Merci Carminas! Désolée je pensais que mon message en bas de page ne serait pas lu du coup j'ai ouvert un nouveau sujet avec la même question! Pardon je suis néophyte.
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gard
Carminas a écrit:Bonjour

Vous mettez un mini coffret 1 module :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32174-coffrets-1-a-4-mo[...]-1-module-blanc-ral9010

Oui mais en fait, sachant que cette VMC est installée en faux plafond, y a-t-il vraiment une utilité à mettre mon disjoncteur dans un cache? Car outre la difficulté d'accès et donc de fixer ce cache au mur, personne n'ira se promener à cet endroit.  Alors je ne vois pas trop l'intérêt du cache borne. Mais peut-être y voyez-vous une autre raison?
Et je redemande y a-t-il danger à installer une VMC sur un circuit protégé en 10A avec un disjoncteur intermédiaire en 2A bien sûr.
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un disjoncteur c'est des connexions, donc elles doivent être protégées dans une enveloppe accessible.
Donc a minima à mettre dans une boite de dérivation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gard
Carminas a écrit:Un disjoncteur c'est des connexions, donc elles doivent être protégées dans une enveloppe accessible.
Donc a minima à mettre dans une boite de dérivation.

Ok Carminas!
Et pour la deuxième partie de ma question? Est-ce que je prends un risque quelconque? Ma VMC sera-t-elle protégée comme elle doit l'être malgré que cela ne respectera pas les normes?
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas dangereux
De toute façon si vous mettez un disj 2A, cela respecte la norme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gard
Super! Merci encore.
Une autre question en lien avec ce qui précède : doit-on obligatoirement respecter un sens du disjoncteur (entrée en haut du disj - sortie en bas) ?
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gard
Bonjour Jules,
J'ai la même visiblement ! En tous les cas la même notice.  Et alors vous avez mis du 1A?? Est-ce que le 2A conviendra ?


Jules09 a écrit:Voici la doc de la VMC





Le tableau à été rénové par un électricien pro (réno faite à la demande de l'ancien proprio), pourquoi j'en ai aucune idée.
Pour ma part, à faire une modif dans le tableau je voulais en profiter, si c'est justifié, et changer le calibre.

Merci pour vos conseils
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gard
Si j'en crois le schéma ci-dessus je ne fais entrer dans mon disj 1A(?) que le rouge? Le bleu arrive directement du tableau à la VMC?
Merci pour vos réponses
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un disjoncteur fonctionne dans les 2 sens, mais l'usage veut que l'on entre par le haut et qu'on ressorte par le bas. Si ce n'est pas le cas, mettre une étiquette d'avertissement

Sur le schéma la phase et le neutre sont bien coupés, mais seule la phase est protégée contre les surintensités.
C'est ce qu'on appelle un disjoncteur unipolaire+neutre, c'est ce qu'on met partout en locaux d'habitation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gard
Carminas a écrit:Un disjoncteur fonctionne dans les 2 sens, mais l'usage veut que l'on entre par le haut et qu'on ressorte par le bas. Si ce n'est pas le cas, mettre une étiquette d'avertissement

Sur le schéma la phase et le neutre sont bien coupés, mais seule la phase est protégée contre les surintensités.
C'est ce qu'on appelle un disjoncteur unipolaire+neutre, c'est ce qu'on met partout en locaux d'habitation.

ah d'accord! C'est donc ça! Alors il faut bien que mes deux fils passent pas ce disjoncteur même si ce n'est que la phase qui est protégée? C'est bien cela? Pardon d'insister mais je préfère tout vérifier...
Et l'histoire du 1A ? Faut-il s'y fier? Ou le 2A conviendra?
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est obligatoire d'avoir une coupure bipolaire.
Donc il faut que phase et neutre passent par le disjoncteur

35W c'est 0,15A, donc un disjoncteur 1A conviendra. Mais vous trouverez difficilement cela en grande surface de bricolage :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-23[...]rbe-depart-p-31828.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gard
Carminas a écrit:Oui c'est obligatoire d'avoir une coupure bipolaire.
Donc il faut que phase et neutre passent par le disjoncteur

35W c'est 0,15A, donc un disjoncteur 1A conviendra. Mais vous trouverez difficilement cela en grande surface de bricolage :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-23[...]rbe-depart-p-31828.html

D'ac. Mais vu le prix et le manque de disponibilité je me demandais si je ne pouvais pas garder l'idée du 2A ... malgré la notice ?? 
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un 2A c'est le même prix
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gard
Merci Carminas! Vraiment sympa et disponible! Dois-je donc en déduire que , vu les préconisations de la notice, la solution du 2A n'est définitivement pas bonne?
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Que ce soit un 1A ou un 2A ou un 10A cela fonctionnera.
C.est juste une limite de sécurité qui baisse.
La norme dit 2A maxi, mais j'aurais tendance à suivre la notice.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir