Retour
Menu utilisateur
Menu

Chape liquide VS chape traditionnelle

Ce sujet comporte 123 messages et a été affiché 78.967 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
24
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Alors c'était ironique quand tu parlais du choix d'une PAC?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Je ne sais pas quelle conductivité on a avec une chape tradi mais avec la chape liquide il est question de 2.5 W/m°K. (contenu dans l'avis technique)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Celle du béton plein : 1,8.
Béton armé : 2,3.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Donc la chape liquide c'est meilleur, même si c'est pas forcément dans des proportions gigantesques. A prix égal, je pense qu'il faut donc pas hésiter. Qu'en penses-tu?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Entre 2,3 et 2,5...

Sauf que le treillis soudé de la chape traditionnelle armée ne diffusera pas dans le bon sens.

Donc si la chape anhydrite promet un 2,5 alors oui elle devrait être plus réactive. Quel est l'épaisseur minimale pour cette dernière ?

Pareil pour une traditionnelle ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
4 cm de chape liquide mini. Pour une chape tradi je sais pas, mais apparemment il faut plus
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Attention il faut un minimum au dessus des tuyaux.

Ce minimum sera d'ailleurs le maximum conseillé pour favoriser la réactivité
(mais je ne sais pas si on peut parler de réactivité pour un plancher chauffant ;

dans une maison à l'isolation renforcée, et sans inertie suffisante dans la structure du bâtiment, certainement pas ).
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
alexis62 a écrit:4 cm de chape liquide mini. Pour une chape tradi je sais pas, mais apparemment il faut plus

3 cm sans fractionnement, 4 cm avec, 5 cm si joints de dilatation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Pas de joints de fractionnement ou de dilatation sur un anhydrite.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
anhydride --> pas de plancher réversible. (ce n'est pas le cas ici)

niveau épaisseur le DTU dit 35 mm mini au dessus des plots (quand il y a plots)
ou des tuyau (dalles planes, théoriquement 35 mm au dessus des agrafes)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Citation: mais je ne sais pas si on peut parler de réactivité pour un plancher chauffant ;dans une maison à l'isolation renforcée, et sans inertie suffisante dans la structure du bâtiment, certainement pas ).
Et cela continue....Newton...

C'est quoi la définition de la "réactivité d'un plancher chauffant" selon Newton????? Vue la définition de la surchauffe, on peut s'attendre à tout....
La réactivité du plancher chauffant est la même dans une maison bien isolée, mal isolée, avec inertie ou sans inertie...C'est le temps que va mettre ton flux de chaleur pour parvenir du PER rechauffé enfoui dans ta chape à la surface de ton carrelage...Cela s'appelle le temps de réponse thermique et ce temps est faible

D'autre part,
Citation: Le coefficient d’échange de chaleur au travers d’un plancher chauffant basse température ne dépasse pas généralement 11 W/m²·K (Tout dépend du mode de pose), ce qui signifie que les puissances émises avec une température superficielle du sol limité à 28°C seront tout au plus :

* Température ambiante de 18°C (Delta T 10°C) = 110 W / m2
* Température ambiante de 20°C (Delta T 8°C) = 88 W / m2


A comparer avec la puissance d'un poele ou autres emetteurs....

newton a écrit:Si tu veux de la réactivité, opte pour un plafond hydraulique.
Pourquoi un plafond serait-il plus réactif qu'un plancher???D'autant que les courbes de confort montrent clairement qu'il est préférable de chauffer par le sol.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
alexis62 a écrit:Je ne sais pas quelle conductivité on a avec une chape tradi mais avec la chape liquide il est question de 2.5 W/m°K. (contenu dans l'avis technique)
Une chape tradi a une conductivité de 1.2 W/m.K (mortier), une chape liquide à base de ciment de 1.4 à 1.8 W/m.K, une chape anhydrite (à base de sulfate de calcium), 2.5 W/m.K.

Perso, j'ai choisi une chape anhydrite. Aucune microfissuration (bien respectée le temps de protection de UV et de non ouverture du batiment). Dans ma maison précédente, chape tradi et le temps de réponse thermique était un peu plus long mais rien de bien significatif.

bonson a écrit:Pas de joints de fractionnement ou de dilatation sur un anhydrite.
+1...Cela a fait pencher la balance dans notre cas.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
locaterre a écrit:C'est quoi la définition de la "réactivité d'un plancher chauffant" selon Newton????? Vue la définition de la surchauffe, on peut s'attendre à tout....
La réactivité du plancher chauffant est la même dans une maison bien isolée, mal isolée, avec inertie ou sans inertie...C'est le temps que va mettre ton flux de chaleur pour parvenir du PER rechauffé enfoui dans ta chape à la surface de ton carrelage...Cela s'appelle le temps de réponse thermique et ce temps est faible

Certainement pas... Le temps de dissipation (et donc la réactivité) de n'importe quel émetteur va dépendre de la température du milieu dans lequel il se trouve, elle-même dépendant du niveau de déperditions du logement, lorsque le chauffage est coupé.
Et dans une maison bien isolée, le plancher montera plus vite en température, pour des descentes plus (trop) gentilles... Et ce phénomène sera accentué si au même moment un joli soleil derrière des baies vitrées bien exposées... réchauffant l'air de la pièce...

locaterre a écrit:Pourquoi un plafond serait-il plus réactif qu'un plancher???

Pourquoi ? Compare la réactivité d'une tôle de métal et celle de 6 cm de béton... Même anhydrite !

locaterre a écrit:D'autant que les courbes de confort montrent clairement qu'il est préférable de chauffer par le sol.

Envoie ces courbes dans une maison bien isolée.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Une fois de plus, tu affirmes des choses sans en connaitre la moindre base....Une courbe de confort se rapporte à l'occupant, pas au batiment....

Citation: Compare la réactivité d'une tôle de métal et celle de 6 cm de béton
En métal...Niveau inertie, 0. Niveau Acoustique -100....Mais bon, tu vas nous le cracher sur tous les posts pendant plusieurs mois...

Citation: Le temps de dissipation (et donc la réactivité) de n'importe quel émetteur va dépendre de la température du milieu dans lequel il se trouve, elle-même dépendant du niveau de déperditions du logement, lorsque le chauffage est coupé.
La température de l'emetteur étant fonction de la température du batiment,il faut que tu revois ton calcul....

Citation: Lorsque le chauffage est coupé
ON parle de plancher chauffant en marche...Le temps de réactivité d'un plancher chauffant éteint est en effet très longLaughLaugh C'est du grand n'importe quoi!!!
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
locaterre a écrit:En métal...Niveau inertie, 0. Niveau Acoustique -100....Mais bon, tu vas nous le cracher sur tous les posts pendant plusieurs mois...

Inertie "0" ça n'existe pas. Mais bon maintenant ça dérive sur l'acoustique...

isaac a écrit:
locaterre a écrit:Le temps de dissipation (et donc la réactivité) de n'importe quel émetteur va dépendre de la température du milieu dans lequel il se trouve, elle-même dépendant du niveau de déperditions du logement, lorsque le chauffage est coupé.
La température de l'emetteur étant fonction de la température du batiment, il faut que tu revois ton calcul....

Non : pas "la température de l'émetteur", mais "le temps nécessaire à la dissipation de l'émetteur".

locaterre a écrit:ON parle de plancher chauffant en marche...Le temps de réactivité d'un plancher chauffant éteint est en effet très longLaughLaugh C'est du grand n'importe quoi!!!

Oui on peut parler de réactivité autant en montée de température (chauffe) qu'en descente (réduction de dissipation).
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

24
abonnés
surveillent ce sujet
Voir