Avis sur pose d'EPDM

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.724 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
patchouli18 a écrit:Bonsoir,
Tout d'abord merci pour vos réponses !
Si je comprends bien ce que tu dis Bob l'étancheur, il devrait nécessairement y avoir une protection sur les relevés... Du coup on fait comment maintenant ? Car, elle n'apparait pas sur le devis, mais je ne savais pas que cela était obligatoire...


On ne peut pas te reprocher de ne pas le savoir, le professionnel du bâtiment à un devoir de conseil (reconnu par la loi), si il voit quelque chose sur le chantier qui n'est pas conforme il doit te le signaler. Il ne pouvait ignorer le fait qu'il n'y avait pas de dispositif d'écartement des eaux pluviales.

patchouli18 a écrit:
Donc j'essaie de faire revenir l'entreprise (qualibat je le rappelle...je me demande d'ailleurs comment ils peuvent conserver ce certificat au vue de vos réactions respectives...) mais plusieurs questions :
  • qui doit prendre en charge cet oubli ? Eux ou nous ?
  • Les 15 cm de hauteur, est-ce une préconisation ou une obligation ? dois-je lui refaire faire les relevés ? y a t il un risque à long terme ?


Un peu compliqué, ton entrepreneur ne l'a pas vu, donc il a ses tords. Mais de là à pas se faire payer la prestation, c'est un peu dur. Si je devais négocier, je partirai sur le principe qu'il fait tout sans me faire payer, dans le but d'arriver à un 50/50. Pour infos, un solin type SOLECO 15/40 coute un peu moins de 2.5€/ml HT, compte dix minutes de boulot au mètre linéaire + des tap vis à 0.05€/U (5 par ml).+ déplacement + manutention rajoute 15% pour frais généraux et marge et tu auras un prix approximatif. Regarde également si dans son devis il a indiqué qu'il réalisait les prestations conformément au DTU43.1. Et tu peux éventuellement le menacer d'envoyer un courrier à son assurance expliquant les problèmes que tu rencontres avec lui.

Le mieux restant toujours de négocier, c'est moins de stress pour toi (il y en a déjà assez quand on construit une maison).

Les 15cm sont une obligation, c'est une base de l'étanchéité. C'est surement un truc que j'ai appris la première journée sur chantier ! Si tu n'as pas les 15cm, l'eau peut se mettre en charge sur ta terrasse (lors de grosses pluies notamment), passer au-dessus du relevé et couler derrière ce qui n'est vraiment pas bon.
De ce que je peux voir sur la photo les 15cm y sont (vérifie quand même c'est parfois trompeur), mais clairement il aurait du couper proprement la membrane et te mettre un solin. On dirait un chantier en cours.

patchouli18 a écrit:
En c qui concerne l'eau qui stagne sur cette toiture, elle est par endroit (environ 30 à 40% de la surface) supérieure à 2 cm (je pense autour des 4 cm).
Comme je l'ai signalé, c'est la guerre entre l'étancheur et le maçon. Le premier a d'abord dit que la dalle était creuse au milieu ce qui explique ces retenues d'eau, puis qu'elle est "trop plane" et que donc l'eau stagne. Le second lui pense que les trop-pleins sont trop haut, ce qui n'est pas non plus juste car c'est aux gouttières, je pense, de gérer un flux normal...n'empêche, l'eau stagne et en été cela risque de devenir le paradis des moustiques...
Je prendrai des photos pour illustrer tout ça, mais pour l'instant ma question est : Que faire?


Là pour moi, si ton étancheur estimait que le support n'était pas conforme c'était à lui de le dire au moment de la réception de support (soit ne demander une rectification ou demander une plus value pour mise aux normes). Donc pour moi c'est à lui de reprendre ce problème où de prouver qu'il n'en est pas responsable (et encore, il aurait du le dire avant).


Que faire ? Pas réceptionner le chantier et garder les 5% que la loi t'autorise à garder. Et attendre sa réaction.

N'hésite pas à renvoyer des photos (beaucoup), plus nous pourrons prouver ses erreurs plus il sera mal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Nord
Pour te faire une idée du coût , voici le type de solin qu il doit mettre en place contre le mur.
solin : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/profil-de-rive-mur-2[...]mc=aquaplan&xtcr=29
fixation : https://www.gamma.be/fr/assortiment/materiaux-de-constructio[...]toiture/toiture/c/P0530
colle mastic : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/profil-de-rive-mur-2[...]mc=aquaplan&xtcr=29

ça te donnera une idée du cout si tu le fis toi même.....
Pour cela essais de trouver un accord à l amiable...
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Alors des nouvelles à nous donner ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Bas Rhin
Bonsoir,
Voilà les dernières news :
Hier soir, réunion au sommet avec le maçon et l'étancheur, chacun devant prendre ses responsabilités ...
Il en est ressorti que:
  • l'étancheur s'engage à poser des solins et des pares-graviers à ses frais
  • Le maçon s'engage à étaler des graviers sur les 2 terrasses et à les étaler ainsi qu'à crépir sur une vingtaine de cm au dessus des solins afin d'améliorer l'étanchéité à ses frais
Tout ça est donc plutôt positif ! Reste que cela n'est pour l'instant que des paroles...attendons de voir ce qu'il en sera effectivement.
En tout cas, merci à vous pour tout vos avis et conseils, cela m'a permis d'être bien plus clair dans ce que je pouvais exiger de chacun et ainsi être enfin entendu !

Bonne soirée et bon We à vous, je vous tiendrai informé de l'avancée des travaux !
Messages : Env. 70
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjour,

Vu le travail vous devriez faire un courrier à Qualibat.

Poser des relevés comme ça sans solin est juste scandaleux !
Que cela soit marqué au devis ou non d'ailleurs ! Ce n'est pas au client de dire à l'entreprise ce que la réglementation l'oblige à faire !

Concernant les plis sur la membrane, rien de grâve, l'EPDM se dilate ; cela dit la dillatation ici est assez importante...
Reste à savoir si le par vapeur est posé correctement aussi !
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Talence (33)
Bonjour à tous,
j'élargis un peu cette conversation, en effet je suis à la recherche d'infos précises sur un problème epdm.
j'ai construis ma maison ossature bois dont une partie a un toit plat avec chéneau au dessus du murs d'ossature ( maison mitoyenne).
j'ai du faire un joint entre deux deux lés d'epdm dans ce chéneau . j'ai collé mais j'ai laissé trainer la phase de recouvrement de ce joint par la bande collante puis finition silicone..... des cloques sont apparues entre les deux lés.
je crains que ça ne sois du à des des infiltrations...
puis-je simplement recoller la bande couvre joint sur ces bulles? je crains que l'étanchéité ne se fasse pas... comment faire disparaitre ces bulles...les percer ,aplatir puis recoller la bande par dessus?
je ne sais pas comment joindre une photo, si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?
j'espère être assez clair!
merci d'avance et bonne soirée à tous
Messages : Env. 10
De : Talence (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 19h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir