Env. 10 message Libourne (33)
je viens d'avoir à l'instant ERDF aquitaine 0810 055 693.
info confirmée.
maison à +30m, ERDF pose compteur dos à dos en limite route/chemin accès,
les travaux entre compteur et maison (donc sur le chemin en indivision est à notre charge. pour moi, c'est ok.
Bon courage avec ERDF.
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Libourne (33)
je viens d'avoir à l'instant ERDF aquitaine 0810 055 693.
info confirmée.
maison à +30m, ERDF pose compteur dos à dos en limite route/chemin accès,
les travaux entre compteur et maison (donc sur le chemin en indivision est à notre charge. pour moi, c'est ok.
Bon courage avec ERDF.
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Libourne (33)
petit changement,
la gaine TPC rouge sera en 110 au lieu de 90, avec un regard une fois posé tous les 50m.
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message à Coté De Cergy (95)
Hello

j'ai passé il y a 15 jours un cable (le meme que toi) mais pour 30 m.
nous avions déja déposer la gaine sur le sol dans le trou sans l'enfouir, sauf au milieu (2 m, pour pas que la gaine bouge).
Nous avons du d'abord dérouler tout le rouleau de cable et essayer de le rendre le plus droit possible.
le cable se deroule plus facilement si il est garder dans une piece chaude ( nous on la fait a 1°c et on a galerer), il est donc plus souple.

Après tu l'accroche a l'eguille et franchement (bon on avait que 30 m , mais en 5 min c'etait fait.

Bon courage
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : à Coté De Cergy (95)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Hauts De Seine
comment as tu déterminé la section de ton cable ? nous avons 120m et déjà les avis divergents sur la section : 50mm² ou 70mm²
en fait certains disent que la tolérance est de 2% de chute de tension et d'autres 3%....
bref ton electricien a été affirmatif sur la section à utiliser ? il l'a fait en fonction de la distance mais aussi en fonction de l'usage ou pas ? (nous on est full electrique que ce soit le chauffage, les machines mais aussi pompe à chaleur piscine)

merci d'avance
Messages : Env. 90
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
soso11 a écrit:comment as tu déterminé la section de ton cable ? nous avons 120m et déjà les avis divergents sur la section : 50mm² ou 70mm²
en fait certains disent que la tolérance est de 2% de chute de tension et d'autres 3%....
bref ton electricien a été affirmatif sur la section à utiliser ? il l'a fait en fonction de la distance mais aussi en fonction de l'usage ou pas ? (nous on est full electrique que ce soit le chauffage, les machines mais aussi pompe à chaleur piscine)

merci d'avance


La réponse est là

Merci YODA

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Hauts De Seine
merci
en revanche
je ne comprends pas ces histoires d'ampères ?
chez nous à priori 12 kva car tt electrique + pompe à chaleur piscine mais du coup ca correspond à combien à 30, 45, 60 ??
Messages : Env. 90
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
soso11 a écrit:merci
en revanche
je ne comprends pas ces histoires d'ampères ?
chez nous à priori 12 kva car tt electrique + pompe à chaleur piscine mais du coup ca correspond à combien à 30, 45, 60 ??


Les cours d'électricté sont loin

1W= 1A x 1V

12 KW (Kva) c'est 60A en 220V ( 200V pour le calcul car 200V garantis)

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 600 message à Coté De Cergy (95)
Pour 3000Watt c'est 15A
Pour 6000 watt c'est 30A
Pour 9000watt c'est 45a
Pour 12000 watt c'est 60A
...

Pour la section je sais plus trop (si c'est a moi que tu posait la question), je croi que c'est 2x25 mais qu'on a mis plus (il me semble) la c'est mon père qui s'est ocupé de ca!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : à Coté De Cergy (95)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Re,
penses à regarder le prix pour un cable en ALU.
il sera plus gros, mais moins chère, et peut-être en 2 câbles, donc plus facile à mettre en place.

par contre, pour la section, mon électricien m'a conseiller de sur-dimensionné le câble :
Il est plus chère à l'achat, mais si tu dois plus tirer dessus dans le futur, tu seras peut-être obliger de le changer.... et là, c'est rachat d'un câble, re-pose, etc....
(mais je crois qu'au dessus de 12kva, ERDF passe en triphasé, donc tu seras dans l'obligation de le changer).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Aube
Steross j'ai enfin eu quelqun de competent aupres de erdf (apres en avoir eu qui ne comprenaient rien de rien et qui me disaient des aberations !) et ce monsieur m'a dit exactement le meme chose que toi : maison a + de 30 m erdf pose un compteur dos a dos en limite route / chemin d'acces .
Par contre derniere question je vais pour etre sure et avoir un papier ecrit de la part de erdf envoyer ma demande de racordement et sur le questionnaire est noté "quelle est la distance entre l'emplacement du coffret de coupure en limite de propriété et le compteur du local à alimenter ? distance en metre"
Si je me fie a ce que me dit le gars (compteur dos a dos) j'ai envie de mettre 0 mais ai je bien compris ? as tu deja envoyé ce papier et qu'as tu mis ?

Merci !
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Loire
Pour la distance entre le coffret de coupure et la maison, elle est demandée afin d'évaluer la technique de branchement nécessaire

Entre 1 et 30m, ERDF réalise la pose du câble en partie privée (et non le terrassement), et met le compteur à l'intérieur de la maison

Au delà de 30m, elle prévoit un coffret "dos-a-dos" ou "type2" avec tableau de comptage en limite de propriété.

Donc si vous êtes au delà de 30m, vous indiquez la distance réelle ou écrivez simplement "Supérieure à 30m"
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
etant concerné aussi par 130m de cable a tirer (avec fourreaux deja enterré), et voulant payer moins cher aussi puis je avoir plus d'infos sur
Citation: penses à regarder le prix pour un cable en ALU.
il sera plus gros, mais moins chère, et peut-être en 2 câbles, donc plus facile à mettre en place.


c'est à dire :
- en alu, j'dios passer de 2*70 du coup? soit une section plus grosse
- en quoi consiste le passage des 2 cables...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Messages : Env. 500
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
Je suis tout de même passé par un électricien (en direct).
C'est à dire qu'il a acheté le câble alu à son fournisseur (avec un chèque à moi....) et c'est lui qui me l'a dimensionné (2 cables alu de 95mm²).
C'est le meilleur moyen de le payer moins chère (comme cela l'artisan n'est pas obligé de prendre une marge sur la commande).

J'ai fait faire le branchement à l'électricien au compteur et dans la maison avec facture par contre pour ne pas être embêter avec les assurances si il se passe quelque chose à ce niveau....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
2*95mm² !!
dans 2 fourreaux differents?
et des fourreaux de combien?
Messages : Env. 500
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique