Partagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette page Partagez cette page

Liaisons equipotentielles obligatoire avec PER?

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 12.297 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Appelez un expert   
Non connecté actuellement cedvanou
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 07/02/2010 à 20h51 | liaisons equipotentielles obligatoire avec PER? | Citer
bonjour,

alors voila, je construit une maison neuve. pour l'electricité j'ai fait fabriquer une pieuvre. cette pieuvre est prévu avec 2 liaisons equipotentielles pour la douche et la baignoire.

je me demande si il y a un interet et si c'est obligatoire de m'en servir etant donné que ma plomberie est en PER, la baignoire certainement en résine et ma douche en bac a careler

pour la baignoire je peut toujours faire passer la gaine au cas où mais pour la douche je ne sait pas quoi faire( je fait le placo de la douche).

merci pour votre aide...
0 | 0
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Suivre ce sujet
Publicité




Publicité services ForumConstruire.com
Pourquoi ne pas demander des devis aux électriciens ?

Sur ForumConstruire.com, il y a une section "devis travaux électriques" qui permet de recevoir jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région pour vos travaux électriques. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_travaux_electriques.php
Non connecté actuellement extrapitou

Messages : Env. 2000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 7 ans
Message Le 07/02/2010 à 23h47 | Citer
Si PER alors les liaison equi ne servent a rien, sauf si effectivement baignoire en fonte, bac a douche en inox etc.... ce qui n'est pas ton cas visiblement !!
0 | 0
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Non connecté actuellement elisa21

Messages : Env. 50000
De : 3 X Cote D'or = 63 ! (21)
Ancienneté : + de 9 ans
Message Le 08/02/2010 à 00h08 | Citer
bonsoir,

effectivement ce ne sera pas très utile mais autant les passer et les fixer en bout de per comme çà si un jour tu veux tout ré-équiper à l'ancienne pas de soucis.
0 | 0
Non connecté actuellement cedvanou
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 08/02/2010 à 10h35 | Citer
merci pour vos réponse
0 | 0
Non connecté actuellement deffrey

Messages : Env. 4000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 8 ans
Message Le 09/02/2010 à 11h19 | Citer
Bonjour,

Pensez qd même à la "secondaire".
@+
0 | 0
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Non connecté actuellement cedvanou
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 10/02/2010 à 16h24 | Citer
bonjour deffrey,

que veut tu dire par secondaire? la terre qui va au ballon? désolé je ne mi connait pas du tout...<!-- Infos membres -->
0 | 0
Non connecté actuellement deffrey

Messages : Env. 4000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 8 ans
Message Le 10/02/2010 à 20h22 | Citer
Bonsoir,

C'est la liaison (terre) qui doit relier toutes les prises, tous les appareillages (éclairage, CE s'il est dans la SdB...) se trouvant dans la salle d'eau, et aboutissant à une boîte. Des schémas simples existent sur ce forum.
@+
0 | 0
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Non connecté actuellement mercobrousse

Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 10/02/2010 à 23h49 | Citer
Bonjour a tous


Est il obligatoire de passer par une boite de dérivation? Dans mon cas la terre des prises par direct au tableau et celle de l éclairage aussi par contre il me reste les tuyaux cuivres a raccorder,es que je peut les connecter en 4mm2 jusqu'au tableau principale? J'espère que c est faisable sinon je ne vois pas comment faire...
0 | 0
Non connecté actuellement claudep83

Messages : Env. 400
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 12/02/2010 à 17h49 | Citer
mercobrousse a écrit:Bonjour a tous


Est il obligatoire de passer par une boite de dérivation? Dans mon cas la terre des prises par direct au tableau et celle de l éclairage aussi par contre il me reste les tuyaux cuivres a raccorder,es que je peut les connecter en 4mm2 jusqu'au tableau principale? J'espère que c est faisable sinon je ne vois pas comment faire...



oui oui

c'est obligatoire

je l avais eu comme remarque lors de mon refus au consuel
toutes les LEP doivent etre regroupées avant de quitter la salle d'eau

j avais fais comme toi
0 | 0
Non connecté actuellement lenenes

Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 12/02/2010 à 19h29 | Citer
extrapitou a écrit:Si PER alors les liaison equi ne servent a rien, sauf si effectivement baignoire en fonte, bac a douche en inox etc.... ce qui n'est pas ton cas visiblement !!


