Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation tableau et neutres communs?

Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 43.531 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans l'ensemble correct, sauf la plaque qui doit être en 6² 32A, même si aujourd'hui vous n'y branchez qu'une plaque de 1000W.

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au micro onde, mais pas interdit non plus.

Un congel peut être ?


Vous n'avez pas mis d'interrupteur sectionneur en tête du tableau pour sa coupure d'urgence.
Ce n'est pas obligatoire si vous êtes dans le même batiment que le tableau principal, mais cela reste une bonne précaution.

Vous avez mis 2 ID, malgré la limite au départ à 32A , je suppose que c'est pour avoir une meilleure sélectivité.


Je m'interroge par ailleurs sur la liaison en 6² entre les 2 tableaux, qui me semble un peu juste et en tout cas peu évolutive.
Je serai parti au mimimum sur du 10² 40A.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Bonsoir, merci de vos réponses.

1 - Je corrige pour la plaque de cuisson en 6² (je suppose que cela est la norme?)

2 - Je pensais brancher le congélateur sur une pc (ligne neuve), est-ce possible ou la norme impose une ligne dédié?

3 - Oui le tableau secondaire se situe dans le meme sous sol (environ 7-8m l'un de l'autre), donc je vais y apposer un interrupteur-sectionneur en tete. Chez Hager je ne trouve que ça:

http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-e[...]nte-20-a-80-a/18222.htm

Ce sont des modèles 4 poles, connaissez vous la référence chez Hager en 2 poles?

4 - Sur le tableau secondaire j'ai mis deux interupteurs differentiels, un pour la ligne de la cuisine au rez de chaussé et un deuxieme pour le sous sol (j'ai fais comme cela pour une meilleur selectivité mais vous me conseillez de ne pas le faire si cela ne sert a rien?).

Je vais passer une ligne de 10² entre les deux tableaux malgrès que je n'ai pas l'intention de faire évoluer mon compteur de 30A.
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui c'est la norme

2/ Pas d'obligation de dédier un circuit au congel vu que vous avez par ailleurs au moins 3 circuits électroménager

3/ A 7 ou 8m, c'est jouable de ne pas en mettre.
Cela existe chez Hager en bipolaire, mais je n'ai pas la réf sous la main

4/ 2 ID meilleurs sélectivité
1 ID moins cher et pas besoin d'inter sectionneur.

Pour la sélectivité la vrai question est : est-il interessant qu'en cas de défaut d'un circuit, seule la moitié du tableau soit touchée ?
A vous de voir en fonction de la nature des circuits.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Bonsoir et désolé de ma réponse tardive. Je trouve intéressant pour ma part d'avoir deux ID car si le circuit "cuisine" est coupé ou le circuit "sous sol", il y aura toujours l'un ou l'autre qui fonctionnera. Certes se sera un peu plus cher , mais plus pratique. Apres il faut que je trouve la référence d'un interrupteur sectionneur chez Hager en deux pôles, mais je ne trouve pas, quelqu'un connait il cette référence?

Merci!
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

RFCO devrait pouvoir vous donner la réf d'un inter sectionneur bipolaire Hager.

Je le contacte pour qu'il réponde (s'il le peut)


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

un inter sectionneur classique suffit, comme le SBN263


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Un grand merci à vous pour vos reponses sérieuses et rapides!
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Var
Bonjour
je voulais un avis sur tableau triphasé et neutres communs, mais regardez mon deuxième message car j'y ai inclus un schémas.

Cordialement
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Var
Bonjour
Dans votre schémas avec circuits neutre séparé et circuit neutre commun, vous mettez sur le circuit secondaire un disjoncteur 32A avant le différentiel. J'ai du triphasé, chaque phase à son différentiel puis chaque différentiel ses disjoncteurs pour une répartition équitable des charges. J'ai aussi des circuits à neutre communs et séparés.

Pourquoi mettre un disjoncteur 32 A en amont du 2è différentiel. Est-il possible de laisser chaque différentiel avec sa phase en amont et de ne mettre un autre disjoncteur qu'en amont du 2 e circuit avec neutres communs?

Merci pour votre réponse, cordialement
Patrick36

avec schémas c'est mieux

Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Sur mon plan ce sont des interrupteurs différentiels (et non des disjoncteurs différentiels), si vous avez des disjoncteurs différentiels je laisserais comme ca, si vous avez des interrupteurs différentiels je placerais sur chaque phase (et neutre) un disjoncteur pour séparer les circuits en amont de chaque interrupteur différentiel. Si c'est un tableau neuf autant acheter des disjoncteurs différentiels.
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Var
Merci Silver-7.

J'ai bien des interrupteurs différentiels. Je mettrai donc des disjoncteurs en amont des différentiels.
Dois-je laisser les disjoncteurs aussi en amont des interrupteurs divisionnaires sur les parties à neutres communs?
Carminas ma recommandé de mettre un tétrapolaire au départ pour alimenter d'une part les circuits à neutres communs et d'autre part pour alimenter des interrupteurs divisionnaires mono pour les circuits normaux à neutres distincts.

Bonne soirée.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Je n'ai pas bien compris votre dernière question (un shéma aurait été plus simple), je vais essayer d'y répondre quand meme.

Pour moi sur les disjoncteurs en amont des interrupteurs différentiels, vous devez relier le neutre et la phase.
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Var
Bonjour Silver-7

Pas de problème, je pense avoir résolu le problème grâce à vous et Carminas.
Pour résumer, mon tableau comporte des faisceaux rénovés donc RAS et des anciens circuits à neutres communs un peu partout dans la maison et qui ne pas appairables avec leurs phases.

Voici mon schéma de branchement.

Cordialement

Patrick36

[img=708x1320]http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/10/16091007133074160.jpg[/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Var
Patrick36 a écrit:Bonjour Silver-7

Pas de problème, je pense avoir résolu le problème grâce à vous et Carminas.
Pour résumer, mon tableau comporte des faisceaux rénovés donc RAS et des anciens circuits à neutres communs un peu partout dans la maison et qui ne sont pas appairables avec leurs phases.

Voici mon schéma de branchement.

Cordialement

Patrick36

[img=708x1320]http://nsa38.casimages.com/img/2016/09/10/16091007133074160.jpg[/img]
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Seine Maritime
Pas de quoi, je vous laisse plutôt voir avec Carminas qui de nous deux est un expert! Par contre pour ma part je ne laisserais pas d'appareil sur les neutres communs de plus de 1000W (par exemple le four, lave vaiselle, plaque électrique ou autre), après je sais que ce n'est pas simple de retirer des lignes dédiées.
Messages : Env. 30
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
20
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir