Quand tu parles des résistances dans la machine bendangers tu parles de quelle résistance ? A par le plafond rayonnant je n'ai pas d'autres résistances?
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Mayenne
La machine intègre deux jeux de résistances (1 résistance de 400W Rea1 et 1 résistance de 8000W Rea2) intégrées dans la machine sur le soufflage air neuf, ces résistances peuvent être mise en cascade ou seules en fonction de certains paramètres de la machine.
Donc si ta machine consomme 2300W c'est que les deux résistances doivent être en fonctionnement. Car la PAC avec les ventilos consomme a peu prés 900W-1000W.
Pour vérifier si elles sont activées à l'instant T : Menu >>> Valeur des sorties >>> Paramètres Ou03 et Ou04
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Mayenne
Rea2=800W et non 8000W
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Merci tesniere1 pour ces réponses. Ces deux paramètres sont en "ouvert" . Est ce que ça veut dire qu'elles sont actives si oui peut on les désactiver ?

J'ai vu un paramètre résistance sur air au même endroit que résistance sur eau . Ces deux paramètres sont à l'arrêt mais une actions sur ces eux paramètres n'entraîne aucun changement sur le paramètre des résistances ou03 et ou4 ?
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Oise
Bonjour à tous, Vos remarques sont instructives. Pour mon cas la machine de remplacement de 2013 mentionne une date de fabrication écrite à la main en 2011. L'échangeur de marque Norvégienne est de 2010. Cherchez l'erreur ?.Pour moi le ventilateur soufflage est sur 6
(sinon trop de courant d'air) et l'extraction sur 8. Si je descend en dessous ECS fonctionne mal. Attention le débit ne doit pas descendre en dessous de 200m3 pour le fonctionnement. Ma consommation est de 4700, kwhef/an pour 160,SHON 2 niveaux sans plafond ray. Ceci X2,58 pour éprimaire soit 12120 kwhef: 160 soit 75KWHep/m2 (BBC 65). En repos 6KWH/jour. Une bonne VMC DF est 1,5à2kwh/jour. Machine très décevante. Dysfonctionnements :alerte filtre HS, fuite d'eau etc.. Que faire maintenant. Assurer et gérer. Maintenant il propose un contrat de maintenance à un prix exorbitant qui ne résoudrait rien. La doc de l'époque disait sans entretien sauf filtres. J'attends des idées si quelqu'un en a. A bientôt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Merci tesniere1 pour ces réponses. Ces deux paramètres sont en "ouvert" . Est ce que ça veut dire qu'elles sont actives si oui peut on les désactiver ?

J'ai vu un paramètre résistance sur air au même endroit que résistance sur eau . Ces deux paramètres sont à l'arrêt mais une actions sur ces eux paramètres n'entraîne aucun changement sur le paramètre des résistances ou03 et ou4 ?
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
En cette période plus froide je suis en mode chauffage non stop et je dois ajouter le plafond rayonnant sinon ça chauffe pas assez du coup je suis rien que pour le chauffage à env 1600 wh en instantané . Sur une journée ca fait pas mal. Heureusement que notre douceur angevine fait que ca ne dure jamais un mois entier sinon bonjour la facture avec une machine qui est normalement un investissement pour payer moins cher en energie .....
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Oise
Bonjour, et oui c'est une cata !. La machine se met elle en mode dégivrage. Pour moi dès 5°et si autour de 0° elle peut être la moitié de la journée en dégivrage. Donc E/C sur appoint résistance et insufflation d'air certes moins fort mais beaucoup plus froid. Nous avons un poële à granulés qui chauffe toute la maison ( l'an dernier 800, kg pour hiver doux ). Cette machine est faite pour des maisons passives et encore quand on voit la consommation en VMC simple ( voir mon message précédent).J'espère que vous avez une bonne sensation de chaleur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Rhone
Bonjour,
Je vois que vous avez des problèmes avec cette fameuse machine.
J'ai moi aussi de grosses difficultés à la faire fonctionner.
Voici mon histoire :
Ma première machine est livrée chez moi : celle-ci ne fonctionne pas du tout. Elle ne s'allume même pas.
Je contacte l'entreprise qui vient chercher la machine il me la remplace par une nouvelle.
Celle-ci présentera des défauts permanents.
À tel point que cette machine a servi à des experts judiciaires pour protéger la société îlot qui vient de racheter la société Hora.
Après de multiples d'appel auprès de la direction. Monsieur Bietrix consent enfin à me changer la machine cette année au mois de juillet.
Nous sommes dans le même problème depuis le mois de juillet. La machine passe en mode chauffage au lieu de faire de l'eau chaude sanitaire.
Multiples appels auprès de la direction , le technicien se déplace enfin et accepte de me changer les deux cartes électroniques. Ceci ce vendredi. La machine a bien fonctionné pendant deux jours et me voilà de nouveaux en panne avec une production de chauffage au lieu de l'eau chaude sanitaire.
Je ne compte pas en rester là avec cette société . J'ai voulut lors de la construction de ma maison faire fonctionner des sociétés locales, bien mal m'en a pris.
Je vous déconseille fortement d'investir dans une machine qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera pas car mal conçu.
Si d'autres personnes sont dans le même cas de figure que moi pourquoi ne m'ont aurions-nous pas un collectif à fin de les attaquer en justice. Je compte de toute façon ne pas en rester là et en référer à ma protection juridique qui se fera un plaisir de dénoncer les agissements de sa direction
Pensons qu'ils nous ont vendu cette machine comme étant économique. À ce jour je n'ai pas d'eau chaude sanitaire je chauffe la maison avec un poêle à bois heureusement mais je n'ai plus de solution mise à part changer de système de production d'eau chaude et de ventilation double flux.
Messages : Env. 60
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Oise
Bonjour,
Je vois qu'une nouvelle personne rejoint le blog. On s'aperçoit que même après quelques années cette machine n'est toujours pas au point. Je pense que celle-ci est fabriquée par FRANCE ENERGIE dans l'Orne, car c'était cette Ste qui était venu remplacer ma 1ère machine sous la responsabilités d'HORA (voir leur site ). Dernièrement nous avons eu une période de froid ( -5°) la machine était en phase dégivrage pratiquement en continu ce qui coupait la production d'eau chaude même en ECS + (je pensais que dans cette position l'eau chauffait grâce à la résistance comme un chauffe eau normal)mais ce n'était pas le cas car la phase dégivrage empêche le fonctionnement. Heureusement la température remontant dans la journée la production reprenait car les phases entre les dégivrages était plus espacées. Qu'en serait-il si nous devions avoir des -10 à -15°. Certainement pas d'eau chaude. j' aimerais savoir qu' en est-il des personnes qui ont des plafonds rayonnants ( pas de chauffage ?). J'essais de gérer tant bien que mal cette machine pour amortir l'investissement et certainement que plus tard je mettrai une D/F et une production d'eau chaude séparée. Mais vous je pense que vous avez des problèmes plus graves. A bientôt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Pour ma part il fait -5 à 0 dehors j'ai bien l'eau chaude qui fonctionne mais je suis obligé de mettre mon plafond rayonnant à 100/100 du temps car la machine ne produit pas de chaleur ou très peu et pourtant elle consomme donc aucun intérêt.

Par ailleurs avec ces températures froide je n'arrive pas à chauffer entièrement ma maison à étage dec105 mètre carré

Ma pièce de vie ne peut être chauffée á plus de 16,5 degre et pour mes chambres du haut j'ai dû fermé la porte elles sont à 13-12 degrés. Si j'ouvrais les portes certes les chambres du haut seraient plus chaudes mais ma pièce de vie et cuisine descendraient a env 15 degré .

Le fait de faire tourner tout le temps mon plafond rayonnant me fait consommer pas mal tout de même: ex décembre 1100 kWh en tout . Donc en chauffage pur je pense 850 kWh env.

Le but de la machine coûtant au passage env 20000 euros était de gagner en consommation électrique . Et bien au réel je consomme autant que si j'avais juste installé mon plafond rayonnant .

Je me joins à vous pour dénoncer cette machine qui ne vaut surtout pas env 20000 euros et qui ne tient aucunement les promesses que pourtant donnent le site et les vendeurs de chez hora.
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Rhone
Pour information, je viens de m entendre avec Hora.
J accepte la proposition suivante:
Reprise de la machine seule avec démontage et enlèvement par leur équipe avec dédommagement financier à hauteur de 7700€ TTC.

J attends maintenant le chèque...
Messages : Env. 60
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Hello !
C'est un bon début pour trouver une autre solution mais tu vas remplacer la machine par quoi d'autre?
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Rhone
Je remplace la solution eau chaude par un ballon thermodynamique Hitachi,
La VMC double flux par une Atlantic Optimocosy HR
Et la gestion des films chauffants via des modules Fibaro avec thermostats radio
Messages : Env. 60
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Mayenne
Salut, et donc, tu comptes chauffer avec uniquement les films chauffants ? ou tu as autres chose en plus ?
Messages : Env. 10
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis aujourd'hui à 07h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

23
abonnés
surveillent ce sujet
Voir