Partagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette page Partagez cette page

Aide sur dimensionnement poutre et solive plancher

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.937 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Appelez un expert   
Non connecté actuellement kenbois
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 18/02/2013 à 22h43 | Aide sur dimensionnement poutre et solive plancher Signaler un abus | Citer
Bonsoir à tous,

une question classique encore ce soir sur du dimensionnent de poutre et solive en vu de la création d'un Plancher courant : Charges 120 + 120 kg/m²

un petit schéma ci-joint sera mieux que des explications



j'ai donc besoin de vos conseils surtout dans le calcul de la poutre central
elle sera soutenu par 2 poteaux en chêne 25cmX20cm

j'ai la possibilité de récuperer une poutre 24cmX24cm de 6.50m en chene en superbe état et ma question est de savoir si elle pourrait convenir
sinon, j'etais parti sur une poutre LC en 320mmX100mm, est-ce suffisant ?

pour le solivage je suis à votre écoute, mais je pense partir sur du bastaing 175mmX63mm avec entraxe de 50 cm environ

merci pour votre aide et vos conseils.

Laurent.
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Suivre ce sujet
Non connecté actuellement kenbois
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 18/02/2013 à 23h04 Signaler un abus | Citer
Petite précision : ca serait un peu long à expliquer mais je suis obligé de travailler dans ce sens pour la porter de la poutre principale
merci
0
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Non connecté actuellement kauffmann ludovic

Messages : Env. 10000
De : Salon De Provence (13)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 19/02/2013 à 05h28 Signaler un abus | Citer
Bonjour,

et pourquoi ne pas poser des solives de 5.00ml directement..? cela vous ferait des sections de 100/250 à entre axe de 515 maxi c'est pas trop chiant à mettre en place

Ludovic..
0
Non connecté actuellement kenbois
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 19/02/2013 à 10h59 Signaler un abus | Citer
Bonjour,

alors non je ne peux pas vraiment. mon schéma est pas vraiment bien fait je crois. Crying

c'est pour cela que j'ai besoin de savoir si la section de cette fichu poutre centrale est bonne

merci
0
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Non connecté actuellement dl66

Messages : Env. 700
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 19/02/2013 à 17h24 Signaler un abus | Citer
Bonjour
Non , oublie cette poutre , elle prendrait 5 cm de fleche !
Cordialement
0
Non connecté actuellement kenbois
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 19/02/2013 à 21h53 Signaler un abus | Citer
dl66 a écrit:Bonjour
Non , oublie cette poutre , elle prendrait 5 cm de fleche !
Cordialement


merci pour ce premier éclaircissement.

Et si je pars sur une poutre LC en 320mmX100mm, est-ce jouable ?

encore merci de votre aide.
0
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Non connecté actuellement erwan1972

Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 19/02/2013 à 22h09 Signaler un abus | Citer
Bjr,

comme le dit ludo il serait mieux de passer sur l'autre coté les 5000mm. Avec une telle portée de 6450mm, il faut une section énorme de la taille d'un tronc d'arbre.

que ce soit en c18 (bois) ou en GL24h (lamellé collé) çà changera pas grand chose à la section. Idem coté flèche on arrive facilement à quelques centimètres de flèche.

avec un forfait de 300dan/m² pour le plancher et une flèche "raisonnable" j'arrive à du 500*200mm en c18.

cdt
0
Non connecté actuellement kenbois
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 19/02/2013 à 22h33 Signaler un abus | Citer
De toute façon, il me semble évidant de passer pas une poutre GL24h.
je sais je vais paraitre "ch**nt" mais : quelle serait alors la section recommandée ?
0
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Non connecté actuellement erwan1972

Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 19/02/2013 à 22h39 Signaler un abus | Citer
450*200mm en GL24h, mais c'est qu'indicatif, car les dimensions ne sont pas standardisée en lmc, donc dépendra du catalogue propre à chaque fabricant de dimension de section.

cdt
0
Publicité




Publicité services ForumConstruire.com
Vous cherchez des charpentiers pour vos travaux de charpente ? La section "devis charpente" de ForumConstruire.com vous permet de demander 3 devis Charpente en 5 minutes aux charpentiers de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement. Cliquez ici pour essayer
Non connecté actuellement Seb6303

Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 an
Message Le 03/06/2013 à 17h05 Signaler un abus | Citer
Bonjour,

Je m'incruste sur le fil pour le même sujet.

Je construis une maison bois carrée en R+1.

Le côtes intérieures entre murs sont de 760cm X 760cm.
Comment dimensionner le solivage de l'étage pour une charge constante de 120kg + 120 ponctuelle ?
J'envisage une poutre centrale de 850cm (45 dans le mur, 380 de portée, poteau, 380 de portée, 45 dans le mur) soutenue par 1 poteau.
Les solives auraient une section de 75 X 225 avec un entre-axe de 50cm.

Est-ce correcte comme mode constructif ?
Si oui quelle section pour la poutre centrale ?
Et pour le poteau ?

Merci
0
Non connecté actuellement erwan1972

Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 04/06/2013 à 13h14 Signaler un abus | Citer
@Seb6303

ouvre ton propre sujet (un sujet un thème sinon vive les embrouilles), mais avant pose toi la question des contreventements de tes façades par quoi elles sont assurées ?
c'est pas les pauvres cloues de la lisse basse qui font le boulot !

cdt
0

Ce sujet vous est présenté par :

Bricoprivé : ventes privées bricolage
Demandez 3 devis Charpente aux charpentiers en 5 minutes !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir