Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Bonjour,

L'entreprise de gros-oeuvre a entamé les murs de l'étage de notre maison et ce qui me parait bizarre c'est que la dalle intermédiaire béton entre RDC et l'étage est visible de l'extérieur.

Cela ne créait-il pas de ponts thermiques ? Comment cela devrait-il être réalisé ? J'ai l'impression que d'habitude, il y a toujours une rangée de briques qui masque la dalle...



Vous pouvez le voir sur la dernière photo postée dans mon récit

Merci

Coco
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com

Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 800
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas malin...
Attention aux enduits : il va falloir ponter au niveau du plancher, sinon : fissures.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Ain
non conforme à la rth 2005
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Pourquoi n'est-ce pas conforme à la RT 2005 ? Que devrait-il y avoir ?

Cette dalle apparente n'est pas dûe au chauffage au sol ?

Merci de votre aide

Coco
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com

Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 800
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Je crois avoir pareil que toi chez moi
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
idem chez moi , il t'aurait fallu des planelles .
Messages : Env. 200
De : Semur-en-auxois (21)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
OK, j'en ai donc !!

Ouf, j'ai échappé à un problème supplémentaire
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

Effectivement Colombine c'est mal fait, il aurait fallu des planelles AVEC rupteurs isolants.

Là c'est ponts thermiques assurés
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
en 2010, c'est une désolation de voir des maçons qui font çà..
ca devrait être interdit des artisans qui travaillent encore comme çà.
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
COLOMBINE

Tu n'as pas mis ton plan de maison en ligne ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 800 message Ain
oui surtout si on vous vend une maison briques et que vous ayez des choses comme cela ...pas de planelles a rupture thermique .....
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Je crains malheureusement qu'il n'y ait plus rien à faire ....?
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com

Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 800
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
C'est sur, ce ne sera pas une maison BBC.
Quel type de contrat as-tu?
Il va y avoir 2 problèmes :
- L'isolation et le respect de la réglementation thermique applicable au moment du dépot de permis
- Le problème de l'enduit de façade qui risque de fissurer à cet endroit même s'il est grillagé donc problème d'infiltrations, de moississures etc...
Donc si c'est un CCMI, prévenir le garant, les assurances ( la DO et...).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Saint Philbert De Grand Lieu (44)
Bonjour,

Chez nous, ils ont installé des morceaux de polystyrène sur toute la périphérie du plancher de l'étage ... Est-ce ça qu'ils auraient dû prévoir chez toi ?

ps : j'aimerai vous montrer une photo mais je n'arrive pas à l'insérer dans le message
Cdt

Patprisc

Notre maison en images sur

http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_5449.php
Messages : Env. 30
De : Saint Philbert De Grand Lieu (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Saint Philbert De Grand Lieu (44)
[img] [/img]
Cdt

Patprisc

Notre maison en images sur

http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_5449.php
Messages : Env. 30
De : Saint Philbert De Grand Lieu (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Difficile de savoir maintenant s'ils ont pourvu la dalle d'un rupteur à l'intérieur du béton en périphérie...
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com

Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 800
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Ain
Une question ..briques de 20 ou de 37.5 ??
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Problme thermique, probablement ...

Mais à coup sur, fissures horizontales au niveau du plancher, surtout dans le sens de portée du plancher (rotation du plancher sur appuis).
Et la DO ne prend pas en charge ce type de fissures (non traversantes en général).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, les planelles en briques creuses ne servent pas à grand chose (R = 0,1).

Les rupteurs permettent de réduire les ponts thermique que de 50 % environ.

Si tu as un plancher chauffant à l'étage, avec un isolant comptant un R > 1,5 le mal sera en partie soigné.

Mais pour RDC, pont thermique, sauf si tu as prévu un plafond isolant, au moins sur 1 mètre en périphérie. Ce n'est pas utile d'isoler le centre, dont tu pourras récupérer l'inertie thermique.Ce sera au moins ça.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Ain
qui va payer la plus value issac ???????
et d etoute facon il s en fou car ca fait au moins 1 semaine qu il ne repond pas..........
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Ain
Peut etre .....mais il y en a bcp ici ..qui font ca ..la moindre des politesses ce st de repondre ou de cloturer le post...question de respect par rapport à ceux qui apporte leur aide bénévolement...
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonjour jadawin ,

Merci de rester correct dans vos propos !

Merci

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 15h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir