Retour
Menu utilisateur
Menu

Groupe Tableau électrique triphasé

Groupe de membres : rejoignez les membres qui vous ressemblent ! Retour à la liste des groupes
Rubrique sponsorisée par Matera, le syndic réinventé. En savoir plus.
Discussion 15

Discussion

 
 
eugenie 11 2016 Picto info Auteur du sujet
Env. 10 message Var
Ouverture du groupe !
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
eugenie 11 2016 Picto info Auteur du sujet
Env. 10 message Var
Bonjour,
Je voudrais rénover mon tableau électrique triphasé.
Il date de 1980 et est équipé de porte-fusibles (pf).
Mon contrat EDF est en 9KVA .
Phase 1:
n°1 pf 10A (Plaque de cuisson )
2 pf 20A (Lave-Linge)
3 pf 10A ( 6 points éclairage chambre 1, hall nuit,WC, cagibi)
4 pf 10A ( 5 pts éclairage ch 2, ch 3, Sdb)
5 pf 6A ( 3 pts éclairage garage, ext)
6 pf 10A (4 pts éclairage hall entrée, ext , cuisine, terrasse)
7 pf 10 A (4 pts éclairage mezzanine et ext)
Phase 2:
1 pf 10A (Plaque de cuisson)
2 pf 20A (Lave-vaisselle)
3 pf 10A (3 pts éclairage séjour, adoucisseur d’eau)
4 pf 16A (PC établi garage)
5 pf 16A (3PC tableau électrique garage)
6 pf 16A (6PC séjour, 1PC entée)
7 pf 16A (congélateur, 1PC SDB, 3PC mezzanine)
Phase 3 :
1 pf 10A (Plaque de cuisson )
2 pf 10A (Four)
3 pf 16 A (alimentation chaudière)
4 pf 16A (frigo, hotte aspirante, 3PC cuisine)
5 pf 16A (3PC ch 1)
6 pf 16A (3PC ch2, 3PC ch3)

7 Disj 10A climatisation
8 Disj 10 A volet roulant garage

La plaque de cuisson est branchée sur les 3 phases.
J’avais l’intention de placer en tête de chaque phase un disjoncteur différentiel de 30 mA mais aussi d’ utiliser des disjoncteurs divisionnaires coupant les neutres (avec l’ espoir d’identifier ceux-ci).
La solution consistant à mixer, avec 3 divisionnaires sans couper le neutre pour la plaque de cuisson et des divisionnaires coupant les neutres pour le reste est elle envisageable ?
Aussi je sollicite votre aide avant de procéder à quoi que ce soit.
Merci d’ avance.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

L'idée est bonne si vous pouvez appairer phase et neutre pour chaque circuit.
Par contre il vous faudra un interrupteur différentiel 30mA type A tetra pour la plaque... et les circuits que vous ne pourrez pas appairer.

Pour ces derniers, il n'y a pas de solution parfaite

Soit vous voulez couper le neutre et auquel cas il faudra regrouper les circuits communs sous un même disjoncteur (voir en bas à gauche)




Soit vous voulez un disjoncteur par circuit et dans ce cas, vous ne pourrez pas couper le neutre




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
eugenie 11 2016 Picto info Auteur du sujet
Env. 10 message Var
Bonsoir,
Merci beaucoup Carminas pour le super coup de main et pour la réactivité !!

Ai-je bien compris ?

Premier cas  je veux couper les neutres :
Je comprends qu’il faut installer un interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire qui prend en charge la protection de la plaque ainsi que ceux des circuits que je ne pourrais pas appairer.
C’est le premier schémas joint à votre réponse.
Dans mon cas il n’existe pas de chauffage électrique. Si j’en applique le principe, le schémas prévoit qu’après l’ interrupteur différentiel tétrapolaire 40A type A 30mA que l’on trouve un disjoncteur tétrapolaire 20A pour les plaques. Est-ce bien nécessaire ?

Deuxième cas: je ne pourrai pas couper le neutre ?
C’est le même schémas joint à votre réponse ?

Bonsoir,
Merci beaucoup Carminas pour le super coup de main et pour la réactivité !!

Ai-je bien compris ?

