Retour
Menu utilisateur
Menu

Pompe à chaleur Atlantic Alféa

Ce sujet comporte 234 messages et a été affiché 113.369 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
67
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Loire Atlantique
Non je ne vois pas de vannes de ce genre.
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Avrainville (91)
Bonjour et bonne année à tous,

Quelqu'un aurait des idées ou suggestions pour régler au mieux la régulation de la PAC+PC si on a de grandes baies vitrées plein sud?
Ces derniers jours, par grand ciel bleu mais très froid (-4°), ma PAC se coupe de 9h à 18h car l'apport de la baie vitrée permet de monter seul la température au dessus de la consigne.(j'ai une sonde intérieure)

Par contre le soir, la PAC se remet en route mais à cause de l'inertie la température continue de baisser puis se stabilise et enfin remonte à sa valeur de consigne au bout de 3h.
En gros, sensation d'inconfort de 18h à 21h ce qui correspond plus ou moins aux seules heures que nous passons dans le salon.

Au niveau des solutions, mettre la consigne à 0% sur la sonde intérieure provoquera de la surchauffe.
Je pourrais essayer de mettre une consigne à +2° entre 16h et 18h pour forcer le redémarrage de la PAC, mais ça fait un peu bricolage et risque de surchauffe les jours dans soleils.
Bref, je n'ai pas trouvé de solution, du moins pas avec les réglages possibles du régulateur siemens des PAC alfea.
Messages : Env. 100
De : Avrainville (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
mika91 a écrit:Bonjour et bonne année à tous,

Quelqu'un aurait des idées ou suggestions pour régler au mieux la régulation de la PAC+PC si on a de grandes baies vitrées plein sud?
Ces derniers jours, par grand ciel bleu mais très froid (-4°), ma PAC se coupe de 9h à 18h car l'apport de la baie vitrée permet de monter seul la température au dessus de la consigne.(j'ai une sonde intérieure)

Par contre le soir, la PAC se remet en route mais à cause de l'inertie la température continue de baisser puis se stabilise et enfin remonte à sa valeur de consigne au bout de 3h.
En gros, sensation d'inconfort de 18h à 21h ce qui correspond plus ou moins aux seules heures que nous passons dans le salon.

Au niveau des solutions, mettre la consigne à 0% sur la sonde intérieure provoquera de la surchauffe.
Je pourrais essayer de mettre une consigne à +2° entre 16h et 18h pour forcer le redémarrage de la PAC, mais ça fait un peu bricolage et risque de surchauffe les jours dans soleils.
Bref, je n'ai pas trouvé de solution, du moins pas avec les réglages possibles du régulateur siemens des PAC alfea.


tu regul avec abaissement t° avec une regul cablé deportée?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
JulieD a écrit:Non je ne vois pas de vannes de ce genre.

ca c est pas trop normal elle devrait etre présente pour le remplissage du circuit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Loire Atlantique
Bon là sans action particulière la jauge de pression est montée à 1bar, donc on peut aisément penser à un bug de la jauge non? Car si c'était réellement à zéro et sans avoir remis d'eau il n'y a aucun moyen véritable pour qu'elle remonte d'elle même n'est-ce pas?
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Brest (29)
mika91 a écrit:Bonjour et bonne année à tous,

Quelqu'un aurait des idées ou suggestions pour régler au mieux la régulation de la PAC+PC si on a de grandes baies vitrées plein sud?
Ces derniers jours, par grand ciel bleu mais très froid (-4°), ma PAC se coupe de 9h à 18h car l'apport de la baie vitrée permet de monter seul la température au dessus de la consigne.(j'ai une sonde intérieure)

Par contre le soir, la PAC se remet en route mais à cause de l'inertie la température continue de baisser puis se stabilise et enfin remonte à sa valeur de consigne au bout de 3h.
En gros, sensation d'inconfort de 18h à 21h ce qui correspond plus ou moins aux seules heures que nous passons dans le salon.

Au niveau des solutions, mettre la consigne à 0% sur la sonde intérieure provoquera de la surchauffe.
Je pourrais essayer de mettre une consigne à +2° entre 16h et 18h pour forcer le redémarrage de la PAC, mais ça fait un peu bricolage et risque de surchauffe les jours dans soleils.
Bref, je n'ai pas trouvé de solution, du moins pas avec les réglages possibles du régulateur siemens des PAC alfea.


Tu coupe la pac avec un thermostat ? Tu devrais la laisser tourner en permanence ça consomme pas plus

Je fonctionnait avec thermostat l année dernière je l'ai enlevé cette année
Messages : Env. 40
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Morbihan
kevinfcb29 a écrit:
mika91 a écrit:Bonjour et bonne année à tous,

Quelqu'un aurait des idées ou suggestions pour régler au mieux la régulation de la PAC+PC si on a de grandes baies vitrées plein sud?
Ces derniers jours, par grand ciel bleu mais très froid (-4°), ma PAC se coupe de 9h à 18h car l'apport de la baie vitrée permet de monter seul la température au dessus de la consigne.(j'ai une sonde intérieure)

Par contre le soir, la PAC se remet en route mais à cause de l'inertie la température continue de baisser puis se stabilise et enfin remonte à sa valeur de consigne au bout de 3h.
En gros, sensation d'inconfort de 18h à 21h ce qui correspond plus ou moins aux seules heures que nous passons dans le salon.

Au niveau des solutions, mettre la consigne à 0% sur la sonde intérieure provoquera de la surchauffe.
Je pourrais essayer de mettre une consigne à +2° entre 16h et 18h pour forcer le redémarrage de la PAC, mais ça fait un peu bricolage et risque de surchauffe les jours dans soleils.
Bref, je n'ai pas trouvé de solution, du moins pas avec les réglages possibles du régulateur siemens des PAC alfea.


Tu coupe la pac avec un thermostat ? Tu devrais la laisser tourner en permanence ça consomme pas plus

Je fonctionnait avec thermostat l année dernière je l'ai enlevé cette année



Bonsoir,
J'ai exactement le même problème, maison bbc exposée plein sud et à chaque fois qu'il y a du soleil tout ce coupe et le soir sa redémarre vers 19 20h et la température dans la maison continu à diminuer avant de remonter dans la nuit quand on est au lit!!!
J'ai aussi une sonde d'ambiance réglée à 30% pour la correction. Quand il annonce en dessous de 0 la nuit j'anticipe le démarrage en augmentant la consigne de température mais c'est pas l'idéal! J'ai essayé de modifier la courbe d'eau pour envoyer de l'eau plus chaude mais il fait trop chaud.
Plutôt que d'enlever la sonde d'ambiance il faut régler à 1% ca sera presque comme s il n'y en avait pas? J'ai pas encore essayé.
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Avrainville (91)
bapt28 a écrit:
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème, maison bbc exposée plein sud et à chaque fois qu'il y a du soleil tout ce coupe et le soir sa redémarre vers 19 20h et la température dans la maison continu à diminuer avant de remonter dans la nuit quand on est au lit!!!
J'ai aussi une sonde d'ambiance réglée à 30% pour la correction. Quand il annonce en dessous de 0 la nuit j'anticipe le démarrage en augmentant la consigne de température mais c'est pas l'idéal! J'ai essayé de modifier la courbe d'eau pour envoyer de l'eau plus chaude mais il fait trop chaud.
Plutôt que d'enlever la sonde d'ambiance il faut régler à 1% ca sera presque comme s il n'y en avait pas? J'ai pas encore essayé.

Il faudra que j'essaie de régler la sonde d'ambiance à 1% mais j'ai bien peur que ça coupe quand même.

D'ailleurs, je m'attends à ce que ça coupe, mais j'esperais que le régulateur puisse anticiper une remise en route quand la température d'ambiance commence à chuter et à se rapprocher de X degré de la consigne.
Ça me parait juste invraisemblable qu'il n'y ai pas un tel mode de fonctionnement, quoique visiblement d'après de nombreux forums, PC et baie vitrée plein sud ne sont pas compatibles, justement pour ces problematiques d'apport solaire...
Messages : Env. 100
De : Avrainville (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Morbihan
mika91 a écrit:
bapt28 a écrit:
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème, maison bbc exposée plein sud et à chaque fois qu'il y a du soleil tout ce coupe et le soir sa redémarre vers 19 20h et la température dans la maison continu à diminuer avant de remonter dans la nuit quand on est au lit!!!
J'ai aussi une sonde d'ambiance réglée à 30% pour la correction. Quand il annonce en dessous de 0 la nuit j'anticipe le démarrage en augmentant la consigne de température mais c'est pas l'idéal! J'ai essayé de modifier la courbe d'eau pour envoyer de l'eau plus chaude mais il fait trop chaud.
Plutôt que d'enlever la sonde d'ambiance il faut régler à 1% ca sera presque comme s il n'y en avait pas? J'ai pas encore essayé.

Il faudra que j'essaie de régler la sonde d'ambiance à 1% mais j'ai bien peur que ça coupe quand même.

D'ailleurs, je m'attends à ce que ça coupe, mais j'esperais que le régulateur puisse anticiper une remise en route quand la température d'ambiance commence à chuter et à se rapprocher de X degré de la consigne.
Ça me parait juste invraisemblable qu'il n'y ai pas un tel mode de fonctionnement, quoique visiblement d'après de nombreux forums, PC et baie vitrée plein sud ne sont pas compatibles, justement pour ces problematiques d'apport solaire...

Quand la température extérieur est à -5 il y a quand même une légère anticipation mais pas avant. J'ai une alféa evolution S5 et tout s'éteint 0.5° au dessus de la consigne d'ambiance (PAC et circulation d'eau dans le plancher). Sur beaucoup de PAC cette consigne de 0.5° est réglable de manière à ne jamais couper la circulation d'eau dans le plancher et de garder une régulation dés que la température descend. Mais quand tout s'éteint comme dans notre cas il y a aucune régulation et la pac redémarre pile à la consigne.
Si quelqu'un sais comment régler cette consigne sur une alféa S5 je suis preneur de l'info car mon problème serai résolu?
mika91, tu as quoi comme PAC car que tu as peut être se réglage?
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Morbihan
mika91 a écrit:
bapt28 a écrit:
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème, maison bbc exposée plein sud et à chaque fois qu'il y a du soleil tout ce coupe et le soir sa redémarre vers 19 20h et la température dans la maison continu à diminuer avant de remonter dans la nuit quand on est au lit!!!
J'ai aussi une sonde d'ambiance réglée à 30% pour la correction. Quand il annonce en dessous de 0 la nuit j'anticipe le démarrage en augmentant la consigne de température mais c'est pas l'idéal! J'ai essayé de modifier la courbe d'eau pour envoyer de l'eau plus chaude mais il fait trop chaud.
Plutôt que d'enlever la sonde d'ambiance il faut régler à 1% ca sera presque comme s il n'y en avait pas? J'ai pas encore essayé.

Il faudra que j'essaie de régler la sonde d'ambiance à 1% mais j'ai bien peur que ça coupe quand même.

D'ailleurs, je m'attends à ce que ça coupe, mais j'esperais que le régulateur puisse anticiper une remise en route quand la température d'ambiance commence à chuter et à se rapprocher de X degré de la consigne.
Ça me parait juste invraisemblable qu'il n'y ai pas un tel mode de fonctionnement, quoique visiblement d'après de nombreux forums, PC et baie vitrée plein sud ne sont pas compatibles, justement pour ces problematiques d'apport solaire...

Quand la température extérieur est à -5 il y a quand même une légère anticipation mais pas avant. J'ai une alféa evolution S5 et tout s'éteint 0.5° au dessus de la consigne d'ambiance (PAC et circulation d'eau dans le plancher). Sur beaucoup de PAC cette consigne de 0.5° est réglable de manière à ne jamais couper la circulation d'eau dans le plancher et de garder une régulation dés que la température descend. Mais quand tout s'éteint comme dans notre cas il y a aucune régulation et la pac redémarre pile à la consigne.
Si quelqu'un sais comment régler cette consigne sur une alféa S5 je suis preneur de l'info car mon problème serai résolu?
mika91, tu as quoi comme PAC car que tu as peut être se réglage?
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,

bapt28 a écrit:
Quand la température extérieur est à -5 il y a quand même une légère anticipation mais pas avant. J'ai une alféa evolution S5 et tout s'éteint 0.5° au dessus de la consigne d'ambiance (PAC et circulation d'eau dans le plancher). Sur beaucoup de PAC cette consigne de 0.5° est réglable de manière à ne jamais couper la circulation d'eau dans le plancher et de garder une régulation dés que la température descend. Mais quand tout s'éteint comme dans notre cas il y a aucune régulation et la pac redémarre pile à la consigne.
Si quelqu'un sais comment régler cette consigne sur une alféa S5 je suis preneur de l'info car mon problème serai résolu?
mika91, tu as quoi comme PAC car que tu as peut être se réglage?


La régulation Siemens qui équipe les Atlantic te permet tous ces réglages.(les Alféa évolutions doivent aussi avoir cette possiblité)
Effectuer dans l'ordre pour avoir un bon réglage:
1- Placer judicieusement la sonde dans la maison.(pas d'influence néfaste)
2- Régler correctement sa loi d'eau.
3- Régler avec le paramètre 750 l'influence de la sonde d'ambiance sur la loi d'eau.(autour de 60% si les conditions sont optimales.)
3- Ajuster avec le paramètre 760 le différentiel du circulateur.( de 0.5°C à 4°C)






Pour le réglage du temps de fonctionnement du circulateur:


Par défaut le différentiel d'ambiance est réglé à 0.5°C, mais tu peux mettre une valeur différente ( de 0.5°C à 4°C)


Cordialement,

Bécamel.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Avrainville (91)
bapt28 a écrit:
mika91, tu as quoi comme PAC car que tu as peut être se réglage?

Une alfea inverter s13
Messages : Env. 100
De : Avrainville (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Morbihan
bécamel a écrit:Bonjour,

bapt28 a écrit:
Quand la température extérieur est à -5 il y a quand même une légère anticipation mais pas avant. J'ai une alféa evolution S5 et tout s'éteint 0.5° au dessus de la consigne d'ambiance (PAC et circulation d'eau dans le plancher). Sur beaucoup de PAC cette consigne de 0.5° est réglable de manière à ne jamais couper la circulation d'eau dans le plancher et de garder une régulation dés que la température descend. Mais quand tout s'éteint comme dans notre cas il y a aucune régulation et la pac redémarre pile à la consigne.
Si quelqu'un sais comment régler cette consigne sur une alféa S5 je suis preneur de l'info car mon problème serai résolu?
mika91, tu as quoi comme PAC car que tu as peut être se réglage?


La régulation Siemens qui équipe les Atlantic te permet tous ces réglages.(les Alféa évolutions doivent aussi avoir cette possiblité)
Effectuer dans l'ordre pour avoir un bon réglage:
1- Placer judicieusement la sonde dans la maison.(pas d'influence néfaste)
2- Régler correctement sa loi d'eau.
3- Régler avec le paramètre 750 l'influence de la sonde d'ambiance sur la loi d'eau.(autour de 60% si les conditions sont optimales.)
3- Ajuster avec le paramètre 760 le différentiel du circulateur.( de 0.5°C à 4°C)






Pour le réglage du temps de fonctionnement du circulateur:


Par défaut le différentiel d'ambiance est réglé à 0.5°C, mais tu peux mettre une valeur différente ( de 0.5°C à 4°C)


Cordialement,

Bécamel.



Merci Bécamel,
Pour ma part je n'est pas ces régalages de dispo sur une alféa evolution se5 mais toi mika tu dois avoir ces réglages.
Bécamel la notice que tu montre correspond pas à ma pompe a chaleur. Moi c'est la notice alfea evolution se5 1397. J'ai uniquement la courbe d'eau avec la correction et le pourcentage de la sonde d'ambiance.
bien cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
bapt28 a écrit:

Merci Bécamel,
Pour ma part je n'est pas ces régalages de dispo sur une alféa evolution se5 mais toi mika tu dois avoir ces réglages.
Bécamel la notice que tu montre correspond pas à ma pompe a chaleur. Moi c'est la notice alfea evolution se5 1397. J'ai uniquement la courbe d'eau avec la correction et le pourcentage de la sonde d'ambiance.
bien cordialement

Je pense que c'est possible avec le code OEM 34121 soit sur le groupe intérieur soit avec la T78.
C'est possible sur l'évolution 6 avec la T78.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Morbihan
bécamel a écrit:
bapt28 a écrit:

Merci Bécamel,
Pour ma part je n'est pas ces régalages de dispo sur une alféa evolution se5 mais toi mika tu dois avoir ces réglages.
Bécamel la notice que tu montre correspond pas à ma pompe a chaleur. Moi c'est la notice alfea evolution se5 1397. J'ai uniquement la courbe d'eau avec la correction et le pourcentage de la sonde d'ambiance.
bien cordialement

Je pense que c'est possible avec le code OEM 34121 soit sur le groupe intérieur soit avec la T78.
C'est possible sur l'évolution 6 avec la T78.



Ok moi j'ai T55 et sur la notice que j'ai sous les yeux, je vois que le module hydraulique de l'alfea 5 à pas la même référence que pour l'alféa 6 à 16.
Je pense que c'est impossible à régler se paramètre pour mon installation. Je regarderai si c'est possible avec une T78. Et oui j'ai une installation de constructeur donc c'est fait au moins chère! Maintenant je ne suis pas déçu car j'ai aucun problème pour chauffer mes 80m²
Merci pour ton aide
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 23h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
10
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

67
abonnés
surveillent ce sujet
Voir