Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
En fait , pour le cycle dégivrant c'est l'inverse,l'insufflation est stoppée. Seule l'extraction est maintenue pour réchauffer l'échangeur à l'aide de l'air extrait. C'est le cas sur la duolix .

Là , en l’occurrence Ramsess "semble" ne pas avoir d'extraction suffisante sur certaines bouches. Je ne pense pas qu'un défaut de dégivrage puisse être l'explication.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Si réellement ce ventilo tourne vraiment plus lentement.
Peut être un soucis dans le cablage sur la carte ou bien effectivement un problème sur le moteur d'extraction lui même.

Qu'en dis ton installateur?
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
AD 44 a écrit:Si réellement ce ventilo tourne vraiment plus lentement.
Peut être un soucis dans le cablage sur la carte ou bien effectivement un problème sur le moteur d'extraction lui même.

Qu'en dis ton installateur?


Pour l'instant je ne l'ai pas consulté. J'ai bien regardé les deux ventilos. Il y a des inscriptions vertes dessus. Sur celui d'insufflation la vistesse fait qu'on a un cercle continu visuellement

Sur l'autre le cercle n'est pas continu

C'est peut-être qu'une impression mais cela expliquerait le souci

Je vais consulter Atlantic si ils acceptent de répondre ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
Bon ...
J'ai appelé Atlantic (15cts d'euro la minute, faites rentrer la monnaie !). Le technicien m'a dit que cela ne peut venir que de la carte qui distribue la commande sur les ventilos.
Il m'a proposé de tester derrière chaque ventilo pour vérifier la tension de commande (0,10 volts). Mais je ne peux pas le faire car la VMC est montée contre le mur et pour faire sortir le panneau ben faut débrancher de partout ...
Je ne suis pas le seul à trouver un ventilateur plus paresseux
Par contre j'ai regardé le cablage. La commande de variation part directement du potentioètre de débit (trois fils de couleur rouge, bleu, jaune). Ces fils sont ensuite dirigés sur un petit répartiteur sur lequel viennent directement les fils des ventilos. Aussi je vois pas comment la tension pourrait être différente. Ce n'est pas au départ du circuit imprimé !

Je suis donc sec maintenant ...

J'ai vérifié dans la cuisine, bouche d'extraction de 125, cela ventile bien. L'extraction se fait normalement. Mais c'est faiblard à côté de la VMC toujours en 80

Je dois bien être le seul ainsi embêté !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Je pense qu'il est temps que ton électricien vienne voir cette histoire de carte au plus vite.

Ramsess a écrit:L'extraction se fait normalement. Mais c'est faiblard à côté de la VMC toujours en 80


Que veux tu dire? Je ne comprends pas le sens de cette remarque!
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
AD 44 a écrit:Je pense qu'il est temps que ton électricien vienne voir cette histoire de carte au plus vite.

Ramsess a écrit:L'extraction se fait normalement. Mais c'est faiblard à côté de la VMC toujours en 80


Que veux tu dire? Je ne comprends pas le sens de cette remarque!


Je suis monté auprès de la bouche dans la cuisine : 125 de diamêtre. Ca aspire normalement.

Mais à coté de la VMC, la bouche qui est en 80 aspire pas super ! Cette bouche est à 1 mêtre de la VMC.

Donc je me demande si le ventilo tourne assez vite pour tout le réseau !

Mon électricien est contacté :o)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
T es sur que le volet de répartition fonctionne correctement???

Ne resterait il pas constamment ouvert sur la priorité cuisine?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Dans ton message de 9h53 tu assurais que ce volet marchait très bien.

Mais là, j ai comme un doute...
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
AD 44 a écrit:Dans ton message de 9h53 tu assurais que ce volet marchait très bien.

Mais là, j ai comme un doute...


J'en suis sûr car j'ai regardé par l'intérieur avec machine en fonctionnement .. Le volet est à sa place !

Je ne pense pas qu'il revienne de lui même une fois machine refermée ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Tu le vois donc clairement pivoter quand tu actives le mode cuisine.

Il n a pas une place, mais deux. Une en régime normal et une en priorité cuisine.

Navré d être insistant! Blush
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
AD 44 a écrit:Tu le vois donc clairement pivoter quand tu actives le mode cuisine.

Il n a pas une place, mais deux. Une en régime normal et une en priorité cuisine.

Navré d être insistant! Blush


Il est dans la bonne position ! Refermé vers la cuisine ! Si je veux l'ouvrir j'appuie sur le bouton poussoir posé par mon électricien
Tu as raison d'être insistant. C'est comme cela qu'on trouve les pannes !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Plusieurs points à éclaircir:

-Le bruit apparemment costaud (qualité du réseau).

-Cette histoire de ventilateur tournant à priori au ralenti ou l autre à fond (câblage sur carte?!).

-ET enfin, ce qui est vraiment surprenant, c'est que l air soit aspiré en cuisine mais pas ailleurs (écrasement de gaines?! vérification des piquages?!).

Honnêtement, je trouve que ça fait un peu beaucoup.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
AD 44 a écrit:Plusieurs points à éclaircir:

-Le bruit apparemment costaud (qualité du réseau).

-Cette histoire de ventilateur tournant à priori au ralenti ou l autre à fond (câblage sur carte?!).

-ET enfin, ce qui est vraiment surprenant, c'est que l air soit aspiré en cuisine mais pas ailleurs (écrasement de gaines?! vérification des piquages?!).

Honnêtement, je trouve que ça fait un peu beaucoup.


Moi aussi ! :o)

Le bruit c'est quelque chose de relatif. Nous n'avons pas tous la même perception. Il s'agit uniquement du bruit de l'air qui arrive fort. Pas d'un bruit mécanique qui circulerait dans la gaine. Donc souci bientôt résolu. Je vais y revenir.

Le ventilo sera sans doute examiné par un spécialiste bientôt

L'air aspiré en cuisine cela ne m'étonne pas vraiment. La gaine qui part vers la cuisine est la plus grosse et la plus courte dans le circuit. Donc logique qu'elle prenne l'air ...

On va en voir le bout !

Pour le souci du débit à l'étage je vais installer une bouche supplémentaire dans le cellier. Cela va permettre d'évacuer une partie du débit à l'étage. On aura donc 6 sorties au lieu de 5
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
J'essaye un truc en ce moment pour diminuer le débit aux trois bouches dans les chambres. J'ai placé deux épaisseurs de lingettes dépoussiérantes. Des lingettes premier prix qui sont peu épaisses et laissent passer l'air en filtrant au passage.

Cela diminue le débit comme prévu. Je pense que le débit va donc s'orienter vers les autres bouches au RDC. J'imagine que l'air doit sortir de toute façon ... Le ventilo pourrait il ralentir a cause de cela ??

Cela donne l'impression d'être beaucoup moins bruyant

j'attends pour l'intervention de l'électricien
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Mayenne
Bonjour

Après réflexion et surtout quelques lectures j'arrive à une conclusion pour améliorer l'installation existante en tenant compte des contraintes.

Je n'ai pas accès à une partie de l'installation (le collecteur d'insufflation, les gaines d'insuffflation à l'étage ...)

Par contre j'accède à la VMC et à tous les départs de tuyaux.

Les morceaux de lingette ralentissent le débit et le reportent au RDC. La bouche du salon est maintenant très bruyante du fait du passage de l'air.

Je pense donc après avoir fait examiné les ventilos et le bloc VMC et éventuellement fait régler un souci de vitesse de ventilos, installer un silencieux.

Celui ci sera placé immédiatement à la sortie de l'insufflation de 125. Je vais le faire en bois. Avec de la mousse d'isolation phonique à l'intérieur et des chicanes.

Il devrait faire environ 70cm par 25 cm par 25 cm.

Je ne sais pas par contre combien mettre de chicanes. Car cela va forcément ralentir le débit si elles sont nombreuses.

Le débit devrait être plus raisonnable et surtout les bruits dans les deux chambres des enfants (bruit de la machine par les conduits) moins forts.

Qu'en pensez-vous ? J'ai trouvé quelques infos sur le net mais peu ont choisi cette solution.

Je colle un lien pour montrer de quoi je veux parler.

http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]un-piege-a-vmcdf-2.html

Je pense en profiter pour ajouter une sortie dans le réseau. Sortie qui sera dans le cellier, éloignée de 4 mêtre de la prise d'air extraction. C'est un moyen de faire baisser le débit et la pression dans l'ensemble du réseau. Cette sortie se ferait dès le silencieux
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 19h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir