Env. 10 message Montpellier (34)
Bonsoir à tous,
J'aurai besoin de quelques infos concernant la protection de mon réseau EDF, car c'est assez flou...
Donc voila, le cable d'alim de ma villa est de 40m en 25².
Je vais donc avoir dans le coffret extérieur le compteur ainsi que le disjoncteur 500mA instantannée, à la charge d'EDF.
Ma question est, que dois je mettre en tête de mon coffret dans mon garage? Un disjonteur 500mA type Baco, ou DB90 en 15-45?
Je vais donc me retrouver avec 2 disjoncteur 500mA? C'est ce que dis EDF!
Qu'en pensez vous?
Merci pour ceux qui peuvent m'aiguiller...
Messages : Env. 10
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 600 message à Coté De Cergy (95)
Bonjour,
J'ai connu des souci avec EDF, voila donc ce sur quoi je peux vous aider.
Vous avez demander quoi au final, un contrat chantier, dans le cas du contrat chantier votre disjoncteur est a l'extérieur avec le compteur.
Dans le cas d'un contrat "classique" votre compteur peu etre (c'est le mieux en generale) mis sur une platine dans votre garage ou cellier et sur cette platine vous avez egalement le disjoncteur.
Vous pouvez sinon mettre le compteur a l'extérieur et le disjoncteur a l'intérieur.

Le cable est a passer dans une gaine avec si votre compteur est chez vous le cable telereport.

Après pour le disjoncteur ca depend de votre puissance , je vous conseille de plustot mettre un 30-60 si vous avez plustot qu'un 15-45 , mais tout depend de ce que vous avez chez vous comme appareil.
Pour voir mon nouveau projet :
http://www.forumconstruire.c[...]t-16648.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : à Coté De Cergy (95)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Montpellier (34)
Merci les renseignements,
je cherche à savoir ce que je dois mettre comme disjoncteur en tête de ma GTL (pour la puissance un 15-45 suffit), sachant que EDF vont mettre à l'extérieur (dans la niche), le compteur et le disjoncteur.
Merci....
Messages : Env. 10
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

2 solutions :

1- un disjoncteur de branchement 500mA type EDF instantané (non sélectif) de calibre identique à celui d'EDF (donc un 15/45A ou un 30/60A suivant ce qu'ils ont prévu)

2- un interrupteur sectionneur 63A placée en tête du tableau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 15h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir