Retour
Menu utilisateur
Menu

Ventilation charpente et plancher bois.

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.453 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour,

j'ai comblé les trous entre les poutres de charpente qui se trouvent entre le plafond du RC et le plancher du premier étage avec de bout de laine de verre de chaque coté. depuis je trouve l'isolation meilleur et le sol n'est plus aussi froid à l'étage du fait qu'il n'y a plus d'air qui circule dessous. Cependant je me pose tout de même la question si il ne faut pas laisser de l'air entre les deux niveaux pour la charpente et le plancher bois (OSB).

merci de vos conseils.
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
bonsoir Balistik,
si je comprends bien, c'est le plafond entre les solives que tu as comblé avec de la laine de verre. L'étage est-il aménagé et donc chauffé en même temps que le rdc ? où s'agit-il d'un comble perdu avec un plancher pour faire du stockage uniquement ?
Cdlt, Hicot.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Seine Et Marne
L'étage est aménagé oui donc chauffé. Voici un petit dessin explicatif:

Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Ain
balistik a écrit:L'étage est aménagé oui donc chauffé


Bonjour,
Pas sûr que la pose de laine de verre soit suffisante pour réaliser l'étanchéité à l'air, y a t-il un frein-vapeur ?
Les extrémités des solives ne semblent pas protégées par un isolant, ce qui fait de superbes ponts thermiques.

Il serait sans doute utile de faire le tour pour vérifier si il ne reste pas d'autres zones à traiter.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
bonjour balistik,

la partie que tu appelles combles perdus sur ton schéma est-elle isolée au-sol (car en fait, tes combles sont aménagés et cette partie, c'est ce qu'on appelle le faux-comble) ? Normalement, il doit y avoir un isolant d'épaisseur identique à celui posé en pied-droit (mur sous rampant) posé sur le sol du faux comble et jusqu'à la panne sablière (celle qui porte les chevrons à la jonction avec les murs porteurs).
Par ailleurs, Cadichon a raison de s'interroger sur la présence d'un pare-vapeur car effectivement la laine ne peut pas faire l'étanchéité à l'air, c'est un pare-vapeur correctement jointoyé qui seul peut la faire !! attention, avec le temps, les "points faibles" dans le montage pourrait apporter des moisissures sur les parois...
Pour mieux comprendre, je te conseille de jeter un oeil sur le CPT 3560 sur le site du CSTB. Ce sont les règles de l'art pour la mise en oeuvre d'une isolation en laine minérale dans les combles : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3560_V2.pdf

Pour le plancher entre les deux étages, comme les deux étages sont chauffés aux mêmes périodes puisque le comble est aménagé et occupé, le pare-vapeur n'est pas nécessaire au plancher.

Cordialement, Hicot
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Somme
Bonjour

je suis dans la même configuration. Je repose donc la question qui avait été posée. Est il bon qu'il n'y ait plus de ventilation entre les 2 étages chauffés ?
Messages : Env. 40
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Moby,

Entre 2 étages chauffés en même temps (même période de chauffe), il n'y a pas de risque de condensation dans le plancher, on est en milieu sec. Le pare-vapeur n'est pas indispensable entre les deux étages si les deux étages sont occupés et chauffés en même temps.
Le problème du chantier de Balistik c'était que la lame d'air sous son plancher était ventilée. Or, si la lame d'air est ventilée, le plancher n'est plus isolé, cela faisait donc un énorme pont thermique sous son plancher d'étage et donc des déperditions. Or, l'isolation doit être continue sur tout le pourtour du bâti.

Lorsqu'il existe une lame d'air en combles aménagés, c'est que le revêtement prévu au-dessus ne laisse pas passer la vapeur d'eau (carrelage, moquette avec revêtement de type latex en sous face, parquet flottant stratifié,etc.). La ventilation ne se fait pas alors sur l'extérieur mais sur l'air intérieur pour éviter le pont thermique. Elle permet au plancher de s'équilibrer en humidité.
Par contre, lorsqu'il s'agit d'un comble perdu pour lequel on pose un plancher au dessus d'une isolation pour créer un espace de stockage, un pare vapeur est indispensable car la paroi est entre une pièce chauffée et une pièce non chauffé. Il est conseillé dans cette configuration de ne pas confiné le plancher du comble (lame d'air de 2 cm sous plancher ventilé sur l'air du comble).

Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 22h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir