Publier sur Ajouter à vos favorisPublier sur Recommander à un ami | Publier sur Publier dans FacebookPublier sur Publier dans TwitterPublier sur Publier dans MySpacePublier sur Ajouter à Google Bookmark

Un seul fil de terre?...le compteur EDF?...

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.060 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Appelez un expert   
Non connecté actuellement samkim
Auteur du sujet

Messages : Env. 200
Dept : 66
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 21/12/2009 à 18h06 | un seul fil de terre?...le compteur EDF?... Répondre en citant
bonsoir a tous
je me pose des questions car j'arrive a la fin de l'instalation éléctrique:
- j'ai une boite de derivation avec un circuit prise, un circuit lumiere et un circuit seche serviette et aec un pote electricien on a tiré de cette boite jusqu'au compteur un seul fil de terre en 2.5mm2. qu'en pensez vous?
- y a-t-il des normes de hauteur du tableau elec. ? du compteur EDF?
merci
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Retour en haut
Publicité




Publicité services ForumConstruire.com
Devis travaux électriques
Dans la section "devis travaux" de ForumConstruire.com, vous pouvez demander 3 devis travaux électriques en 5 minutes aux pros de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement !
Cliquez ici pour essayer !
Retour en haut
Non connecté actuellement deffrey

Messages : Env. 3000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 7 ans
Message Le 21/12/2009 à 18h45 Répondre en citant
Bonsoir,

Panneau de contrôle (compteur) et tableau de répart. doivent se trouver dans la GTL, entre 1m et 1m80.
Chaque circuit partant du tableau doit comporter N, P, et T. On ne peut mixer les circuits (éclairage, prises).
Pour l'éclairage, fils en 1,5, maxi 8 points lumineux.
Pour les prises et circuits spécialisés, hors plaques ou cuisinière: 2,5 si 8 prises, 1,5 si 5 prises maxi.
Circuit plaques/cuisinière: 6mm2.
@+
0
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Retour en haut
Non connecté actuellement deffrey

Messages : Env. 3000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 7 ans
Message Le 21/12/2009 à 18h48 Répondre en citant
Précision: les circuits spécialisés (LL, SL...) sont en 2,5 évidemment.
Le sèche serviette est un circuit dédié, pour lequel, comme pour les autres circuits chauffage, il est bon de prévoir un fil pilote.
@+
0
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Retour en haut
Non connecté actuellement Carminas


Messages : Env. 5000
Dept : 77
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 21/12/2009 à 18h49 Répondre en citant
Bonjour

Sur une installation neuve, il faut en principe un conducteur de terre par circuit.

Pour les tableaux et disjoncteurs entre 1m et 1m80, sauf si accessibilité aux handicapés.

@+
0
Carminas
Retour en haut
Non connecté actuellement idian

Messages : Env. 700
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 21/12/2009 à 19h01 Répondre en citant
deffrey a écrit:Bonsoir,
Pour l'éclairage, fils en 1,5, maxi 8 points lumineux.
@+


bonsoir, pour l'eclairage, j'etais persuadé que c'etait 7 point lumineux par circuit, je me trompe?
0
Retour en haut
Non connecté actuellement samkim
Auteur du sujet

Messages : Env. 200
Dept : 66
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 21/12/2009 à 19h14 Répondre en citant
oula..je sais pas trop comment rattraper ça!parce que la gaine qui part de la boite de derivation et qui va au tableau est deja bien chargée!!seche serviette ecairage et pc..je crois qu'elle sature!
0
Retour en haut
Non connecté actuellement franck29

Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 21/12/2009 à 19h27 Répondre en citant
idian a écrit:
deffrey a écrit:Bonsoir,
Pour l'éclairage, fils en 1,5, maxi 8 points lumineux.
@+


bonsoir, pour l'eclairage, j'etais persuadé que c'etait 7 point lumineux par circuit, je me trompe?


Effectivement, 7 points lumineux pour un disjoncteur de 10A et du câble en 1.5mm². Mais il est bien

aussi de résonner en terme de puissance. 2000W semble être un maximum à ne pas dépasser.

Car 7 points ok, mais imaginer que chacun face 500W. Je vous laisse deviner la suite...

Franck

Entreprise Dom'elec
0
Retour en haut
Non connecté actuellement janloup

Messages : Env. 200
Dept : 70
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 21/12/2009 à 20h30 Répondre en citant
Bonsoir,

Mais votre pote électricien a peut être prévu ces fils de terre supplémentaires dans une autre gaine ou prévu assez de place, c'est des principes de base. Demandez lui avant de paniquer
0
Retour en haut
Non connecté actuellement deffrey

Messages : Env. 3000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 7 ans
Message Le 22/12/2009 à 09h14 Répondre en citant
Bonjour,

"bonsoir, pour l'eclairage, j'etais persuadé que c'etait 7 point lumineux par circuit, je me trompe?"

"Effectivement, 7 points lumineux pour un disjoncteur de 10A et du câble en 1.5mm²"

La norme aurait-elle changé le 21 décembre????

Je confirme 8 points lumineux maxi, fusible 10 A, disjoncteur 16 A maxi.
Il est par contre préférable de partir sur des circuits de 5 ou 6, et disposer ainsi d'une réserve pour la suite.
@+
0
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Retour en haut
Non connecté actuellement Carminas


Messages : Env. 5000
Dept : 77
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 22/12/2009 à 09h16 Répondre en citant
Bonjour

Je ne sais pas où vous avez été chercher 7 points.

Pour un circuit d'éclairage en 1,5carré, c'est 8 points d'éclairage maxi avec un disjoncteur 16A maxi (donc 16a ou 10A) ou un fusible 10A maxi.
Sachant qu'en cas de bandeau lumineux style spots, on compte 1 point d'éclairage par tranche de 300W.

@+
0
Carminas
Retour en haut
Non connecté actuellement Carminas


Messages : Env. 5000
Dept : 77
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 22/12/2009 à 09h18 Répondre en citant
Désolé deffrey pour le doublon. Blush
Nos réponses se sont croisées.
Au moins on a dit la même choses Biggrin

@+
0
Carminas
Retour en haut
Non connecté actuellement deffrey

Messages : Env. 3000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 7 ans
Message Le 22/12/2009 à 10h11 Répondre en citant
Bonjour carminas,

Ce n'est pas la première fois...et on est toujours d'accord, donc!!!!!!!!

Mais c'est toi le pro....
qui doit avoir le dernier mot
@+
0
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Retour en haut
Non connecté actuellement idian

Messages : Env. 700
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 22/12/2009 à 12h43 Répondre en citant
ok, je pensais, mais je nai rien dis.

merci.
0
Retour en haut
Non connecté actuellement samkim
Auteur du sujet

Messages : Env. 200
Dept : 66
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 08/01/2010 à 20h19 Répondre en citant
Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, sa section doit être égale à la plus grande section
présente des conducteurs de phase

j'ai trouvé ça sur promotelec. Qu'en pensez vous?
0
Retour en haut
En cache depuis le dimanche 05 mai 2013 à 02h47
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet

En rapport avec ce sujet :

Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
Devis travaux électriques - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis photovoltaïque
Devis plancher chauffant électrique
Devis motorisation portes et portails
Devis alarme
La VMC (simple flux, hygro, double flux, ...) - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
La domotique, c'est quoi ?
L'énergie photovoltaïque
Guide : installation d'un VDI
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Photos installations électriques - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Où acheter du matériel électrique ? - Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Trouvez des luminaires sur internet
Où acheter son matériel informatique sur internet ?
Où acheter vos outils sur internet ?
Où acheter son équipement TV/Vidéo sur internet ?
Voir