Message Le 23/06/2009 à 21h49 | Distance au feu / Constat après 3 ans
Répondre en citant

Vous ne surveillez pas
ce sujet
Bonjour

voila nous venons de faire installer un poêle et en montant dans les combles voici ce que l'on a trouvé


Conduit cerné par la laine de verre


Après déplacement en place de la laine

On constate que le tube est complétement collé à droite et touche l'isolant de la paroi


Mes questions / remarques :
Est ce que la garantie décennale couvre ces non-conformités ?
Est ce que cela a une chance d'aboutir ?

Sinon pour remettre en ordre
On enlève les éléments du haut
On met un raccord rigide/souple
On recentre le tube sur son support plancher
On place une plaque distance sécurité isolée
Je met un conduit souple jusqu'à la cheminée
Je réisole (la partie visible du placo) avec ????


Pas trop compliqué est ce que j'ai bon ?

Que feriez vous ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
A consulter sur ce thème :
Devis
Devis de poêle - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis chaudière à granulés de bois
Devis chaudière gaz
Devis pompe à chaleur
Devis cheminée
Guides
Quel chauffage choisir ? - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
L'aérothermie et la géothermie
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage électrique
Non connecté actuellement philippe29
Modérateur

Inscrit le: 29 Avr 2007
Messages: 12009
Localisation: finistere nord , plus loin il y a la mer
Message Le 24/06/2009 à 00h39
Répondre en citant

Bonsoir alaingui ,

Votre poujoulat est-il double peau ?

A+

_________________
Adh AAMOI : 1600
http://aamoi.chez-alice.fr/contactez.htm

LIEN CLIQUABLE
Nous sommes propriètaire
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement alaingui

Inscrit le: 05 Fév 2005
Messages: 864
Localisation: Yvelines /
Message Le 24/06/2009 à 12h30
Répondre en citant

oui effectivement c'est bien un double peau

La laine de verre est classée quoi M1 ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement kaline
Modérateur

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 12162
Localisation: sur ma chaise a vous regarder (83)
Message Le 24/06/2009 à 12h57
Répondre en citant

bizarre, le mien est double peau, inox galva, et il n'est pas du tout comme le tien.. il est noir le mien c'est bien inscrit "double peau, inox galva dessus"

_________________
ma construction Mas Provence .. Sleep

je modère :
un peu..
mais beaucoup et surtout avec les mal élevés et les mal embouchés...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement philippe29
Modérateur

Inscrit le: 29 Avr 2007
Messages: 12009
Localisation: finistere nord , plus loin il y a la mer
Message Le 24/06/2009 à 13h10
Répondre en citant

alaingui a écrit:
La laine de verre est classée quoi M1 ?


La laine de verre est M0 .

Si votre conduit est double peau , je serai tenté de dire que vous ne risquez pas grand chose .

Ou alors vous achetez un peu de LDR pour mettre en périphérie de votre conduit .

Mais le problème vient surtout de l'endroit qui se trouve en contact avec le placo .

Parlez en avec votre assureur ( maison ) .

A+

_________________
Adh AAMOI : 1600
http://aamoi.chez-alice.fr/contactez.htm

LIEN CLIQUABLE
Nous sommes propriètaire
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement alaingui

Inscrit le: 05 Fév 2005
Messages: 864
Localisation: Yvelines /
Message Le 24/06/2009 à 20h58
Répondre en citant

kaline a écrit:bizarre, le mien est double peau, inox galva, et il n'est pas du tout comme le tien.. il est noir le mien c'est bien inscrit "double peau, inox galva dessus"


par défaut le galva c'est plutôt comme le mien : voici une photo de l'étiquette

Sinon sur le site de poujoulat je n'ai pas vu d'inox galva peint

Bon ben je vais gratter le carton du placo
Car en fait il n'y a pas grand chose en contact avec le placo juste le plan horizontal, le reste en dessous est en contact avec de la laine de verre.

Mon assureur a ce jour s'en fout car il m'a dit de prendre contact avec le constructeur.
Et maintenant si le constructeur déclare que la laine de verre s'est M0 et que donc rien n'est obligatoire et bien voila .
Je mettrais surement un autre type de laine de verre
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement cross

Inscrit le: 23 Mar 2008
Messages: 1582
Localisation: dans une MOB
Message Le 24/06/2009 à 23h05
Répondre en citant

je crois que la LDV ne doit en aucun cas être en contact avec le conduit....

si quelqu' un de bien renseigné peut confirmer ou pas ???

_________________
en Finistère....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement alaingui

Inscrit le: 05 Fév 2005
Messages: 864
Localisation: Yvelines /
Message Le 25/06/2009 à 05h58
Répondre en citant

cross a écrit:je crois que la LDV ne doit en aucun cas être en contact avec le conduit....

si quelqu' un de bien renseigné peut confirmer ou pas ???


avant les réponses ci-dessus je pensais comme toi
comment ont il prévu les isolations ?

Je pense de toute façon que si personne veut intervenir je ferais venir un couvreur et :
recentrage du conduit
Mise en place d'un conduit souple (double paraoi) sur le tronçon du dessus pour récupérer le désaxage (c est ce qui a fait je pense qu'ils ont fait ce travail pas terrible au moment de la construction)
mise en place du plaque distance au feu non ventilé
ajustement de l'isolation jusqu'à cette plaque

je vais quand même appeler poujoulat car il parle de la RT2010 donc ils ont peut etre des astuces.

Personne peut nous montrer comment c'est dans leur combles, je prends toutes les photos...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement kaline
Modérateur

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 12162
Localisation: sur ma chaise a vous regarder (83)
Message Le 25/06/2009 à 19h31
Répondre en citant

je suis morte de rire alaingui.. mon conduit est comme le tien GRIs.. c'est la photo qui le fait "noir" et c'est bien marqué aussi INOX GALVA dessus, mais j'ai plein de laine de roche soufflée c'est grave?

voilà




_________________
ma construction Mas Provence .. Sleep

je modère :
un peu..
mais beaucoup et surtout avec les mal élevés et les mal embouchés...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement cross

Inscrit le: 23 Mar 2008
Messages: 1582
Localisation: dans une MOB
Message Le 25/06/2009 à 21h20
Répondre en citant

j' ai un INOX galva également, mais j' ai laissé un espace de 15 cm entre le conduit et la LDV.

je pense que la laine de roche ne craint pas la chaleur.

_________________
en Finistère....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement philippe29
Modérateur

Inscrit le: 29 Avr 2007
Messages: 12009
Localisation: finistere nord , plus loin il y a la mer
Message Le 25/06/2009 à 22h26
Répondre en citant

cross a écrit:

je pense que la laine de roche ne craint pas la chaleur.


+1

La laine de roche ne risque rien !

De plus le conduit poujoulat que vous avez est doublé par un isolant lui même .

Pour ma part j'isolerais le pourtour de l'embase également en LDR .

Bonne soirée

_________________
Adh AAMOI : 1600
http://aamoi.chez-alice.fr/contactez.htm

LIEN CLIQUABLE
Nous sommes propriètaire
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement philylo

Inscrit le: 11 Fév 2007
Messages: 2121
Localisation: Dijon
Message Le 26/06/2009 à 00h02
Répondre en citant

Bonsoir,

philippe29, je ne pense pas que cela soit à conseiller de mettre de la LDR sur le pourtour de l'embase afin d'éviter les pièges à calories.
Cela dépend en grande partie du type d'installation !
Si l'installation est équipée d'une plaque PDS ventilée, il vaut mieux respecter en haut un écart de 8 cm afin de réaliser une circulation d'air naturelle.


_________________
CCMI signé le 29 juin 2007.
Ouverture du chantier au 17 octobre 2007.
En place depuis le 3 juillet 2009...
Vitrification escalier toujours pas faite !!!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement philippe29
Modérateur

Inscrit le: 29 Avr 2007
Messages: 12009
Localisation: finistere nord , plus loin il y a la mer
Message Le 26/06/2009 à 06h49
Répondre en citant

philylo a écrit:Bonsoir,

philippe29, je ne pense pas que cela soit à conseiller de mettre de la LDR sur le pourtour de l'embase afin d'éviter les pièges à calories.
Cela dépend en grande partie du type d'installation !
Si l'installation est équipée d'une plaque PDS ventilée, il vaut mieux respecter en haut un écart de 8 cm afin de réaliser une circulation d'air naturelle.



Bonjour philylo ,

Que risque t-on d'après vous à isoler en LDR le pourtour du conduit ?

A+

_________________
Adh AAMOI : 1600
http://aamoi.chez-alice.fr/contactez.htm

LIEN CLIQUABLE
Nous sommes propriètaire
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Non connecté actuellement leonce

Inscrit le: 03 Jan 2007
Messages: 447
Message Le 26/06/2009 à 16h22
Répondre en citant

Bonjour à tous !

Je me permets d'intervenir pour rajouter que le conduit isolé ne dégage pas beaucoup de chaleur : cet hiver, alors que mon poêle tournait à plein régime, je suis monté dans les combles pour tester la température : elle est très supportable, on peut toucher le conduit à la main. L'hiver prochain, je prendrai des mesures avec un thermomètre...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Non connecté actuellement philylo

Inscrit le: 11 Fév 2007
Messages: 2121
Localisation: Dijon
Message Le 26/06/2009 à 17h28
Répondre en citant

Bonjour,

philippe29
il n'y a aucun risque à mettre de la LDR (matériau incombustible) autour de l'embase, mais c'est quand même mieux de laisser une circulation d'air si la PDS est ventilée.
D'autre part, en cas de problème tous les prétextes seront bons pour l'assureur pour refuser une indemnisation...


_________________
CCMI signé le 29 juin 2007.
Ouverture du chantier au 17 octobre 2007.
En place depuis le 3 juillet 2009...
Vitrification escalier toujours pas faite !!!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
  : Messages de l'auteur du sujet
    : Messages d'autres membres
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2 | Page suivante >

Réponse rapide :

Laissez un message rapidement sur ce sujet.
Pour poster, vous devez être membre.
Cliquez ici pour vous identifier ou vous inscrire.

En rapport avec ce sujet :

Sur ForumConstruire.com
Devis
Devis chaudière gaz - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis cheminée
Devis chaudière à granulés de bois
Devis pompe à chaleur
Devis de poêle
Devis plancher chauffant électrique
Devis climatisation
Guides
Quel chauffage choisir ? - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Le chauffage électrique
Le chauffage par granulés de bois
L'aérothermie et la géothermie
Photos
Photos installations chauffages - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !