Ballon Aldes Tflow prob error filtre encrassé Résolu

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 11.503 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
winnie1664 a écrit:ok merci


Désolée je n'ai pas trouve !!
Mais j'ai posé là question au plombier.

Donc à suivre si yukon suis toujours
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
Fourniture Ballon + VMC + pose 4000 € TTC avec 36% de CI en 2011
Messages : Env. 90
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Dordogne
Merci de ta réponse. C'est grosso modo ce que je pensais.

Allez une dernière petite question : qu'est ce qui vous a fait choisir ce type de ballon thermo avec VMC plutôt qu'un ballon thermo classique ? Et pourquoi le Aldes plutôt qu'une autre marque ?
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Echalas (69)
winnie1664 a écrit:Bonjour à tous

Je fais appel à votre aide pour résoudre un petit soucis sur mon ballon tflow de Aldes.

Depuis son installation, mon ballon affiche constamment "Error 1" sur l'écran du ballon.
Ce qui correspond sur le manuel à : "Filtre encrassé"
J'ai vérifié le filtre plusieurs fois et il est nickel.
Quand je le remets, l'erreur est toujours présente.

Ce problème ne nous empêche pas d'avoir de l'eau chaude.

Si quelqu'un connaît une solution....

Merci par avance

Bonjour winnie,

Si dès ton installation neuve, il y a alors un probleme de ce type cela vient du moteur de ventil tourne "à fond".
2 raisons possibles à ce probleme:
- soit tu as une fuite sur ton réseau ballon- bouche d'extraction. Les bouches d'extraction sur ton réseau sont-elles en places dans les WC, cuisine et salle de bains ?
- soit tu as trop de pertes de charges (conduits ecrassés, trop petit diametre ou sortie toiture bouchée) sur la partie ballon- refoulement extérieur.
Messages : Env. 90
De : Echalas (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
Titoudu37 a écrit:Merci de ta réponse. C'est grosso modo ce que je pensais.

Allez une dernière petite question : qu'est ce qui vous a fait choisir ce type de ballon thermo avec VMC plutôt qu'un ballon thermo classique ? Et pourquoi le Aldes plutôt qu'une autre marque ?


j'ai choisi ce ballon car nous devions avoir un ballon couplé à notre PAC au départ mais notre PAC etait trop éloigné du collecteur.
Il y aurai eu donc plus de perte.
Le choix s'est porté également sur le Crédit d'impôts de 36%.
Sinon nous aurions choisi un ballon elec normal.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 90
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
ttfredo a écrit:
winnie1664 a écrit:Bonjour à tous

Je fais appel à votre aide pour résoudre un petit soucis sur mon ballon tflow de Aldes.

Depuis son installation, mon ballon affiche constamment "Error 1" sur l'écran du ballon.
Ce qui correspond sur le manuel à : "Filtre encrassé"
J'ai vérifié le filtre plusieurs fois et il est nickel.
Quand je le remets, l'erreur est toujours présente.

Ce problème ne nous empêche pas d'avoir de l'eau chaude.

Si quelqu'un connaît une solution....

Merci par avance

Bonjour winnie,

Si dès ton installation neuve, il y a alors un probleme de ce type cela vient du moteur de ventil tourne "à fond".
2 raisons possibles à ce probleme:
- soit tu as une fuite sur ton réseau ballon- bouche d'extraction. Les bouches d'extraction sur ton réseau sont-elles en places dans les WC, cuisine et salle de bains ?
- soit tu as trop de pertes de charges (conduits ecrassés, trop petit diametre ou sortie toiture bouchée) sur la partie ballon- refoulement extérieur.


Bonjour ttfredo

Oui notre maison est neuve, nous avons bien les bouches installées dans chaque pièces. (j'ai fait une vérification de l'extraction d'air avec un mouchoir et c'est ok)

- Je ne pense pas avoir de fuites, les gaines (phoniflex) ne sont pas déchirées et sont épaisses.
- Les diamètres des gaines semblent OK (plus large pour l'extraction). j'ai par contre 2 gaines qui sont pliées à 90° pour accéder à ma VMC.
- Je vais checker ma sortie de toiture pour voir si elle est bouché.

J'envoie des photos ce soir.

Merci pour ton aide
Messages : Env. 90
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
J'ai eu mon plombier.
Il me dit que le débit s'est reglé quand les grilles ( avec un truc qui ouvre plus ou moins suivant l'hygrometrie ) et les bouches prévues ont été mises (on avait laissé plus de bouches ouvertes pour sécher plus vite)

Un coup de soufflette et c'était bon.

Tu as probablement une grosse aspiration quelque part.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
someone-maison a écrit:J'ai eu mon plombier.
Il me dit que le débit s'est reglé quand les grilles ( avec un truc qui ouvre plus ou moins suivant l'hygrometrie ) et les bouches prévues ont été mises (on avait laissé plus de bouches ouvertes pour sécher plus vite)

Un coup de soufflette et c'était bon.

Tu as probablement une grosse aspiration quelque part.


Mes bouches de SDB tournent en continu suivant le taux d'humidité (petit bruit très discret, on entends quasi rien si on ne fait pas attention).
WC sur détecteur et cuisine sur inter
Messages : Env. 90
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
Messages : Env. 90
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Tu as déjà passé un coup de soufflette ?
Parce que mine de rien c'est plein de poussière la maison pas terminée
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Echalas (69)
Salut Winnie,

A la vue des photos, ton réseau d'extrcation semble correct.
Te reste donc le reseau coté sortie toiture.
Pour savoir si ça vient de ce coté, tu peux faire un essai en démontant ta gaine en sortie de ballon pour voir si le défaut disparait (attendre quelques minutes).
Messages : Env. 90
De : Echalas (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Sur le mien l'extraction n'est pas isolé, pas de risque de condensationpour l'air rejetté, mais un peu de scotch alu autour tu verras pas la laine de verre cela sera plus joli, je sais ça repond pas a la question
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
ttfredo a écrit:Salut Winnie,

A la vue des photos, ton réseau d'extrcation semble correct.
Te reste donc le reseau coté sortie toiture.
Pour savoir si ça vient de ce coté, tu peux faire un essai en démontant ta gaine en sortie de ballon pour voir si le défaut disparait (attendre quelques minutes).


Bonjour à tous

J'ai résolu mon problème avec le conseil de ttfredo (merci à lui), j'ai démonté ma gaine qui part vers le toit.
Ensuite l'error a disparu, mon plombier m'a fourni une sortie de toiture en 160mm qui remplacera ma tuile à doulle de 125.
http://pro.aldes.fr/html/distribution-d-air-sortie-toiture-v[...]e-toit-standard-sts.htm

Merci à tous
Messages : Env. 90
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Bah voilà t'as trouvé la solution

Pour ma part le "error " a disparu après nettoyage du filtre et surtout le presque fin de la poussière
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Petite question a ceux qui ont un aldes tflow, le filtre g4 se nettoie ? Et comlent cela. A l air pleinde graisse...et de poussiere ,,je croyais qu il fallait le changer a chaque fois.
Il y a un avertisseur error ou autre pour le changer ? Ou faut pas attendre cela ? Merci d avance
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 12h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir