Partagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette page Partagez cette page

Du béton cellulaire pour un mur extérieur non porteur...

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.160 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Appelez un expert   
Non connecté actuellement
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 07/11/2009 à 21h17 | Du béton cellulaire pour un mur extérieur non porteur... Signaler un abus | Citer
Bonjour,
J'ai plusieurs questions dont je n'arrive pas à trouver les réponses à propos de la construction d'un mur en béton cellulaire sur une dalle de ciment qui fermera un espace entre un mur de parpaing et des poutres en acier :

1 - Faut-il, comme pour une cloison en pièce humide, que je pose au sol un profilé U sur un lit de mortier de ciment hydrofuge ? Si oui, où trouver ce profilé U, dans quel rayon du Roy Magicien ?
2 - Pour le raccord avec le mur de parpaing existant, faut-il au préalable effectuer une saignée, ou plutôt poser des pattes coudées toutes les deux rangées ?
3 - Au plafond, entre le mur béton cellulaire fini et la poutre acier, faut-il que j'anticipe des éventuelles compressions du gros œuvre en laissant un espace comblé à l'enduit ? (la toiture sera végétalisée, donc son poids variera en fonction de la saturation en eau du substrat)
4 - Enfin, la colle à béton cellulaire peut-elle servir d'enduit de rebouchage ?

Je vous remercie infiniment d'avance pour réponses à au moins une de mes questions !!!
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Suivre ce sujet
Publicité




Publicité services ForumConstruire.com
Vous cherchez des maçons pour vos travaux de maçonnerie ? La section "devis maçonnerie" de ForumConstruire.com vous permet de demander 3 devis Maçonnerie en 5 minutes aux maçons de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement. Cliquez ici pour essayer
Non connecté actuellement RC60

Messages : Env. 1000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 07/11/2009 à 22h15 Signaler un abus | Citer
Bonsoir,

1 - Si ton mur n'a pas les pieds dans l'eau, tu peux réaliser une arase en béton hydrofuge de 2cm, ce qui te permettra de régler l'horizontalité du 1er rang.

2- Technique du joint filant pour solidariser les deux murs, mais la liaison ne peux pas être rigide, sinon c'est fissure assurée.
Tu pourras mettre un cordon de mastic élastomère pour avoir une finition propre dans cet angle. Un joint au plâtre fissurera aussi.

3 - Au plafond pas de contact direct. Une mousse polyuréthanne

4- Pour le rebouchage tu peux utiliser 50% de colle et 50% de poussière de béton cellulaire. Mais attention si tu doit poncer ton mur pour avoir une une finition prête a peindre, la colle est très dure . C'est pour ça qu'on évite de faire dépasser les joints de colle et de les lisser . Toujours arraser ceux-ci avec la tranche d'un truelle.

Bon courrage
0
Non connecté actuellement
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 08/11/2009 à 19h24 Signaler un abus | Citer
Merci beaucoup RC60, je vais suivre vos conseils à la lettre ! Par contre, j'ai besoin d'une petite précision concernant la technique du joint filant pour solidariser les deux murs : est-ce que ce sera suffisant pour assurer la solidité de l'ensemble ? Je veux dire, est-ce que les murs ne risquent pas de glisser l'un contre l'autre en cas de choc par exemple ? Ne faut-il pas au moins une ou deux fixations (comme des pattes coudées, des petites équerres) pendant l'élévation du mur, ou bien une cornière dans l'angle ? ça m'inquiète...
Encore merci pour vos précieuses réponses !
0
Non connecté actuellement RC60

Messages : Env. 1000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 08/11/2009 à 22h06 Signaler un abus | Citer
Citation "Je veux dire, est-ce que les murs ne risquent pas de glisser l'un contre l'autre en cas de choc par exemple ? "

Là je comprend pas! pourquoi ça va glisser? Le mur en béton cellulaire est perpendiculaire au mur béton ou en prolongement de celui-ci ?

Le joint filant consiste a mettre des bouts de feuillard inox tous les deux rangs, entre les blocs de BC et les parpaings. Il faut bien sur creuser le parpaing pour sceller une partie du feuillard dans celui-ci. La liaison est ainsi assurée, mais reste souple.

Si c'est toujours pas clair, je ferais un croquis.

0
Non connecté actuellement
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 09/11/2009 à 07h36 Signaler un abus | Citer
ça y est, c'est clair ! En fait je ne savais pas ce qu'était un "joint filant", et j'ai cru que les 2 murs (perpendiculaires) ne seraient joint que par un cordon de mastic élastomère ! Gogol ne me l'avait pas expliqué (méchant Gogol !), merci d'avoir anticipé et de m'avoir décrit cette technique avec
le feuillard inox ! Bonne journée ! (J'ai plus qu'à maintenant ! Trop cool !)
0
En cache depuis le mercredi 09 avril 2014 à 13h43

Ce sujet vous est présenté par :

Demandez 3 devis Maçonnerie aux maçons en 5 minutes !
Bricoprivé : ventes privées bricolage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet

En rapport avec ce sujet :

Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
Devis maçonnerie - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quels matériaux choisir pour votre maison ? - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Guide de la maison passive
Photos de maçonneries, élévation des murs - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos constructions béton cellulaire
Où acheter vos outils sur internet ? - Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Acheter des matériaux de construction en ligne
Voir