Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
De nouveau la feuille de calcul ci-dessus




Cdt
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
En regardant cette feuille de calcul et notamment le calcul de flèche, je ne comprends pas bien le pourquoi du 430^4?

La formule de la flèche n'est pas f=(5xPL^3(?))/(384EI) ??? ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses.....
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
En regardant cette feuille de calcul et notamment le calcul de flèche, je ne comprends pas bien le pourquoi du 430^4?

La formule de la flèche n'est pas f=(5xPL^3(?))/(384EI) ??? ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses.....
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Oui Olive , ta remarque est pertinente , le tout est d'utiliser les bonnes unités.
Ta formule est la même que la mienne , tu utilise "P "(majuscule )qui est la charge totale , alors que moi j'utilise "p"(minuscule)qui est la charge linéaire .
Ainsi tu fais PL*3 , et c'est bon , mais celà peut également s'ecrire pLxL*3 et on obtient ainsi le pL*4 de mon calcul .

Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Ok je comprends mieux maintenant, merci pour cette explication.

Par contre pour le k=Wf/(I/V) pourrais tu m'expliquer pourquoi tu as pris 80kgkg/cm2 en admissible, comment calcul t on cette valeur?

J'imagine également que ce calcul peut servir a la validationl d'une panne de toit, dans la mesure ou l'on la charge du toit est bien calculée, non? Y vois tu une restriction?
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
-La valeur du taux de travail admissible à flexion est fixée par les régles DTU-CB 71 (tableau ci joint) en fonction des classes de bois.
-Pour contrôler une section de panne , c'est bien sûr la formule de calcul de fléche qui est appliquée 5PL*4/384EI avec E=80500kg/cm² fixé également par DTU-CB71 , mais avec une reserve.........que la panne soit d'aplomb ! De plus , il y a necessité de scinder le cas des charges de longue durée (poids propre) sujettes à fluage , du cas des charges de courte durée (neige en dehors des zones de montagne) sans fluage.
-En complément , il est bon de faire un contrôle du taux de travail à flexion , mais en calcul de structure , ce critére n'est jamais determinant
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Merci dl66 pour cette explication, par contre pour une panne en devers on doit pouvoir appliquer un coef=cos(pente de toit) afin d'obtenir sa charge non?

Autre chose, j'ai récupérer les caractéristiques d'une poutre, mais par contre pourrais tu me dire quels sont les paramètres que je dois corréler avec le calcul de flexion et si il faut les convertir?

>
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
voila les caractéristiques, enfin si j'arrive à insérer cette image....
>
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/poutre3.php" target="_blank" title="Photo h&eacute;rberg&eacute;e par zimagez.com">poutre</a>

http://www.zimagez.com/zimage/poutre3.php

[IMG]http://www.zimagez.com/zimage/poutre3.php[/IMG]
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
A priori ça concerne une poutre en I posée sur 3 appuis..... Impossible d'en tirer quoi que ce soit , et de plus , attention aux unités !!!
Cdt
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Ok, message compris, j'oublie cette poutre.

Merci encore pour les infos...
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Aube
Je l'ai installé et je pense que les fonctionnaliés s'ajoutent de plus en plus. Entre temps, j'ai commencé par utiliser aussi le logiciel de calcul de structure RFEM de la société Dlubal
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir