Température circuit chauffage trop haut + PAC ne s'arrète plus de tourner

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.895 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60000 message
ddd38 a écrit:Il est vrais que quand la PAC a finit de chauffer l'ECS, la température du circuit radiateur est encore plus élevé .
En tout cas, je confirme que le sèche serviette est bien brulant .
Dans la notice constructeur il est bien dit d'ouvrir a fond les radiateurs .
Mais comment faire ensuite pour réguler la température dans les chambres ?
Dois je mettre le réglage a 0% ( régulation par loi d'eau ) ?
Ou les 50% tienne compte des têtes thermostatiques des radiateurs ?

Je crois qu'en fait il y a 2 systèmes de régulation:
-loi d'eau -> température de départ qui dépend de la température extérieure
-loi "classique" -> température de départ qui dépend de la température ambiante  (celle mesurée par le thermostat) et de la consigne de température ambiante

Ensuite il y a le paramètre "part de la température ambiante dans la régulation" si tu mets 25%,
la température de départ va dépendre à 25% de la loi de régulation classique et à 75% de la loi d'eau
En gros un truc du genre Tdepart =  TdepartClassique * 0.25 + TdepartLoiEau * 0.75


De plus il y a un mécanisme d’arrêt/marche (tout ou rien) de la chauffe quand température ambiante > température de consigne ambiante + 0.5°C (le 0.5 est paramétrable)

Donc dans ton cas la PAC n'a pas la "température ambiante" de la zone "radiateurs". Donc le mécanisme d'arrêt/marche est inactif -> loi d'eau tourne en continu quand aucun autre mode n'est actif (ECS par ex.) 

Vu que la PAC n'a pas la température ambiante de la zone "radiateurs" je ne sais pas comment ce comporte le mix entre les 2 lois de régulation.

Donc pour remédier au problème c'est augmenter le débit en ouvrant les vannes (tu fermes légèrement au sud pour ne pas avoir trop chaud) -> la T° départ doit diminuer.
Puis de mettre un thermostat pour qu'il coupe le fonctionnement du chauffage pour CC2 -> tu n'auras pas trop chaud dans la zone "radiateurs"
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

J'ai tel au service technique d'ATLANTIC .
On as regarder et j'avais 2 paramètre qui n'était pas bon .
CC2 commun avec CC1 pour régulation avec thermostat, alors que j'en ais juste un sur le CC1
Et un code ou j'étais a 50% pour la régulation soit pas loi d'eau ou thermostat .
Du coup on as mis 0 sur le CC2 .
Et c'est tjrs pareil , ne fonctionne pas correctement .
Pourtant suite au réglage avec technicien, j'avais éteins le chauffage CC2 ( CC1 pas en demande )pour le rallumer quand le circuit serait froid .
Au démarrage j'ai bien eu les bons messages : Compresseur Enclencher puis libérer évaporateur prêt avec dans le menu info le décompte de 8mnts d'arrêt compresseur . Et la régulation c'est bien faite a + 2° de la temp de consigne qui était de 32° .
Pui plus tard dans la soirée rebelote, sa ne marche plus .
Hier soir on était a 6° en temp extérieur / Consigne PAC a 35,2° / et j'avais une lecture départ de PAC a près de 48 ° avec en permanence libérer évaporateur prêt .
Visiblement la PAC ne régule plus la température par la suite .
Une idée ? car là je ne vois pas .
Cordialement .
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Salut,

Soit tu mets un thermostat sur le second circuit qui régule la demande indépendante CC1 / CC2. Avec un point de consigne d'eau gérée par la PAC pour ce circuit.

Soit tu vires tes vannes thermostatiques et tu fixeras les ouvertures des robinets qui laisseront emettre les radiateurs en fonction de la température d'eau que tu envoies dedans.
Cette température étant gérée par la PAC.

Si ca peut aider.
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
ddd38 a écrit:Bonjour,

J'ai tel au service technique d'ATLANTIC .
On as regarder et j'avais 2 paramètre qui n'était pas bon .
CC2 commun avec CC1 pour régulation avec thermostat, alors que j'en ais juste un sur le CC1
Et un code ou j'étais a 50% pour la régulation soit pas loi d'eau ou thermostat .
Du coup on as mis 0 sur le CC2 .
Et c'est tjrs pareil , ne fonctionne pas correctement .
Pourtant suite au réglage avec technicien, j'avais éteins le chauffage CC2 ( CC1 pas en demande )pour le rallumer quand le circuit serait froid .
Au démarrage j'ai bien eu les bons messages : Compresseur Enclencher puis libérer évaporateur prêt avec dans le menu info le décompte de 8mnts d'arrêt compresseur . Et la régulation c'est bien faite a + 2° de la temp de consigne qui était de 32° .
Pui plus tard dans la soirée rebelote, sa ne marche plus .
Hier soir on était a 6° en temp extérieur / Consigne PAC a 35,2° / et j'avais une lecture départ de PAC a près de 48 ° avec en permanence libérer évaporateur prêt .
Visiblement la PAC ne régule plus la température par la suite .
Une idée ? car là je ne vois pas .
Cordialement .

Bonjour,

C'est donc la température de départ qui est mal régulée pas la consigne. Vous avez combien de radiateurs?
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Badinieres (38)
Exactement ! La température de départ PAC n'est visiblement pas réguler et dépasse largement celle de consigne .
J'ai 5 radiateurs avec têtes thermostatique + 1 sèche serviette qui lui est non réglable .
Les radiateurs sont régler de 3 a 3,5 .
J'ai vu sur la notice constructeur qu'il faut ouvrir a fond les radiateurs , voir régler juste au dessus de la consigne de température qu'on as programmé 20°.
Mais je n'explique pas pourquoi cela a fonctionné l'hiver dernier, ce qui était notre 1er hiver dans cette maison que nous avons fait construire ?
Pour le CC1 + ECS aucun problème, juste le CC2 .
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Rhone
Bonjour ,

J’ai une pac alfea extensea duo inverte de 6kw avec plancher chauffant rdc + stage depuis qu’il fait plus froid la pompe tourne en continue même quand la température demander est atteinte alors qu’avant une fois la température atteinte la pac s’arreter ?
Est ce normal , est ce lié à la loi d’eau et la sonde extérieur ?

Merci d’avance.
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 300 message Haute Saone
CyrilC69250 a écrit:Bonjour ,

J’ai une pac alfea extensea duo inverte de 6kw avec plancher chauffant rdc + stage depuis qu’il fait plus froid la pompe tourne en continue même quand la température demander est atteinte alors qu’avant une fois la température atteinte la pac s’arreter ?
Est ce normal , est ce lié à la loi d’eau et la sonde extérieur ?

Merci d’avance.


Bonjour. Avez vous pu avoir une réponse a votre soucis ?
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Concernant problème pompe  à chaleur, je pense à la sonde température extérieur car la mienne monte en température et en pression et se coupe 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
CyrilC69250 a écrit:Bonjour ,

J’ai une pac alfea extensea duo inverte de 6kw avec plancher chauffant rdc + stage depuis qu’il fait plus froid la pompe tourne en continue même quand la température demander est atteinte alors qu’avant une fois la température atteinte la pac s’arreter ?
Est ce normal , est ce lié à la loi d’eau et la sonde extérieur ?

Merci d’avance.


Bonjour,
J’ai le même soucis actuellement.
Avez vous trouvez une solution à votre problème ?
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 300 message Haute Saone
Bonjour.
Début de l'hiver.
Je ai eu un soucis avec la PAC.
Elle fonctionnait mais il ne fesait pas plus de 19.5°c dans la maison.
Après passage du technicien. Je vais mes deux sondes de températures autour des tuyaux dans la PAC intérieur qui était hors service du coup ça ne chauffait plus.
Une fois changé plus de soucis.
Pour le fait qu elle ne se arrête plus de tourner, regardez votre programmation. J ai mis le cc2 en réduit la journée et en confort la nuit.(cc2 radiateur pour l étage)
(Cc1 le rdc plancher chauffant en confort)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 300 message Haute Saone
Regardez votre programmation.
Et vérifiez la sonde extérieure.
Moi elle tournait quasiment tout le temps quand j' ai mis le cc2 en confort a 20°c .
Je l' ai passé en réduit à 17°c en journée et en confort a 19°c la nuit.
Et ça va mieux.
Alexe.d a écrit:
CyrilC69250 a écrit:Bonjour ,

J’ai une pac alfea extensea duo inverte de 6kw avec plancher chauffant rdc + stage depuis qu’il fait plus froid la pompe tourne en continue même quand la température demander est atteinte alors qu’avant une fois la température atteinte la pac s’arreter ?
Est ce normal , est ce lié à la loi d’eau et la sonde extérieur ?

Merci d’avance.


Bonjour,
J’ai le même soucis actuellement.
Avez vous trouvez une solution à votre problème ?
Cordialement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 11h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir