dapes a écrit:Merci pour vos réactions.. Mais moi je voulais juste savoir si le monsieur de l'ADEME dit des "con..." ou non...
A savoir, un rendement inferieur pour la chaudiere gaz condensation si on branche en double circuit radiateurs + plancher chauffant...

Merci..

Je ne suis pas chauffagiste mais je pense qu'il faut limiter au maximum la température de retour du chauffage car plus elle est basse mieux se fera la condensation et plus le rendement de la chaudière sera élevé. L'idéal serait d'avoir les radiateurs ouverts à fond avec une température du circuit radiateurs la plus basse possible, car plus vous contraignez la circulation de l'eau chaude dans les radiateurs plus la température du circuit de retour sera élevée et moins bonne sera la condensation. Pour le circuit plancher chauffant, la température étant basse cela ne pose pas problème pour la condensation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Regismu a écrit:
malheureusement c'est une habitude de truquer constamment les chiffres réels et les prix dans tous les posts et de mentir sciemment à tous les lecteurs de ce forum


Il faudrait surtout que les gens qui annoncent des prix ici ou ailleurs, le fasse devis ou facture à l'appui.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Bonjour,
Les défauts du plancher chauffant:
- régulation difficile de la température, ce ne sera jamais au degré prés
- la vanne trois voies ne sera pas dans le contrat d'entretien de la chaudière
- consommation électrique de l'ensemble non négligeable
- vous n'avez pas de radiateur mais des nourrices moins esthétiques que les radiateurs
- coût très élevé
Les avantages:
- isolation des planchers
Il vaut mieux investir dans l'isolation, une VMC double flux ou du triple vitrage et mettre un ballon d'eau chaude et des radiateurs électriques ce sera beaucoup plus facile à dépanner et pas de contrat d'entretien à 200 euros par an, car cela en fait des kWh.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Azimut2 a écrit:Bonjour,
Les défauts du plancher chauffant:
- régulation difficile de la température, ce ne sera jamais au degré prés
- la vanne trois voies ne sera pas dans le contrat d'entretien de la chaudière
- consommation électrique de l'ensemble non négligeable
- vous n'avez pas de radiateur mais des nourrices moins esthétiques que les radiateurs
- coût très élevé
Les avantages:
- isolation des planchers
Il vaut mieux investir dans l'isolation, une VMC double flux ou du triple vitrage et mettre un ballon d'eau chaude et des radiateurs électriques ce sera beaucoup plus facile à dépanner et pas de contrat d'entretien à 200 euros par an, car cela en fait des kWh.


Bonjour,

J'ai un PC + chaudière gaz depuis 3 ans.


1/ Je ne suis pas en effet à un degré près... mais à plutôt 0,5°. Après, pour juger qu'un PC est moins précis, il faudrait que la température extérieure ne varie pas d'un degré pendant une longue période et qu'il n'y ait aucune activité à l'intérieur, ni personne, tant ces paramètres influent grandement sur la température intérieure. Donc mises à part des mesure en labo...

2/ Quant à l'esthétique, vous comparez l'incomparable. Les nourrices "moins esthétiques", à moins de les mettre en plein milieu des murs du salon, je ne comprends pas où est le problème : chez moi elles sont toutes cachées au fond des placards. Donc je ne comprends pas pourquoi comparer l'esthétique d'un radiateur qui sera forcément à la vue de tout le monde à celle d'une nourrice que l'on peut facilement dissimuler (et qui doit l'être d'ailleurs)... Et sinon parle d'esthétique, un PC est encore plus esthétique que des radiateurs car justement il n'y a rien de visible.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Bonjour,
J'ai 2 PC + chaudière gaz murale à condensation.
Ce que je veux dire sur la température, c'est que c'est beaucoup moins souple qu'un chauffage traditionnel et si vous laissez le soleil entrer par les fenêtres cela devient vite insupportable. Quand à l'esthétique des nourrices, même dans un placard ce qui est mon cas également, on ne peut pas dire que cela soit génial. Je regrette amèrement mon choix et je ne le conseille pas, mais ce n'est que mon avis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
J'ai de grandes baies vitrées plein Sud.
Pour avoir testé à l'intersaison, chauffage coupé ou pas, la température intérieure monte très vite. On est même monté à 26-27° sans chauffage depuis plusieurs jours. Obligé d'ouvrir pour faire baisser la température.
Donc PC ou pas, ça n'empêchera pas la surchauffe si on ne ferme pas les volets ou si on n'ouvre pas.

Quant aux nourrices au fond des placards, il est très rare que quand je reçois du monde je dise "je vais vous ouvrir les placards, enlever les caisses et rangements par terre, puis vous allez vous mettre à quatre pattes pour voir à quel point les nourrices sont moches !".

W00t

Même les invités qui ont passés plusieurs semaines à la maison n'ont jamais remarqué qu'ils avaient des nourrices au fond du placard de leur chambre et de leur SDB. Les placards font 60 cm de profondeur et ils comportent des étagères du sol au plafond. Il faut vraiment tout débarrasser en bas et se pencher pour apercevoir les nourrices...

Je ne sais pas comment a été conçu et réalisé votre PC, mais chez nous le plombier a fait le maximum pour que les nourrices soient discrètes...

Après je ne regrette absolument pas le choix du PC, tant la chaleur est douce et homogène ! Quand il y a 21 dans une pièce, il y a 21 partout. Pas 22 à côté du radiateur et 20 à l'autre bout de la pièce.
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Juste une question, à quoi vous servent vos nourrices si vous avez la même température partout ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Je n'ai jamais dit qu'il y avait la même température dans toute la maison. J'ai dit qu'il y avait la même température dans une pièce. En l'occurrence le séjour / salon par exemple (50 m2).

J'ai 2 nourrices, une pour la partie jour (21 degrés) et une autre pour la partie nuit (19 degrés).
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Nord
Azimut2 a écrit:Juste une question, à quoi vous servent vos nourrices si vous avez la même température partout ?


Bonjour,

Les nourrices si elles sont équipées de débitmètre, te permettent de regler le debit precis sur chaque circuit en fonction de sa longueur, pour justement reguler la temperature au dixième de degrés près....
J'ai 5 circuits chez moi et j'ai exactement la meme température ambiante dans chaque pièce.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Tiens, ce fil était resté sur mon post depuis plus de 2 ans... il n'y a pas eu de fil sur ce sujet depuis ?

En ce qui me concerne , toujours soucis de confort chez moi dans une maison au niveau passif (consos de l'ordre de 8kwh/m²/an en chauffage gaz).

Pas de problème de régulation, on travaille en basse température, et avec peu de déperdition, c'est très simple à gérer.

Azimut2, tu n'apprécies pas de voir quelques tuyaux dans un placard et tu conseilles des vmc doubles flux ? Je ne sais aps pour toi, mais moi j'ai les 2 et je peux te dire que dans un local technique le plancher est bien plus discret que la vmc et ce qui va avec !!

Cela dit, je ne me pose pas forcement en défenseur des solution gaz/plancher chauffant. Je ne pense pas que cela soit forcement la solution la plus pertinente en 2016, mais les défaut énoncés ne sont pas les bons à mon humble avis.

Le circulateur de mon plancher chauffant fait 24 Watts, donc 277 heures de fonctionnement du circulateur pour 1€.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Bonjour,
La VMC double flux est plus encombrante, c'est certain, mais le gros avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de jouer les équilibristes sous la toiture pour aller la dépanner ou la nettoyer et pour une consommation équivalente elle permet de gagner des calories.
Quand aux défauts que j'ai annoncé, c'est mon avis personnel, et je respecte l'avis des autres.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Un réseau de VMC double flux doit être entretenu et ça c'est pas forcement évident j'imagine. Je sais que je devrais nettoyer le mien un jour.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
BOUYA62 a écrit:
Azimut2 a écrit:Juste une question, à quoi vous servent vos nourrices si vous avez la même température partout ?


Bonjour,

Les nourrices si elles sont équipées de débitmètre, te permettent de regler le debit precis sur chaque circuit en fonction de sa longueur, pour justement reguler la temperature  au dixième de degrés près....
J'ai 5 circuits chez moi et j'ai exactement la meme température ambiante dans chaque pièce.

Le débitmètre comme son nom l'indique règle le débit, pas la température. La température dépend de la chaudière, de la température extérieure (si vous avez une sonde extérieure), de l'ensoleillement et de l'inertie du PC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Azimut2 a écrit:
BOUYA62 a écrit:
Azimut2 a écrit:Juste une question, à quoi vous servent vos nourrices si vous avez la même température partout ?


Bonjour,

Les nourrices si elles sont équipées de débitmètre, te permettent de regler le debit precis sur chaque circuit en fonction de sa longueur, pour justement reguler la temperature  au dixième de degrés près....
J'ai 5 circuits chez moi et j'ai exactement la meme température ambiante dans chaque pièce.

Le débitmètre comme son nom l'indique règle le débit, pas la température. La température dépend de la chaudière, de la température extérieure (si vous avez une sonde extérieure), de l'ensoleillement et de l'inertie du PC.


Bonjour,

J'ai des nourrices et des températures différentes selon les pièces, réglées avec les débimètres des nourrices. Et ça fonctionne parfaitement.
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
BOUYA62 a écrit:
Citation:
Citation:
Azimut2 a écrit:Juste une question, à quoi vous servent vos nourrices si vous avez la même température partout ?


Bonjour,

Les nourrices si elles sont équipées de débitmètre, te permettent de regler le debit precis sur chaque circuit en fonction de sa longueur, pour justement reguler la temperature  au dixième de degrés près....
J'ai 5 circuits chez moi et j'ai exactement la meme température ambiante dans chaque pièce.



Bonjour,
"Réguler la température au dixième de degré près" !! J'aimerai bien voir une courbe de température dans une de vos pièces. Vous avez mesuré ? Ma chaudière ne me permet pas de réguler au dixième mais au degré.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 02h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz