Vous ne surveillez pas
ce sujet
Bonjour à tous,
Voilà, je viens de recevoir un 3ème devis pour de la
géothermie horizontale, pour la construction de ma maison individuelle dans les Yvelines.
Le prix des prestations vont du simple au double !!
Le devis est pour une maison sur 2 niveaux, de 110m² au plancher par niveau.
Hauteur sous plafond moyenne du rdc: 2.7m; r+1: 2.1m
Soit un volume à chauffer de 525m3 environs.
L'isolation rentre dans la réglementation
RT2005.
Température de confort: 20°c
On a choisit la
géothermie horizontale avec plancher chauffant sur les 2 niveaux. L'isolant de sol Efisol TMS 47mm n'est compris dans aucun devis.
Les chappes et le terrassement ne sont pas compris non plus.
Entreprises :
ENALSA
Déperdition estimée: 12820w
Puissance installée : 15384w
C.O.P. (à -5°c): 4.98
Surface de captage 219m²
Technologie utilisée:
PAC 6compresseurs
fluide caloporteur non polluant
circuit monoboucle
Capteurs ext. cuivre recouvert d'une gaine plastique
Plancher chauffant: cuivre recouvert d'une gaine plastique
Garantie
PAC: 2ans
Autre : réglage t° de 6 zones
par thermostat centralisé
Prix TTC 13 918.53euros
Conso annuelle
estimée 290euros/an
France Géothermie
Déperdition estimée: 12928w
Puissanceinstallée: 13200w
C.O.P.(à -5°c): 3,75
Surface decaptage 255m²
Technologieutilisée: PAC1compresseur
Eau glycolée sur circuitext.
Eau sur circuitint.
Capteursext. Polyéthylène
Plancher chauffant: Matériaux de synthèse???
GarantiePAC: 8ans
Autres réglage t° dans chaquepièce
par 2 nourrices(1par étage) Réglage manuel
réglaget° général par thermostat.
Prix: 22875.74euros
Conso annuelle
estimée 636euros/an
Systherm
Déperdition estimée:12117.8w
Puissanceinstallée: ????
C.O.P.(à -5°c): 4
Surface decaptage ???
Technologieutilisée: PAC1compresseur
Eau glycolée sur circuit ext.
Eau sur circuit int.
Capteursext. Polyéthylène
Plancher chauffant: Tube REHAU RAUTHERM
Copolymère de Polypropylène
GarantiePAC: 2ans
Autre: réglage t° dans chaque pièce
manuel par 2 nourrices
réglage t° général parthermostat.
Prix TTC 33132.44euros
Conso annuelle
estimée 687euros/an
A rajouter:
Enalsa m'a fait visiter un chantier aujourd'hui, et m'a invité à visiter deux habitations équipées de
PAC par
géothermie horizontale depuis minimum 3 ans (installations faites par Enalsa, bien entendu).
J'ai rencontré le commercial de Enalsa par 2fois. C'est Enalsa qui nous a contacté suite à l'accord de notre permis de construire.
Le devis ne me parait pas cher, et l'estimation de conso annuelle un peu optimiste à mon goût.
Les + : le prix. une surface de captage moins importante.
PAC équipée de 6 compresseurs, qui se mettent en route suivant le besoin de chaque zone.
Si un compresseur lache, il en reste toujours 5
Les -: garantie
PAC de 2 ans(possible 5ans, pour 1000euros de plus). Je ne sais pas ce que vaut le système par circuit monoboucle (le même circuit à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.
J'ai rencontré le commercial de
France géothermie par 2 fois, à ma demande. Aucune visite de chantier ou de maison équipée ne m'a été proposé.
Les + : la garantie. Le sérieux (mais c'est peut être juste une impression dûe aux bonnes prestations commerciales
Les - : le prix. installation plus complexe (1nourrice par niveau, à cacher dans un placard). Réglage moins pratique de la température dans les pièces.
Systherm: Devis fait par internet, en envoyant les plans par internet. J'ai eu le commercial 5min par téléphone. Il ne voulait pas se déplacer.
J'ai reçu le devis par mail la semaine dernière. ma compagne s'est étouffée en voyant le prix de la prestation, et j'ai explosé de rire...
L'installation est globalement la même que pour France
géothermie....
Les + : heu...
Les - : LE PRIX !!! L'absence de contact direct. Il manque pas mal d'infos.
Voilou, donc si certains d'entre vous a déjà eu à faire avec l'une de ces sociétés, ou qui peut me conseiller sur les différents procédés proposé (monoboucle, ou boucle ext./boucle int.), je leur en serais reconnaissant.
Merci a+