Premier cas  je veux couper les neutres :
Je comprends qu’il faut installer un interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire qui prend en charge la protection de la plaque ainsi que ceux des circuits que je ne pourrais pas appairer.
C’est le premier schémas joint à votre réponse.
Dans mon cas il n’exite pas de chauffage électrique. Si j’en applique le principe le schémas prévoit qu’après l’ interrupteur différentiel tétrapolaire 40A type A 30mA que l’on trouve un disjoncteur tétrapolaire 20A pour les plaques. Est-ce bien nécessaire ?

Deuxième cas: je ne pourrai pas couper le neutre ?
C’est le même schémas joint à votre réponse ?
Encore Merci de bien vouloir continuer à m' aider.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

J'ai mis des chauffages électrique pour l'exemple, mais cela s'applique à tout type de circuit qu'on ne peut pas appairer et qui ont donc un neutre commun (ce qui est souvent le cas sur les vieilles installation tri).

On voit que dans les 2 cas de figure, ce qui diffère sur mes 2 dessins c'est le raccordement de ces circuits à neutre commun :
- 3 disjoncteurs mono, sans neutre raccordé dans le 1er cas
- 1 disjoncteur tetra commun aux 3, avec neutre raccordé dans le 2ème cas



Oui il faut un disjoncteur tetrapolaire pour la plaque. Sur votre installation actuelle, ce sont les 3 portes fusibles pour la plaque avec leur fusible qui jouent ce rôle.

Tous les circuits doivent obligatoirement avoir 2 protections : 
- Une protection contre les défaut d'isolement (fuite de courant) : c'est le rôle de l'interrupteur différentiel 30mA
- Une protection contre les surintensités (surcharge, court-circuit) : c'est le rôle du disjoncteur ou du fusible
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
eugenie 11 2016 Picto info Auteur du sujet
Env. 10 message Var
Bonsoir

Merci beaucoup pour la mise au point.

Des précisions utiles, que je connaissais, mais pas au niveau des réflexes pour les rôles des protections.

Mea culpa, j’ai parcouru trop rapidement le deuxième schémas au point de ne pas voir la différence de cablage au niveau des neutres !

Cela identifie bien mes lacunes !

Je vais maintenant courir après mes neutres,c' est beau de se sentir moins seul!

Merci encore beaucoup.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous.
Novice en électricité, je souhaiterais alimenter en triphasé mon atelier, situé à 30m de mon habitation,  et installer aussi de l'éclairage (4 néons double) et trois prises.
Mon abonnement est de 9kvA tri.
Mes machines fonctionnent en tri, à savoir:
une scie à ruban 5,1A - 2,7cv
une rabot dégau 3,2A - 2cv
une perceuse à colonne 1,1A à,5cv
Elles ne sont pas destinées à tourner en même temps.
J'aimerais connaître la section du câble pour aller jusqu'au tableau secondaire ainsi que le materiel à installer dans celui ci et dans le principal pour protéger l'ensemble.
D'avance merci.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

9kVA en tri c'est 15A par phase.
Lorsque votre scie à ruban sera en route, il ne vous restera que 10A par phase (2300W) pour l'habitation.
Voir si c'est suffisant.

Ce que je vous conseille :
- disjoncteur tetra 32 maxi au départ dans le tableau principal de l'habitation
- câble 5G6² sur 30m
J'ai volontairement surdimensionner ces 2 composants afin d'avoir quelque chose d'évolutif et d'encaisser les courants d'appel des moteurs. On pourrait mettre moins mais financièrement vous ne gagnerez pas grand chose
- un tableau 1 rangée 18 modules
- un interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type AC de préférence peignable
- 3 disjoncteurs tri ou tetra 16A courbe C ou D pour vos machines
- 1 disjoncteur unipolaire+neutre 16A ou 20A pour vos prises
- 1 disjoncteur unipolaire+neutre 10A pour l'éclairage

Vous pouvez vous inspirer de ce schéma que j'ai fait il y a un certain temps et qui colle à peu près à votre cas :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour et, tout d'abord, merci beaucoup de vôtre réactivité et de tous ces renseignements. J'y vois dorénavant un peu plus clair.
Quand vous dites qu'il ne me restera plus que 10A par phase, vous parlez de la phase concernée par le circuit et non de l'ensemble ?
Je n'ai plus que 3 places disponibles dans le tableau principal. Un disjoncteur 3P de puissance équivalente est il envisageable ?
Sachant que je suis en location et que mon budget est très limité, est-ce vraiment le minimum à fournir pour une installation sécurisée ?
Que pensez vous de la marque LSIS distribuée par manomano et de l'achat de matériel d'occasion ?
Encore merci de m'aider dans ma démarche.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vu que votre scie à ruban est triphasé elle tire 5A par phase.
Donc il ne vous restera que 10A sur chacune des 3 phases

La référence de disjoncteur au départ que je vous ai indiqué fait 3 modules.
Mais si vraiment vous n'avez plus de place, vous pouvez toujours ajouter un mini tableau 4 modules à côté du tableau principal.

Si vous voulez limiter le budget et que vous n'utilisez pas vos machines tri en même temps, vous pouvez 
- mettre un disjoncteur 20A au départ
- faire la liaison en 2,5²
- utiliser un seul disjoncteur tri ou tetra sur lequel vous raccorderez vos 3 machines
- mettre un tableau 13 modules
- prendre un peigne plus court
- prendre un disjoncteur tri courbe C

Je ne connais pas la marque que vous citez, mais je me méfierai
Evitez les matériels d'occasion sur des éléments de sécurité. Vous ne savez jamais comment ils ont été utilisés et vous ne savez pas dire s'ils ont ou non été détériorés.
Personnellement je préfère acheter du matériel de marque sur une boutique en ligne
Avec la simplication proposée ci-dessus on arrive en gros à 300€ de matériel.

A noter que si vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Ce genre de travaux est à la charge du propriétaire.
Et s'il y a un accident avec le locataire suivant, votre responsabilité pourrait être engagée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci de toutes ces précisions. Je n'avais pas assimilé la consommation par "phase" en tri.
Effectivement le disjoncteur indiqué ne prend que 3 modules, impeccable.
Si j'ai bien compris, la liste matériel comprend:
- un disjoncteur tétra 20A au départ
- 30m de câble 5G2,5²
- un tableau 13 rangées
- un interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type AC
- un seul disjoncteur tri ou tetra 16A courbe C ou D pour les 3 machines
- 1 disjoncteur unipolaire+neutre 16A ou 20A pour les prises
- 1 disjoncteur unipolaire+neutre 10A pour l'éclairage
Merci de me prévenir pour le risque encouru mais toute l'installation sera enlevée le jour de mon départ. Pour le matériel, je pense acheter du neuf ce sera plus sûr.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il manque le peigne tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Vôtre aide m'aura été vraiment précieuse. Merci d'avoir pris le temps de m'aiguiller. J'en sais maintenant un peu plus sur le triphasé.
Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous ai actualisé la version simplifiée

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Mille fois merci pour tout. Royal.Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour à tous,

Je suis en train d'étudier une installation Triphasée un peu complexe avec beaucoup de tableaux divisionnaires en cascade et mes recherches m'ont amené à lire beaucoup de messages très instructifs qui m'ont apporté des réponses... mais pas de certitudes notamment au niveau des sections de câble choisies et des disjoncteur de protection des lignes.
Je souhaiterais donc vous soumettre, en tant qu'expert, l'instal tel que je l'ai imaginé:

- Abo 12kVa (évolutif)soit 20A/phase - DP proche du premier tableau.

- Le premier tableau alimente "Appt 1" : conso appt 11A max / phase
+ liaison TRI tableau divisionnaire "Atelier bois" : 6mm2 L=7m Disj 50A en tête de ligne.
+ liaison TRI tableau divisionnaire "Caves" max 15A/phase: 6mm2 L=20m Disj 16A en tête de ligne.

- tableau div "bois" : conso atelier 15A max / phase
+ liaison TRI tableau divisionnaire "Atelier métal" : 6mm2 L=10m Disj 25A en tête de ligne.
+ liaison TRI tableau divisionnaire "Appt 2" 11A max /phase: 6mm2 L=30m Disj 16A en tête de ligne.

- tableau div "métal" : conso atelier 15A max / phase
+ liaison TRI tableau divisionnaire Appt 3 11A max / phase: 10mm2 L=60m Disj 16A en tête de ligne.

Je me pose la question de l'utilité du disj de protection 50A qui me parait beaucoup mais qui doit reprendre si j'ai bien compris l'ampérage de tout les tableaux empilés.

Voilà j’espère que je suis assez clair dans mes explications et d'avance merci pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter!
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 50A est hors norme.
Vu que la liaison est en 6² il faut 32A maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Carminas a écrit:Bonjour

Le 50A est hors norme.
Vu que la liaison est en 6² il faut 32A maxi

Oui effectivement... Cela veut il dire que je ne pourrais pas dépasser 32A par phases?
Si les différents équipements des différents tableaux demandent plus de 32A ça va disjoncter. Je peux donc passer avec du 10² ou 16² et mettre un disjoncteur plus gros?
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, il faut augmenter la section

Ceci dit avec un abonnement 12kVA, vous ne pourrez pas dépasser 20A par phase
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Carminas a écrit:Oui, il faut augmenter la section

Ceci dit avec un abonnement 12kVA, vous ne pourrez pas dépasser 20A par phase

Oui, merci pour les commentaires, je vais de toute façon dimensionner pour pouvoir faire évoluer mon abo vers du 24 ou 30 KvA en cas de besoin. Pour l'instant les appartements ne sont pas occupés (en cours de rénovation) mais les ateliers vont tourner.
Le but était de supprimer un des compteurs, celui en mono, vu que tout va être sous le même nom. Mais le triphasé est un peu plus casse tête!
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a peu d'écart de prix sur les disjoncteurs tetra entre 16A et 32A (Sur une boutique en ligne en marque Legrand 16A : 44€, 20A : 42€, 25A : 51€, 32A : 51€)
Donc vous avez intérêt plutôt à ne pas dimensionner trop juste afin que ce soit évolutif ou de pouvoir gérer les usages occasionnels atypiques

Je ferai donc plutôt

- Abo 30kVa soit 50A/phase - DP proche du premier tableau.

- Le premier tableau alimente "Appt 1" : conso appt 11A max / phase
+ liaison TRI tableau divisionnaire "Atelier bois" : 16mm2 L=7m Disj 50A en tête de ligne.
+ liaison TRI tableau divisionnaire "Caves" max 15A/phase: 6mm2 L=20m Disj 32A en tête de ligne.

- tableau div "bois" : conso atelier 15A max / phase
+ liaison TRI tableau divisionnaire "Atelier métal" : 6mm2 L=10m Disj 32A en tête de ligne.
+ liaison TRI tableau divisionnaire "Appt 2" 11A max /phase: 6mm2 L=30m Disj 32A en tête de ligne.

- tableau div "métal" : conso atelier 15A max / phase
+ liaison TRI tableau divisionnaire Appt 3 11A max / phase: 10mm2 L=60m Disj 32A en tête de ligne.



Eventuellement vous pouvez ne mettre que 20A sur les tableaux divisionnaires terminaux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour à tous,

Après avoir éplucher de nombreuses conversations sur ce forum sur les installations électriques je vous présente mon projet de rénovation électrique.

Petit topo rapide du projet : je rénove une grande bastide de 3 niveaux alimentée en triphasé.
- RDC (190m²) = habitation principale.
- R+1 (190m²) = 3 Appartements (30, 55 et 60m²) en location saisonnière (avec chacun une cuisine) + 1 Salle commune.
- Sous-Sol (190m²) = Caves + atelier + garage + chaufferie (2 PAC)

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire seront assurés par deux pompes à chaleur (une par niveau) de 16kw (scop à 35° : 4,56) avec 6kw d’appoint (2x3kw) et du plancher chauffant.

Je vais reprendre toute l’installation électrique qui s’organisera comme ceci :
Un tableau général en triphasé (collé au compteur) qui alimentera 6 tableaux divisionnaires en monophasé et 1 mixte tri/mono (maximum 16m du Tableau principal).

Je ne suis pas très sûr de mes sections de câble et du calibrage de mes protections pour chaque tableau. J’ai prévu du 16mm² et du 63A partout, mais je pense que cela pourrait être optimisé.
J’ai un abonnement en 18Kva (j’occupe 1/8 de la maison pour l’instant) et j’aimerais pouvoir augmenter si besoin jusqu’à 36Kva.

Je vous joins tous mes tableaux.

Qu’en pensez-vous ? est-ce que vous voyez des grosses erreurs ou des choses qui pourrait être améliorés ?

Merci d’avance pour votre temps et pour toute l’aide déjà apportée par ce forum.
















Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1er question : voulez vous optimiser les coûts.
Car tout dimensionné pour 63A (14kW) revient cher : disjoncteurs 63A, interrupteurs sectionneurs 63A, interrupteurs différentiels 63A, liaisons en 16²...
C'est sûr que cela permet le max possible.

Mais si vous n'avez pas besoin d'autant on peut réduire.

Donc du coup la question devient : quelle est la puissance maxi dont vous avez besoin dans chaque tableau ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour,

Effectivement, j'aimerais si possible optimiser les coûts, pour l'instant je me suis dit "qui peut le plus, peut le moins".

Citation: Donc du coup la question devient : quelle est la puissance maxi dont vous avez besoin dans chaque tableau ?

Toute la question est là! Et j'ai un peu du mal à évaluer mes besoins réels pour chaque tableau.
J'ai compté:
- 7000w pour les cuisines (plaques + four + LV)
- 6000w pour les buanderies (LL + SL)
- 25000W pour les caves (2pac + atelier)
Il reste ensuite 2 tableaux qui alimentent des chambres ou salon, donc rien de vraiment consommateur.
Est-ce que ça vous parait cohérent ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
PS: le tableau des caves est alimenté en triphasé. Les autres en mono
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Du 10² 40A pour cuisine, buanderie, cave (en tri). Cela autorise 9kW en mono et 27 en tri.
Du 6² 32A pour chambre et salon (7kW maxi)
Ainsi vous pouvez remplacer tous les 63A par des 40A

Eventuellement laisser la cuisine en 16² 63A car c'et ce qui peut tirer le plus en pointe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Ok,

Merci pour ces infos. Je vais surement laisser les cuisine en 16²63A, ça me laissera de la marge si je décide de louer à l'année et que je veux rajouter des équipements.

Et pour la cave, j'alimente le tableau en tri mais les PAC sont alimentées en mono. Je pense donc également rester sur du 16²63A (si les appoints se déclenchent je dépasse les 9kW)

Sur mes 6 tableau divisionnaire, 4 ont des cuisines. Du coup ça ne fait pas une énorme différence sur l’installation globale. Mais c'est toujours ça de pris.

Quoi qu'il en soit merci beaucoup de partager vos connaissances.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est à vous de voir le compromis le plus pertinent.
C'est sûr qu'à l'échelle de votre installation l'économie ne sera pas énorme (moins de 200€)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour, merci pour toutes ces infos précieuses, je les parcours depuis un bon moment déjà, et la date fatidique du consuel arrive à grand pas.
Je rénove une ferme et donc l'installation électrique est totalement mise à neuf.
L'ancien propriétaire avait fait installer un compteur triphasé 30A qui n'a jamais été mis en service.
La ferme se compose d' : un grand rez de chaussée, un grand étage, un atelier garage et un appart de 25m2 indépendant.
J'ai opté pour un organisation en tableau divisionnaire:
un tableau principal acolé au compteur pour le RDC
un tableau secondaire pour l'étage à 12 mètres cablé en mono 6mm2
un tableau secondaire pour le studio à 13 mètres cablé en mono 6mm2
un tableau secondaire pour l'atelier à 9 mètre cablé en tri 10mm2

La mise à la terre a été faite par une tresse de 25mm2 nue de 15m accrochée à 3 piquet acier de 80 cm, dans la fouille de la terrasse. Le conducteur principal de terre est en 16mm2

j'aimerais avoir un avis sur les schémas des tableaux électriques avant de me lancer dans les achats et la réalisation. Merci par avance





Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous auriez dû ouvrir votre propre sujet. Les contributeurs regardent rarement les anciens sujets avec beaucoup de messages auxquels ils n'ont pas participé récemment.

Mais vous avez eu de la chance, j'ai jeté un coup d'œil à celui-là. 



Vous évoquez un compteur 30A, mais votre disjoncteur de branchement c'est un 10/30A ou un 30/60A ?
Car si c'est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA, inutile de mettre des ID 63A et un disjoncteur 40A. Des ID 40A et un disj 32A suffiront, puisque vous ne pouvez pas dépasser 30A.

Vos 2 disjoncteurs 32A vers les tableaux divisionnaires doivent être raccordés aux borniers et pas en aval de vos interrupteurs différentiels (puisque ces tableaux possèdent leurs propres différentiels)

Vous n'avez pas moyen de mettre des plaques en tri afin de faciliter l'équilibrage ?

Vu les puissances prévues (ballon, plaque, LL, LV...), cela ne me semble pas du tout pertinent de raccorder le tableau pigeonnier sur une seule phase.
Et pas d'intérêt d'y mettre un ID 63A, vu qu'il y a un disj 32A en amont

Prévoir un interrupteur sectionneur en tête de vos tableaux divisionnaires, en particulier pour l'atelier, mais pas d'obligation si leurs emplacements communiquent par l'intérieur avec celui du tableau principal.

Votre phase 3 est très peu chargée par rapport au reste.


Bref, projet à revoir en profondeur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour, merci pour vos réponses.
En effet j'ai eu de la chance, c'est mon premier forum.... c'est aussi ma première installation électrique...

c'est un compteur 10-30A qui est pour l'instant en 10A. je pense le faire mettre en 30A.

D'accord je vais déplacer les disjoncteurs 32A en amont.

Les plaques de cuisson sont au gaz mais j'ai compris que c'était obligatoire d'équiper les cuisines pour du électrique.

Pour le pigeonnier je m'en doutais bien, mais j'ai fais l'installation il a longtemps maintenant et la tranchée à était rebouchée. je peux tenter de cabler en tri 6mm2 dans la gaine de 40mm,( mais il y a une chicane !!)

La phase 3 peu chargée: qu'est ce qu'il vaut mieux?  mettre le four et un 20A de PC à la place de 2 circuit de luminaires (pas plus 8 disjoncteurs)

ou mettre un autre interrupteur différentiel 40A sur la phase3 est y mettre le four et un ou deux ligne de prises ?

Je refais cela ce week end et le renvois sur le même sujet.
Merci
Cordialement Stéphane
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
voilà les schémas améliorés selon vos conseils.
Que pensez vous de ce parafoudre. Convient-il à mon installation?
Merci.







Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ca a meilleure allure, en tout cas tant que les plaques sont au gaz.

OK pour le parafoudre

Si on regarde l'équilibrage des gros consommateurs sur les phases :
P1 : LV, rad chbre L, rad chbre A, sèche-serviette étage, PC cuisine, sèche-serviette pigeonnier, LL
P2 : Ballon, LV
P3 : Radiateur RDC, four, PC cuisine, LL, Ballon
C'est encore perfectible à mon avis (je connais pas la puissance de vos équipements de l'atelier, donc peut être d'autres à ajouter)

Quelques remarques complémentaires :

Grave :
- la plaque de cuisson du pigeonnier doit être sous un type A

Non conformités pas essentielles :
- les radiateurs ne se raccordent pas sur une PC
- les sèches serviettes et prises sdb ne doivent pas être sur le même circuit
- les prises de la cuisine doivent être sur un circuit de 6 prises maxi dédié à la cuisine

Conseils facultatifs :
- Les interrupteurs sectionneurs pourraient être en 32A
- pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au micro-onde
- n'hésitez pas à câble en 1,5² les prises non spécialisées hors cuisine (8 prises maxi, disj 16A maxi), c'est beaucoup plus facile de mise en oeuvre et largement suffisant pour des pièces type chambres, séjour...
- évitez de mettre équipements extérieurs et intérieurs sur un même circuit (si les équipements extérieurs ne sont pas attenants au batiment, c'est même obligatoire)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Merci pour vos précieux conseils. Je vais les suivre au mieux, bien qu’une bonne partie des lignes sont déjà tirées et le pigeonnier est complétement terminé (je vais modifier le tableau).

Personnellement j’ai beaucoup de mal à faire la cuisine sur un feu électrique .

Oui c’est ok, les radiateurs se raccordent avec une sortie de cable.

P1 : LV, rad chbre L, rad chbre A, sèche-serviette étage, PC cuisine, sèche-serviette pigeonnier, LL
P2 : Ballon, LV
P3 : Radiateur RDC, four, PC cuisine, LL, Ballon
L’atelier devrait à terme être équipé d’un combi bois 3000w et d’un four céramique 5000w en triphasé.
Mais pour un usage amateur, donc peu fréquent et pas tout en même temps. Je pense aussi installer un chauffage solaire avec production d’eau chaude sanitaire avec une résistance d’appoint en triphasé, ce qui enlèverait le ballon d’eau de la phase 3. On a donc une phase 2 plus légère que les autres. Mettre les deux LV sur la phase 2 ?

A fur à mesure je me pose pas mal de questions. Je vous les livre un peu en vrac.

Je dois protéger le parafoudre avec un disjoncteur tétra 20A ?

Pour un raccordement type 1 ( à savoir le compteur dans la maison), le compteur et le disjoncteur abonné peuvent être installer sur une cloison en placo doublé. Mais pas forcément le tableau ( une seule plaque suffit-elle )?

Puis-je utiliser un répartiteur tri de petite taille pour les tableau secondaires  (le pigeonnier et atelier)
Et pour le tableau principal




A propos de la mise à la terre des parties métalliques (j’ai des ipn piliers et mezzanine, des huisseries en alu, des escaliers en acier et un support de lavabo en acier ( vasque posée sur du bois supporté par la structure en acier). Selon la norme tout devrait être mis à la terre, mais un électricien m’a dit que pour le consuel je devais surtout le faire pour la SDB et la cuisine et que pour les autres parties cela devrait aller sans. Qu’en pensez-vous ?

Merci
Cordialement Stéphane
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la répartition des phases, c'est vous qui maitriser ce qui risque de tourner simultanément ou pas en fonction de vos usages prévisionnels
Les équipements en tri, ne posent pas de question de répartition vu qu'ils utilisent les 3 phases.
A ce sujet, cela pourrait peut être, être pertinent de raccorder vos chauffe-eau en tri afin de répartir leur puissance sur les 3 phases.

Citation: Je dois protéger le parafoudre avec un disjoncteur tétra 20A ?

Oui il faut un disjoncteur, sauf s'il est autoprotégé
Pour le calibre, n'étant pas d'une région ou le parafoudre est obligatoire, j'avoue que j'ai un doute.


Citation: Pour un raccordement type 1 ( à savoir le compteur dans la maison), le compteur et le disjoncteur abonné peuvent être installer sur une cloison en placo doublé. Mais pas forcément le tableau ( une seule plaque suffit-elle )?

C'est exactement cela


Citation: Puis-je utiliser un répartiteur tri de petite taille pour les tableau secondaires  (le pigeonnier et atelier)

Je ne vois pas l'intérêt pour le pigeonnier vu que vous n'avez que le neutre à répartir. Un seul bornier suffirait.
On peut également se poser la question pour l'atelier vu le faible nombre de connexions des phases (4 borniers, voire repiquage des phases ?)


Citation: A propos de la mise à la terre des parties métalliques (j’ai des ipn piliers et mezzanine, des huisseries en alu, des escaliers en acier et un support de lavabo en acier ( vasque posée sur du bois supporté par la structure en acier). Selon la norme tout devrait être mis à la terre, mais un électricien m’a dit que pour le consuel je devais surtout le faire pour la SDB et la cuisine et que pour les autres parties cela devrait aller sans. Qu’en pensez-vous ?

Pour la LEP 
Ipn piliers et mezzanine : Oui
huisseries en alu : Non
Escaliers en acier : Je ne pense pas
Support de lavabo en acier : Non

Pour la LES
huisseries en alu sdb : Oui
Support de lavabo en acier : Oui
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci.

LEP-LES dites si j'ai bien compris la différence:
LEP l'ipn est directement relié au bornier terre du tableau et la mezzanine est directement relié au bornier terre du tableau avec une autre ligne
LES les huisserier SDB et le support lavabo sont reliés au bornier terre du tableau par une seule ligne.??

Peut-on dans un cas ou l'autre se repiquer sur une terre de prise qui est pas loin ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
LEP : Liaison équipotentielle principale : 10² si DB 30/60A, 6² si DB 10/30A
Relie au bornier de terre les grosses masses métalliques de l'installation : arrivée gaz, arrivée eau, départ chauffage centraln IPN

LES : Liaison équipotentielle supplémentaire (pour la sdb) : 2,5² si protection mécanique, 4² mini sinon
Relie les masses métalliques de la sdb aux conducteur de terre de la sdb.
Il peut y avoir plusieurs lignes
Cette liaison peut être locale ou se faire au tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour, Merci pour ces précisions et tous vos conseils qui vont m'être précieux.
Cordialement Stephane
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour, encore quelques questions.

Vous m'avez conseillé de mettre un interrupteur sectionneur en 32A sur les tableaux secondaires de l'atelier et du pigeonnier. Pour l'atelier je garde l'interrupteur différentiel Tétrapolaire en 40A?

J'ai noté sur les plans la section des cables des lignes et des liaisons dans les tableaux. Dans le tableau principal j'ai mis du 16mm2 pour la liaison entre le DB 10_30A et les Interrupteurs différentiels, le reste est en 6mm2 sauf la liaison entre le disjoncteur tétra 32A et le tableau secondaire de l'atelier en 10mm2

dans le tableau secondaire atelier tous est en 10mm2. Tout est en rigide, car il me semble qu'en souple le diamètre doit etre plus grand.
En fait j'ai du mal à trouver des sources claires à ce propos, seulement des tableaux pour les sections d'alimentation en fonction de la distance.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Vous m'avez conseillé de mettre un interrupteur sectionneur en 32A sur les tableaux secondaires de l'atelier et du pigeonnier. Pour l'atelier je garde l'interrupteur différentiel Tétrapolaire en 40A?

Il y a un disjoncteur tetra 32A au départ du câble vers vos tableaux divisionnaire.
Donc le courant dans vos tableaux divisionnaires ne dépassera jamais 32A.
Il faut donc que les interrupteurs sectionneurs ou différentiels soient d'au moins 32A (mais rien n'interdit de mettre plus)


Citation: J'ai noté sur les plans la section des cables des lignes et des liaisons dans les tableaux. Dans le tableau principal j'ai mis du 16mm2 pour la liaison entre le DB 10_30A et les Interrupteurs différentiels, le reste est en 6mm2 sauf la liaison entre le disjoncteur tétra 32A et le tableau secondaire de l'atelier en 10mm2
dans le tableau secondaire atelier tous est en 10mm2. Tout est en rigide, car il me semble qu'en souple le diamètre doit etre plus grand.
En fait j'ai du mal à trouver des sources claires à ce propos, seulement des tableaux pour les sections d'alimentation en fonction de la distance.

Si le DB est 10/30A
Liaison entre le DB est les borniers du tableau principal : 10² pour 66m maxi
Ensuite les liaisons internes dans le tableau peuvent se faire en 6²
Même logique pour le tableau atelier
Les sections sont des mini, on peut toujours mettre plus.
Mais bien avoir en tête que vous n'aurez nulle part sur votre installation plus de 30A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Ok Merci
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an

Postez un message dans le groupe :

Seuls les membres du groupe peuvent poster des messages. Cliquez ici pour rejoindre ce groupe.
Vous n'êtes pas membre du groupe

Présentation du groupe

15 membres
Ouvert il y a +7 ans
Ouvert à tous
Bonjour.
Non professionnel,
je souhaite rénover le tableau électrique triphasé de ma maison. Actuellement il est équipé de porte fusibles (pf)précédés du seul disjoncteur 500ma EDF(abonnement 9Kva).Il date de 1980.
Phase 1= pf 10A: Plaque de cuisson ;
pf 10A:6 pts Eclairage ( :Hall+Chambre parents+WC+cagibi);
pf 10 A: 5 pts Eclairage (Chambre enfant1+ ch enfant 2+ SDB);
pf 10A: 2 pts Eclairage garage ;
pf 10A: 4 pts Eclairage (Hall entrée+ Cuisine +Terrasse) ;
Phase 2= pf 10A: Plaque de cuisson ;
pf 20A: Lave vaisselle;
pf 10A: 4 pts Eclairage (Séjour + terrasse)
pf 16A: PC (établi garage)
pf 16A: 3 PC (tableau électrique garage)
pf 16A: 7 PC (séjour +entée)
pf 16A: congélateur + PC mezzanine +PC SDB
Phase 3= pf 10A: Plaque de cuisson ;
pf 10A: Four;
pf 16A: Figo+ Hotte+ 3 PC cuisine;
pf 16A: 3 PC ch. parents
pf 16A: 7 PC ch. enfants+couloir.
Seule la plaque semble branchée en 380v.
Est il envisageable de mixer des disjoncteurs divisionnaires avec neutre et sans neutre.Ceci pour placer en tête de chaque ligne de phase des 30 mA pour les cas ou je pourrais identifier les neutres et traiter le cas de la plaque avec 3 disjoncteurs sans les neutres?
Merci de bien vouloir m'aider dans cette tâche.

L'actualité du groupe

Jacamac a rejoint le groupe.
Il y a +3 mois
Numbi7714 a rejoint le groupe.
Il y a +4 mois
k1200rs a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
sipandon a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Tieumoux a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Bannock a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Arno Marto a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
SayMailBox a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
ManuTaden a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
iroumo a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
vysyon a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
landanger65 a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
Carminas a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
Ouverture du groupe par eugenie 11 2016
Il y a +7 ans
Voir