Retour
Menu utilisateur
Menu

Dalle de béton armé

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 7.645 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour,
Comme la majorité des constructeurs (apparament), le mien ne met pas de calles sous le feraillage du béton armé mais se contente de soulever le feraillage avec une barre au moment où il coule le béton (dalle du rez de chaussé)....
Y a t il une norme qui indique de combien de cm le féraillage doit etre enrobé dans le béton ? Si oui, quelle est cette valeur ? (il me semble que c'est dans la DTU 21 ?)
Y a t-il un danger pour la solidité de ma dalle si elle est coulée de cette manière ?
D'avance merci
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour
Extrait du DTU 21 en ce qui concerne le calage des aciers (soulevage des aciers proscrit):
Citation: 5.2.2 Mise en place et fixation des armatures

Au moment du bétonnage les armatures doivent être sans plaques de rouille ni de calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.

Les armatures doivent être mises en place conformément aux dispositions définies dans les plans, compte tenu des prescriptions de 7.1 et de 8.

Ces armatures doivent être fixées entre elles et calées au coffrage, de manière à ne subir aucun déplacement ni aucune déformation notable lors de la mise en place du béton.

La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent être compatibles avec le bon comportement ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et, le cas échéant, pour la résistance au feu.


Quant aux enrobages, ils sont régit par le BAEL et doivent être indiqué sur les plans.
Citation: Chapitre A.7 dispositions constructives diverses


A.7.1 protection des armatures

L'enrobage de toute armature est au moins égal à :
- 5 cm pour les ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards salins, ainsi que pour les ouvrages exposés à des atmosphères très agressives (*) ;
- 3 cm pour les parois coffrées ou non qui sont soumises (ou sont susceptibles de l'être) à des actions agressives, ou à des intempéries, ou des condensations, ou encore, eu égard à la destination des ouvrages, au contact d'un liquide (**) ;
- 1 cm pour des parois qui seraient situées dans des locaux couverts et clos et qui ne seraient pas exposées aux condensations.






COMMENTAIRE

L'enrobage est défini comme la distance de l'axe d'une armature à la paroi la plus voisine diminuée du rayon nominal de cette armature. L'attention est attirée sur le fait que les règles données ici sont valables pour toutes les armatures, qu'elles soient principales ou secondaires. Les enrobages minimaux fixés en A.7.2,4 doivent en outre être respectés. Il convient enfin de prévoir l'enrobage minimal compte tenu de la dimension maximale des granulats et de la maniabilité du béton.

* Cet enrobage de 5 cm peut être réduit à 3 cm si, soit les armatures, soit le béton sont protégés par un procédé dont l'efficacité a été démontrée.

** La valeur de 3 cm peut être ramenée à 2 cm lorsque le béton présente une résistance caractéristique supérieure à 40 MPa. En effet, l'efficacité de la protection apportée par l'enrobage est fonction de la compacité du béton, laquelle croît avec sa résistance.



Les enrobages des armatures doivent être strictement assurés à l'exécution, c'est-à-dire qu'ils ne comportent aucune tolérance en moins par rapport à la valeur nominale ; ceci implique qu'il faut tenir compte des enlèvements éventuels de matière postérieurs à la mise en place du béton. D'autre part, il y a lieu de s'assurer par des dessins de détail comportant toutes les armatures secondaires non calculées que ces conditions d'enrobage peuvent être satisfaites.





COMMENTAIRE

Le respect de l'enrobage exige une densité convenable de cales ou écarteurs entre les armatures et le coffrage, ainsi que des carcasses rendues suffisamment rigides par l'adjonction d'armatures secondaires qui ne résultent pas forcément des calculs réglementaires.

A.7.2,4

L'enrobage de chaque armature est au moins égal à :
- son diamètre si elle est isolée ;
- la largeur du paquet dont elle fait partie dans le cas contraire.






COMMENTAIRE

L'enrobage est défini en commentaire de l 'article A.7.1 . La présente prescription ne joue que dans la mesure où elle est plus sévère que l' article A. 7.1 .
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Ardennes
Rox2605 a écrit:Bonjour,
Comme la majorité des constructeurs (apparament), le mien ne met pas de calles sous le feraillage du béton armé mais se contente de soulever le feraillage avec une barre au moment où il coule le béton (dalle du rez de chaussé)....
Y a t il une norme qui indique de combien de cm le féraillage doit etre enrobé dans le béton ? Si oui, quelle est cette valeur ? (il me semble que c'est dans la DTU 21 ?)
Y a t-il un danger pour la solidité de ma dalle si elle est coulée de cette manière ?
D'avance merci



pas de danger pour la solidité de ta dalle du moment que l'enrobage est respecté au moment du coulage ( des calles sont faite expré pour surelever le ferraillage dans les coffrage ou autres , eviter les gros morceau de parpaings , etc ... ) , 3 cms est un bon compromis , meme si dans un endroit sec et non soumis au imtempérie exterieur on preconise 1 a 2 cm ...
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Yvelines
niko2portos a écrit:
Rox2605 a écrit:Bonjour,
Comme la majorité des constructeurs (apparament), le mien ne met pas de calles sous le feraillage du béton armé mais se contente de soulever le feraillage avec une barre au moment où il coule le béton (dalle du rez de chaussé)....
Y a t il une norme qui indique de combien de cm le féraillage doit etre enrobé dans le béton ? Si oui, quelle est cette valeur ? (il me semble que c'est dans la DTU 21 ?)
Y a t-il un danger pour la solidité de ma dalle si elle est coulée de cette manière ?
D'avance merci



pas de danger pour la solidité de ta dalle du moment que l'enrobage est respecté au moment du coulage ( des calles sont faite expré pour surelever le ferraillage dans les coffrage ou autres , eviter les gros morceau de parpaings , etc ... ) , 3 cms est un bon compromis , meme si dans un endroit sec et non soumis au imtempérie exterieur on preconise 1 a 2 cm ...



Merci pour vos réponses.
Niko, tu dis "les calles sont faites exprés pour surelever le ferraillage dans les coffrage ou autres", mais le problème c'est justement que le CT refuse d'en utiliser...
Donc la ferraille risque d'effleurer la surface.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ardennes
qu'entend tu par surface ? ou sa exactement ?
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Yvelines
je parle de la surface inférieure; le dessous la dalle.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Ardennes
excuse moi j'ai mélanger les sujet , je parlais pour une poutre par exemple , sinon pour une dalle sa ne craint pas non plus , et si il les leve bien les feraille , il n'y a aucun probleme
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La manière de faire trop couramment rencontré de soulever l'armature après le coulage du béton est proscrit par le DTU 21. En faisant ainsi, on ne sait jamais où est l'armature en définitive. Il faut employer des cales à béton (et pas des bouts de briques ou parpaings cassé !).
www.mandelli-setra.com/pdffamille/cales2.pdf
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Merci Tournesol pour ces précisions.
C'est bien ce que nous craignions....
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le problème est lorsque que l'on soulève le treillis soudé pendant le coulage, celui-ci se retrouve souvent au milieu ou en partie haute alors qu'il doit se trouver le plus bas possible ( en tenant compte de l'enrobage).
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Ardennes
en théorie je suis tout a fait d'accord , mais quand vous êtes sur les chantier c'est pas aussi facile que sa avec ces fameuse cale , quand il fait froid , elle casse comme du verre , on marche dessus elle casse ou s'enlève ....
donc c'est pour cela qu'une grande partie des maçons procède comme sa ...
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
et pour quelle raison les maçons ne mettent ils pas ces cales l'été ? j'imagine que ce n'est pas le froid !!!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Ardennes
stephplr77 a écrit:et pour quelle raison les maçons ne mettent ils pas ces cales l'été ? j'imagine que ce n'est pas le froid !!!



vous avez déjà essayer de marcher sur du treillis avec ces cales ? pas facile .... je compare la théorie et la pratique , chacun fait comme il veut ;)
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
donc tu vois, tu as répondu d'une autre façon ce qui prouve bien que le froid n'est pas en cause

maintenant , facile ou pas , j'en sais rien, mais si ces cales existent et si elles sont préconisées, c'est bien parce qu'il y a une bonne raison , non ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Ardennes
stephplr77 a écrit:donc tu vois, tu as répondu d'une autre façon ce qui prouve bien que le froid n'est pas en cause

maintenant , facile ou pas , j'en sais rien, mais si ces cales existent et si elles sont préconisées, c'est bien parce qu'il y a une bonne raison , non ?


oui tout a fais d'accord , pour respecter l'enrobage qui est préconiser , attention je ne dit pas que c'est comme cela qu'il faut faire , mais en pratique 90 % des gens font comme sa , le froid c'est pour l'hiver elle casse facilement en les mettant , mais coté pratique c'est pas trop sa ...
Messages : Env. 200
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 14h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir