ,

2 photos de mon étanchéité samedi 13 06 09 , mon étancheur me demande d'arroser la toiture car il fait trop chaud en attendant le gravillon

si vous avez un avis ?

Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
A consulter sur ce thème :
Devis
Devis isolation - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis cloison
Devis VMC / VMC double flux
Devis fenêtres
Devis climatisation
Guides
Cloison et isolation : quels matériaux choisir ? - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
La VMC (simple flux, hygro, double flux, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Bien choisir ses fenêtres
Guide de la maison bioclimatique
Non connecté actuellement vetie56

Inscrit le: 30 Jan 2009
Messages: 147
Localisation: vannes
Message Le 14/06/2009 à 09h16 | re sujet étanchéité
Répondre en citant

bonjour ,

bin pas une remarque pas une idée sur l'étanchéité sniff
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement kauffmann ludovic
Modérateur

Inscrit le: 18 Nov 2007
Messages: 6133
Localisation: Gard entre Avignon et Laudun
Message Le 14/06/2009 à 09h40 | Re: re sujet étanchéité
Répondre en citant

[quote="vetie56"]bonjour ,

bin pas une remarque pas une idée sur l'étanchéité sniff[/quote



Bonjour "vetie"


Ben si pourquoi???


Son idée est bonne à votre étancheur, arroser, mais vous n'allez pas passer votre journée la haut si????


Ludovic.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement vetie56

Inscrit le: 30 Jan 2009
Messages: 147
Localisation: vannes
Message Le 14/06/2009 à 09h45 | rere étanchéité
Répondre en citant

Re Bonjour,

Apres la mise d'eau provisoire de notre toit nous avons constaté aprés un violent orage que l'eau avait pénétré entre l'solant et le pare vapeur

je suis inquiète pour la suite avez vous une petite idée.


Merci d'avance.


[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_36360.php][/URL]
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement philippe29
Modérateur

Inscrit le: 29 Avr 2007
Messages: 12010
Localisation: finistere nord , plus loin il y a la mer
Message Le 14/06/2009 à 09h47
Répondre en citant

Bonjour vetie56 ,

C'est quoi comme revêtement ?

Rhépanol ?

A+

_________________
Adh AAMOI : 1600
http://aamoi.chez-alice.fr/contactez.htm

LIEN CLIQUABLE
Nous sommes propriètaire
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement vetie56

Inscrit le: 30 Jan 2009
Messages: 147
Localisation: vannes
Message Le 14/06/2009 à 13h30 | re sujet étanchéité
Répondre en citant

Bonjour,


du Teranap JS si cela peux t'aider

@++
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement vetie56

Inscrit le: 30 Jan 2009
Messages: 147
Localisation: vannes
Message Le 14/06/2009 à 13h46 | re sujet étanchéité
Répondre en citant

Re bonjour,

Mon problème est que l'on à commencé l'étanchéité trop vite peux on finir l'étancheité + mettre le gravillon +les parequerres en laissant un espace pour la finition des enduit car ils seront fait de toute maniere après .


Merci pour vos réponse .
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement vetie56

Inscrit le: 30 Jan 2009
Messages: 147
Localisation: vannes
Message Le 16/06/2009 à 21h56
Répondre en citant

bonjour,


je vais mettre ma belle mère 24 /24 pour arroser la toiture
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement david3g25

Inscrit le: 20 Juin 2009
Messages: 5
Localisation: le mans
Message Le 20/06/2009 à 09h40
Répondre en citant

bonjour
je vais vous expliquer les règles de l'étenchéité!!!!

pour toiture terrasse béton:

* il faut passer la couche d'accroche de bitume(liquide noir étalé a la raclette)sur le sol et les mur pour les relevés puis séchage bien sur!!!

* pare vapeur (recouvrement des joint dans le sens d'écoulement d'eau)

*équerres de renfort d'angles (dans le sens d'écoulement de l'eau vers la descente d'eau pluvial= ep) talon 8 cm et relevé 12cm (cela pour que

l'isolant soit plus bas pour éviter les fuites!!!!!!!!!!!

* isolant (mousse polyuréthane) ou laine de roche surfacé( avec face noir bitumé) ép 40mm en général

*voile de verre ( pour ne pas bruler l'isolant)

*1ère couche étanchéité

* 2ème équerres de renfort d'angles

*2ème couche d'étanchéité ,décalé de moitié pour ne pas que les joints des 2 couches se superposent (ultra important)

*3ème équerres de renfort d'angle en alu ou inox

*bande solin pour une finition parfaite étanchéité-enduit mais ésthétique aussi.

et enfin le gravillon roulé pour ne pas percer l'étanchéité quand on marche dessus.


pour l'arrosage nous on le fait lorsque que l'on travaille en pleine chaleur car marché sur l'étanchéité avec le soleil et la flamme du chalumeau c'est

impossible c'est pour cela que l'on arrose.

prévoir un grand décaissé autour de l'EP

un trop plein peu etre envisagé pour évité la surcharge d'eau en cas d'orage violent.

pour la fuite ce n'est pas méchant sil y a un peu d'eau en dessous ,par contre si l'étanchéité fait des vagues quand vous marché dessus il faut tout

arracher ou faire des sondages pour voir jusq'oun l'eau est allée.

regarder si le 1er relever est plus haut que l'isolant la faute est souvent là!


tenez moi au courant!!

voilà j'espère vous avoir aidé . david3g25
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement vetie56

Inscrit le: 30 Jan 2009
Messages: 147
Localisation: vannes
Message Le 20/06/2009 à 21h52 | re sujet étanchéité
Répondre en citant

Bonjour ,

Merci david pour la technique voila comment à procédé mon étancheur demain je mes les photos en ligne.


  1. siplast primeur
  2. irex profil (pare vapeur ) avec remonté sur l'acrotére
  3. platine plomb +(siplast primeur )
  4. efigrenn duo de 80 mm
  5. teranap js idem remonté sur l'acrotére
  6. re bande de teranap sur les joins pour renforcer les joins
  7. veral en remonté tous autour et sur l'acrotére + siplast primeur)
  8. parequerre rlx
  9. re veral sur les parequerre
  10. deux petites cheminées à chaque sortie pour permettre une ventilation de l'air entre mon pare vapeur et mon isolation si de l'eau rentré entre les deux
  11. gravillon rond de 5 cm

bonne soirée
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement seb30

Inscrit le: 21 Juin 2009
Messages: 37
Localisation: nimes
Message Le 21/06/2009 à 20h07
Répondre en citant

bonjour,
il est vrai que laisser une étanchéité bi couche finition flam c'est a dire non autoprotegée par de la paillette ce que l on appelle des rouleaux d'ardoisés,en plein soleil n'est pas terrible car celle ci n'est pas protegeée par les chocs thermiques.
Maintenant il n y as pas de saisons pour mettre du gravier roulé de preference 8/16.
Il est preferable de le poser le matin a la fraiche que la membrane ne soit pas ramolie par le soleil.
J ai egalement vu que de l'eau était passée sous l'étancheité!!! c'est pas terrible tout ça!! l isolant en panneaux de mousse polyurethane est certe le meilleur d'un point de vue thermique mais travaille beaucoup si il est en contact direct avec l eau.
D ici quelques années il va gonflé et créer des bulles sous l étanchéité. celle ci ne durera jamais 10 ans.
si vous avez des questions n'hesitez pas .

seb
sarl L'Etancheur Gardois
tous travaux d'étanchéité
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement tautaur

Inscrit le: 26 Mar 2008
Messages: 593
Message Le 21/06/2009 à 22h05
Répondre en citant

Bonjour

Pourquoi n'avez vous pas choisis une membrane de type EPDM de chez F*******E ?

Moi pour ma part je pense que je vais en poser une sur mes toitures végétale, cela a l'air facile et ne coute pas trés chers.
Devis de fourniture pour 130m2 1600€ HT pose a ma charge par mes soins c'est super facile.

@+

_________________
Blog sur notre maison BBC Effinergie
www.maison-bbc-ahetze.fr

Galerie de photos en HD
http://gallery.me.com/tautaur#100059

Notre post
http://tautaur.forumconstruire.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement david3g25

Inscrit le: 20 Juin 2009
Messages: 5
Localisation: le mans
Message Le 21/06/2009 à 22h36
Répondre en citant

bonsoir
que signifie la petite binette avec les coeurs??????????

je n'ai jamais travaillé avec siplast ,mais uniquement les produit "soprema" (no 1 mondial de l'étanchéité quand meme)!!!

le procédé que vous avez indiqué semble correct ,c'est la mise en oeuvre qui doit etre éfficace!

1er point:

*le pare vapeur et le 1er relevé doivent etre 2 élément bien séparé.

la platine en plomb semble etre pour la descente d'EP.

*pourquoi mettre une bande de renfort sur le joint sachant que :

si une pente a été crée vers l'EP lors du coulage de la dalle on commence à poser les rouleaux de l'EP vers le haut ainsi, l'eau coule,sans rester

bloquer par l'épaisseur du joint on évite ainsi bien des surprises!!

*pour la platine en plomb quelques règles a respecter:

"vernir" des 2 cotés de la platine.

*couper les 4 angles pour ne pas avoir d'angles pointus.

*chauffer le dessous de la platine et l'étanchéité puis la poser

*visser les 4 angles

*bandes de renfort autour de la platine


coller 1 couche "DE" 1ere couche autour de la platine qui recouvrira entièrement celle ci de 20 cm de plus en longeur et largeur (ex platine de 40x40

la 1 ere couche fera 60x60.

*découper l étanchéité pour ouvrir l'orifice en laissant une distance de 2 cm pour que la 2eme couche se colle à la platine et à la 1ere couche(super

super important)

*juste une remarque ,si la terrasse n'est pas accessible il aurait été préférable de passer en auto protégé(ardoisé) car beaucoup moins d'entretien

que le gravillon qui verdit ect......

penser à mettre une grille sur l'EP qui sera soudé avec des petites bandes pour ne pas qu'elle s'envole et protègera la descente contre la chute du

gravillon et des feuilles.

voilà.tenez moi au courant.

david 3g25
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement david3g25

Inscrit le: 20 Juin 2009
Messages: 5
Localisation: le mans
Message Le 21/06/2009 à 22h43
Répondre en citant

pour l'étanchéité epdm je vous invite a réfléchir a 2 fois car ça mise en oeuvre parait simple mais pour un amateur c'est la cata assuré
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement david3g25

Inscrit le: 20 Juin 2009
Messages: 5
Localisation: le mans
Message Le 21/06/2009 à 22h50
Répondre en citant

je savais bien que j'avais oublié quelque chose ,et certainement la chose la plus importante la sécurité.

ou sont les potelets et le filet de sécurité?????????????????????????????????????????????????

pire encore les extincteurs ou sont ils ????????????????????????????????????????????????

moi je sais,

DANS LE CAMION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

halala ou est le proféssionalisme?

bonne soirée
david 3g25
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
  : Messages de l'auteur du sujet
    : Messages d'autres membres
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2, 3, 4 | Page suivante >

Réponse rapide :

Laissez un message rapidement sur ce sujet.
Pour poster, vous devez être membre.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire.

En rapport avec ce sujet :

Sur ForumConstruire.com