Pas tout a fait d'accord, il faut quand meme relier la nourrice , s'il est est presente, en 2,5² a la terre.

Meme si installation en PER
0 | 0
Non connecté actuellement mercobrousse

Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 13/02/2010 à 09h00 | Citer
claudep83 a écrit:
mercobrousse a écrit:Bonjour a tous


Est il obligatoire de passer par une boite de dérivation? Dans mon cas la terre des prises par direct au tableau et celle de l éclairage aussi par contre il me reste les tuyaux cuivres a raccorder,es que je peut les connecter en 4mm2 jusqu'au tableau principale? J'espère que c est faisable sinon je ne vois pas comment faire...



oui oui

c'est obligatoire

je l avais eu comme remarque lors de mon refus au consuel
toutes les LEP doivent etre regroupées avant de quitter la salle d'eau

j avais fais comme toi



hO la la la, merci pour votre réponse. Comment avez vous résolu ce problème? Tout doit étre raccordé a cette boite? Terre prises,terre éclairage et terre des tuyaux? Merci claude d avoir pris le temps de répondre, y avait il d autre cause de ce refus?
0 | 0
Non connecté actuellement mercobrousse

Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 13/02/2010 à 10h22 | Citer
Mais dans le cas où je ramène les terres de toute la salle de bain dans une boite via les combles, en dérivant la terre de ces fils, que faire des terre qui elles repartent au tableau? Exemple : dans le 3G des prises, les couper? Je sais pas trop si j'ai été clair, je suis bloqué a cause de ca c est ma dernière étape . Avez vous une idée??

merci d avance a tous
0 | 0
Non connecté actuellement mercobrousse

Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 13/02/2010 à 10h59 | Citer
[IMG]http:///[/IMG]
0 | 0
Non connecté actuellement claudep83

Messages : Env. 400
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 13/02/2010 à 12h34 | Citer
pour ma part j ai fais le cablage en 2.5 carré car il me semble qu il faut etre égal à la plus grosse section raccordeé (de ta salle de bain)

ensuite je ne suis pas pro mais il me semble que tu peux te brancher sur une autre terre après etre sorti de ta sdb

pour moi le gars du consuel il avait vérifié toutes les terres de mes prises mais bon je ne crois pas qu il va aller vérifier dans ton faut plafon

le but est de ne pas avoir de différence équipotentielle dans ta salle de bain

voilà j espère que je n ai pas dis trop de bétises
a+
0 | 0
Non connecté actuellement claudep83

Messages : Env. 400
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 13/02/2010 à 12h36 | Citer
ah j ai oublié pour les terres qui ne servent plus
le mieux serait que tu les laisse branchées dans ton tableau
et dans les boites prises moi je les ai repliées à l intérieur
0 | 0
En cache depuis le mardi 21 octobre 2014 à 10h59

Partenaires de ce sujet :

Outillage, décoration, équipement ... jusqu'à -50% chez Bricoprive.com
Comparez ! Recevez 3 devis travaux électriques aux électriciens en 5 minutes !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet

En rapport avec ce sujet :

Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
Devis travaux électriques - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis domotique
Devis plancher chauffant électrique
Devis photovoltaïque
Devis alarme
La VMC (simple flux, hygro, double flux, ...) - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
La domotique, c'est quoi ?
L'énergie photovoltaïque
Guide : installation d'un VDI
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Photos installations électriques - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Où acheter du matériel électrique ? - Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Trouvez des luminaires sur internet
Où acheter un système d'alarme sur Internet ?
Où acheter vos outils sur internet ?
Où acheter son électroménager ?
Voir