Nouvel Aviseur Env. 30 message Nievre
Ben en fait les velux on été fait il y a peu mais le constructeur nous l'avait prévu et c'est lui (enfin les ouvriers) qui on prévu la trémi de l'escalier nous n'aurons plus qu'à percer le placo.

Par contre quelle est la différence entre l'aménagé/aménageable et l'habitable ?? Parce que même aménagés je compte bien y "habiter" dans nos combles....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Parce que même aménagés je compte bien y "habiter" dans nos combles....


Elles sont au final toute habitable. toi tu as déjà tout prévu trémie et vélux. Il en a qui ont pas anticipé.
Pour eux soit ils touchent à rien et ont un petit escalier et des petites fenêtres soit ils modifient avec l'accord du constructeur/BE quand c'est d'un budget raisonnable.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Nievre
ok compris. Ma foi par contre je ne sais pas les dimensions d ela trémi .. je pense qu'ils ont du la faire sur 2 fermettes. On verra ça .

Si je n'abuse pas trop et uisque tu as l'air calé : ma condition de femme toujours angoissée qui emm....son mari se demande si une poutre de soutien au niveau du point d'appui de l'escalier serait un plus pour l'assise de la charpente ou pas du tout ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: du point d'appui de l'escalier serait un plus pour l'assise de la charpente ou pas du tout ?


oui mais,

Poutre = horizontal
poteau = verticale

donc si tu prévoit des poutres, ils faut aussi prévoir les poteaux (ou équivalent) pour soutenir la poutre.

et les poteaux ils faut prévoir les fondations dans le sol en conséquence.

Si tu ne fait pas correctement cette chaine, tu va transférer du poids sur un machin qui est pas prévu pour. Bonjours les ennuis.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vichy (3)
erwan a vue juste , j'ai eu le charpentier au tel et il ma confirmé les 100 kilos au mètre , il ma bien dit qu'il avait vendu au constructeur une charpente a aménager et non aménageable contrairement a se qu'il et inscrit sur le descriptif du constructeur (une bourde !!!) pour la simple raison qu'il faut des renforts au niveau velux escalier cloison , et salle de bain , apparemment il ne peuvent garantir les 150 KILO que sur un plan bien précis avec les renfort et épaisseur de plancher qui vont avec suivant une étude cas par cas , je lui et donc demander de venir faire un devis pour plancher sur plans que j'ai fait sachant que la trémie et deja faite , il doit passer semaine prochaine , en tous cas j'ai 15 mètre carré au dessus du garage ou j'ai mis des dalles a l’arrache et stocké carrelage plainte faiance peinture et pièces mécanique et je pense que le poids et largement supérieure a 100 kilo Crying .
je vous tiens au jus de l'entretient avec le charpentier
Messages : Env. 10
De : Vichy (3)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: il ma confirmé les 100 kilos au mètre


Cela correspond à ce qui ce fessait avec la norme nf p 06-001 (maintenant remplacer par les eurocode 1 quasi similaire) qui indique :
Combles non aménageables, dont l'utilisation n'est pas prévue à priori, non accessible normalement avec plancher c'est 100daN/m² sans plancher une charge unique localisé de 1kN

La norme indique aussi qu'un plancher même en comble c'est 150kg/m² pas 100 !!!!!!!!!

Citation: il ma bien dit qu'il avait vendu au constructeur une charpente a aménager et non aménageable contrairement a se qu'il et inscrit sur le descriptif du constructeur (une bourde !!!)


Je dirait une faute professionnel si tu as payé pour aménager plus tard les combles et inscrit dans les doc que tu as signé noire sur blanc, pour moi c'est un vice caché. Et c'est au frais du constructeur pour transformer (renforcer la structure) les 100kg/m² en 150kg/m² !!!!!!!!!!!!


cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Chatenoy Le Royal (71)
ça gonfle qu'il n'y ait pas un organisme chargé de vérifier la concordance entre le contrat de construction et la réalisation. Le tout répondant aux dernières dtu
Et dire que l'on a cinq assurances lors d'un contrat de construction.
La preuve que le système est mal organisée est toutes que vos réponses aux niveaux du plancher des combles qui ne concordent pas. Vu que nos charpentes sont semblable nous devrions avoir une réponse unanime surtout de la part des pros.
Messages : Env. 50
De : Chatenoy Le Royal (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
C'est bien pour çà que l'eurocode simplifie un peu çà. Lorsque l'on applique l'eurocode ENV, exit la notion bizarre de comble avec plancher non accessible. L'eurocode le définie comme un plancher pas autre chose. Et un plancher c'est 150kg/m² min.

Comme pour la NF P dans l'eurocode il reste par contre la charge de 1kN, comme charge d'exploitation en gros un bonhomme qui se déplace dans les combles.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Chatenoy Le Royal (71)
erwan1972, Tu sembles t'y connaître. Alors tu dis lambourdes entre les entraits porteur et le plancher ou pas? si oui tout les combien de centimètres ? quelles dimensions pour les lambourdes ? et quelle épaisseur d'osb?
Messages : Env. 50
De : Chatenoy Le Royal (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
bonjour,

dans le cas steph, on est sur des fermettes industrielles de 60cm d'écart. Je conseille des lambourdes désolidarisé (élastomère) pour le bruit et les rattrapages de hauteur d'entrait.

en suite faut fixer l' entre axe des lambourdes, je part sur 60cm (faut bien un chiffre).

coté OSB je conseille de l'osb 3 (milieu humide) de 22mm. Un plancher plus épais donnera une sensation de plancher élastique moindre, on peut partir sur du 25mm.

Pour les lambourdes je part sur du bois qualité C24 pour éviter les nœuds calculer comme du C18 (on peut prendre du C18 mais faut le sélectionner), du demi chevron en 63*43mm fera largement l'affaire.

Suivant la qualité du contact solive lambourde, on peut envisager des étrésillons (4 rangé par exemple) pour pallier au mauvais contact (risque de devers).

Il est prévu 10kg/m² pour mettre le revêtement de sol désiré.
Il est pas prévu sur les lambourdes de forfait pour isolation intersolive et placo, elle existe déjà.

Le poids du plancher (osb + revêtement + lambourde) = 30kg/m², sans la notice de calcul je peux pas certifier à 100% si cela rentre dans ce qui est prévu, mais le contraire serait fort suspect.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Nievre
Je reviens sur le forum pour dire que : c'est fi-ni ! Vous pouvez voir ici : http://www.forumconstruire.c[...]t-11528.php

On a demander la note de calcul de charge tout était ok, on a "solivé", mis le plancher, galérer avec l'énorme volume de lino, mais ça en valait la peine et on a fait de sérieuses économies au passage

Nous coulons à présent des jours heureux dans nos combles chaleureux. Merci à tous pour vos conseils et courage.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Tours (37)
Bonjour!

Je me permet de rebondir sur ce post car j'ai à peu près la même configuration que l'auteur.
Je vais pas tarder à me mettre dans les travaux des combles, et je me posait la question du plancher.
Par sécurité, je vais poser la question pour la NdC de la charpente à mon constructeur, mais ça a été vendu comme des combles aménageables, et donc normalement dimensionné pour: 2 chambres + 1 salle d'eau prévu à la signature (arrivées et évacuations en attente), donc je me fais pas trop de souci pour ça.

La question que je me pose pour l'instant, c'est de savoir si oui ou non il faut mettre des lambourdes sur lesquelles fixer le plancher, ou si on peut fixer le plancher directement sur les fermettes, le but étant bien entendu de perdre le moins de hauteur possible.
J'ai cru comprendre que visiblement il faut partir sur des lambourdes, mais si tel est le cas, quelle section poser (j'ai 60cm d'entraxe de fermettes), et quelle épaisseur d'OSB (est-ce que 22mm n'est pas un peu exagéré?)

Merci pour vos réponses!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Tours (37)
Personne?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

pour vous répondre, la pose de lambourdes n'est pas une obligation mais une préconisation de pose pour une meilleure tenue du plancher.
Pour l'épaisseur du panneau, cela dépend justement de sa longueur et de l'entraxe auquel il sera posé et si vous posez sur lambourde en ligne, croisé avec petite aile portée.. ou directement sur entrait (puisque fermettes)en panneaux croisés...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Tours (37)
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,

pour vous répondre, la pose de lambourdes n'est pas une obligation mais une préconisation de pose pour une meilleure tenue du plancher.
Pour l'épaisseur du panneau, cela dépend justement de sa longueur et de l'entraxe auquel il sera posé et si vous posez sur lambourde en ligne, croisé avec petite aile portée.. ou directement sur entrait (puisque fermettes)en panneaux croisés...

- "Pour une meilleure tenue du plancher" : ça veux dire quoi, quel est le risque (si je décide de prendre ce risque)?
- "pose en ligne, croisé avec petite aile portée" :   cad avec la jonction entre panneaux en porte à faux?
La pose se fait de toute façon croisée pour une meilleure rigidité non?
Existe-t-il une doc qui nous dit les portées admissibles pour les différentes épaisseurs de panneaux?
Si je choisi de poser des lambourdes, vu que une entraxe de 60cm, de quelle section j'ai besoin?
Merci déjà pour vos réponses!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 01h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet