Messages : Env. 200 Dept : 66 Ancienneté : + de 4 ans
Le 21/12/2009 à 18h06 | un seul fil de terre?...le compteur EDF?...
bonsoir a tous
je me pose des questions car j'arrive a la fin de l'instalation éléctrique:
- j'ai une boite de derivation avec un circuit prise, un circuit lumiere et un circuit seche serviette et aec un pote electricien on a tiré de cette boite jusqu'au compteur un seul fil de terre en 2.5mm2. qu'en pensez vous?
- y a-t-il des normes de hauteur du tableau elec. ? du compteur EDF?
merci
Devis travaux électriques
Dans la section "devis travaux" de ForumConstruire.com, vous pouvez demander 3 devis travaux électriques en 5 minutes aux pros de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement ! Cliquez ici pour essayer !
Messages : Env. 3000 De : La Rochelle (17) Ancienneté : + de 7 ans
Le 21/12/2009 à 18h45
Bonsoir,
Panneau de contrôle (compteur) et tableau de répart. doivent se trouver dans la GTL, entre 1m et 1m80. Chaque circuit partant du tableau doit comporter N, P, et T. On ne peut mixer les circuits (éclairage, prises). Pour l'éclairage, fils en 1,5, maxi 8 points lumineux. Pour les prises et circuits spécialisés, hors plaques ou cuisinière: 2,5 si 8 prises, 1,5 si 5 prises maxi. Circuit plaques/cuisinière: 6mm2. @+
Messages : Env. 3000 De : La Rochelle (17) Ancienneté : + de 7 ans
Le 21/12/2009 à 18h48
Précision: les circuits spécialisés (LL, SL...) sont en 2,5 évidemment. Le sèche serviette est un circuit dédié, pour lequel, comme pour les autres circuits chauffage, il est bon de prévoir un fil pilote. @+
Messages : Env. 200 Dept : 66 Ancienneté : + de 4 ans
Le 21/12/2009 à 19h14
oula..je sais pas trop comment rattraper ça!parce que la gaine qui part de la boite de derivation et qui va au tableau est deja bien chargée!!seche serviette ecairage et pc..je crois qu'elle sature!
Messages : Env. 200 Dept : 70 Ancienneté : + de 4 ans
Le 21/12/2009 à 20h30
Bonsoir,
Mais votre pote électricien a peut être prévu ces fils de terre supplémentaires dans une autre gaine ou prévu assez de place, c'est des principes de base. Demandez lui avant de paniquer
Messages : Env. 3000 De : La Rochelle (17) Ancienneté : + de 7 ans
Le 22/12/2009 à 09h14
Bonjour,
"bonsoir, pour l'eclairage, j'etais persuadé que c'etait 7 point lumineux par circuit, je me trompe?"
"Effectivement, 7 points lumineux pour un disjoncteur de 10A et du câble en 1.5mm²"
La norme aurait-elle changé le 21 décembre????
Je confirme 8 points lumineux maxi, fusible 10 A, disjoncteur 16 A maxi. Il est par contre préférable de partir sur des circuits de 5 ou 6, et disposer ainsi d'une réserve pour la suite. @+
Messages : Env. 5000 Dept : 77 Ancienneté : + de 4 ans
Le 22/12/2009 à 09h16
Bonjour
Je ne sais pas où vous avez été chercher 7 points.
Pour un circuit d'éclairage en 1,5carré, c'est 8 points d'éclairage maxi avec un disjoncteur 16A maxi (donc 16a ou 10A) ou un fusible 10A maxi.
Sachant qu'en cas de bandeau lumineux style spots, on compte 1 point d'éclairage par tranche de 300W.
Messages : Env. 200 Dept : 66 Ancienneté : + de 4 ans
Le 08/01/2010 à 20h19
Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, sa section doit être égale à la plus grande section
présente des conducteurs de phase