Menu utilisateur
Menu

Liaison Equipotentielle Principale

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.138 fois
Non connecté actuellement riquetb
Auteur du sujet

Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 28/06/2009 à 21h43
Partager
Liaison Equipotentielle Principale
Bonsoir,

Ma maison neuve ne possède aucun tuyau en métal ou structure métallique apparente (maison classique en PER, pas de cuivre sauf quelques raccords sous le chauffe eau et des nourrices sur le PER froid et chaud, chauffage par convecteurs)
Dans ce cas, doit on faire une liaison et la laisser vacante ou peut on ne rien faire.

Petite précision sur la liaison équipotentielle salle de bains : tous les fils V/J en 2.5mm² reliant les éléments de la SB arrivent dans une boite de dérivation. Dois je les relier par des borniers à contact unitaire ou des dominos sont ils suffisants ?
Merci d'avance.
0
Autopromo
Publicité services ForumConstruire.com
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Non connecté actuellement Carminas

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
Le 29/06/2009 à 08h27
Partager
Bonjour

Voir page 11 de ce doc, ce qui doit être relié à la LEP
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf

Si rien n'est éligible chez vous, j'aurai tendance à ne rien faire, mais à confirmer par d'autres.

Pour la LES, il faut des connexions unitaires, donc borniers ou bornes automatiques type Wago.

@+
0
Carminas
Non connecté actuellement elisa21

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 ! (21)
Ancienneté : + de 11 ans
Le 29/06/2009 à 17h20
Partager
bonjour,

chez moi, tout per et acrylique j'en ai passé une (au cas z'ou on refasse un jour en cuivre avec une baignoire d'époque ...) , le Consuel a insisté sur ce point et vérifié l'existence de la liaison.
Normalement, sur leur document il est noté "per" LEP non obligatoire.
0
Non connecté actuellement riquetb
Auteur du sujet

Messages : Env. 50
De : Lr (34)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 01/07/2009 à 22h34
Partager
Pour la LEP de SB, j'avais déjà tiré un fil 2.5mm² jusqu'au syphon de la baignoire ne sachant pas trop s'il le fallait car là aussi tout est en plastique.
Je l'ai laissé vacant sur la dalle.
Pour la LEP, je vais tirer un v/j du tableau jusqu'au chauffe eau. Dans cette zone, se trouve les tuyaux PER froid et chaud. Je le laisserai également en attente défois qu'un jour je décide de refaire toute ma plomberie en cuivre !!!
C'est quand même embêtant de devoir assurer le coup pour le consuel sans réellement savoir si on doit le faire.
Et surout à la fin, on raccorde rien.
Merci à tous.
0
En cache depuis le lundi 09 janvier 2017 à 01h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Autres sujets sur le même thème :

« Tirer des cables, je peux? »
Discussion lancée par jpm - 14 réponses
« Rajout de spots sur transfo »
Discussion lancée par epso70 - 6 réponses
« Gaine ICTA pour protéger cable coaxial de parrabole? »
Discussion lancée par mewousitou64 - 2 réponses
« Problème réception TNT »
Discussion lancée par Micka22 - 17 réponses
« Radiateur électrique qulle section de cable »
Discussion lancée par lecouedic - 12 réponses
« Problème de régulation chaudière »
Discussion lancée par Djweb75 - 5 réponses
« Instalation reseau RJ45 »
Discussion lancée par lemessy-92 - 3 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet

A voir aussi :

Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et ...
Electricité : le guide
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de ForumConstruire.com sélectionne pour vous les plus belles photos des membres !
Voir