Retour
Menu utilisateur
Menu

Bouche VMC aldes souffle très fort

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 3.143 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 8000 message
Tu va griller ta VMC mon oncle a fait la meme chose a mettre des réducteurs elle a grillé quelques mois après...

le moteur a plus de mal a extraire l'air vu que les entrées sont réduite il tire plus que la normal chauffe et grille...

surtout si la vmc detecte de l'humidité et se met en vitesse 2, d'ailleurs c'est peu-etre pour ça que vos bouches font du bruit il y a trop d'humidité dans la maison et elle reste tous le temps en vitesse 2


je suis pas convaincu tarabastel, on dit que 2 coudes a 90 c'est égal a 9m de tuyaux, si tu met 2 réductions de 9cm² la 2eme ne peut pas etre aussi 35mcube heure vu qu'il y a des pertes dans le premier réducteur, il faudrait qu'il soit legerement plus gros.

sinoon j'ai déja vu des groupes de VMC juste au dessus d'une cuisine, et la gaine des WC etre 10m plus loin, résultat l'air passe la ou il a le plus facile, la bouche cuisine aspire très fort et la bouche WC presque rien, donc dans ses cas la on peut faire faire des S a la gaine cuisine pour crée un peu de perte de charge cela équilibre l'air aspiré qui rentre un peu plus par les WC.

ou encore les bouches de l'étage qui aspire plus que les bouches du RDC (plus loin du groupe)


l'emplacement du caisson de répartition est très importante il faut prendre en compte chaque longueur de gaine pour un bon équilibre

après le bruit d'une bouche peu aussi venir du groupe lui meme, il existe des pièges a son a mettre sur les gaines de ventilation du groupe ça évite que le bruit du groupe parte dans la gaine et arrive jusqu'au piece via la gaine et la bouche


si vos bouches font du bruit c'est soit le bruit du groupe soit un mauvais équilibre des aspirations



quand je dis laissez une entré vide sur le groupe cela permet au groupe de tourner dans le vide en quelque sorte le moteur a très facile a extraire l'air grace a la bouche vide il tourne dans le vide et les autres gaines du coup n'aspire plus que très peu

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
enr41 a écrit:Est ce que tu sait combien d entree sur le groupe
est ce que le groupe ne serait pas par hasard juste au dessus de la cuisine


Bonjour,

sur le modèle il y a 7 entrées. http://www.aldes.fr/catalog/[...]/index/id/8

J'ai que 4 bouches dans la maison : 1 SdB (~7m), 1 WC (~5m), 1 cuisine (~6m), 1 cellier (~8m).
Le bloc moteur est au entre de la maison.

Seule la bouche de la cuisine fait du bruit quand elle est en position "fermée"
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
yoda_51 a écrit:Vous etes bien en vitesse 1?


Bonjour,

J'en ai aucune idée. Peut être qu'elle est à fond en permanence.
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Dordogne
Bonsoir,
D'accord avec vous yoda51 ne faut pas réduire la force de manière inconsidérée, si on multiplie les réductions et les pertes de charge il risque de ne plus rien y avoir au bout.
D'après lien qu'a laissé chamtec il a une aldes bahia microwatt, ce groupe a un débit variable , il se câble avec seulement deux fils. La courbe débit/puissance est en pente, il n'y a pas de  régulation hygrométrique ni de deuxième vitesse qui puisse être commandée par l'utilisateur.
La doc commerciale aldes donne les caractéristique aérauliques du groupe
http://aldes.fr/files/catalo[...]ahia_bd.pdf
Je me suis amusé à mesurer le courant consommé, il varie en fonction de l'hygrométrie de la maison, de l'utilisation des douches en particulier. Il est fait pour s'adapter aux habitations du F2 au F7 jusqu'à 7 sanitaires.
Prudent dans les bidouillages il faut rester, je suis assez d'accord surtout avec un kit à 250 balles TTC, je vais aller voir mon fournisseur pour en savoir plus.
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Premier élément de réponse pour mon cas.
j'ai mesuré hier l hygrométrie de la maison, 75%!!
bon elle est chauffée que depuis 3 semaines à 20degres et depuis qu'on y habite c'est très humide dehors.
pensez vous utile que je mette en place des deshumidificateurs pour accélérer la baisse?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
C'est bien ce que je disais, de 20 a 250 mcube heure, la vmc aldes micro watt consomme 35w quasiment constant.

par contre au dela de 250mcube heure la consommation chute vers 20watt a 300mcube heure, donc si vous laissez une entrée vide comme je disais la consommation va soit rester stable soit la conso va diminuer

en aucun cas cela fais augmenter la consommation comme vous avez dis tarabastel donc mon conseil reste valide

@+

zaf34 ne touchez a rien laissez le ventilation, aéré le matin tot quand il fait très froid, cet air froid une fois réchauffé a 20° sera très sec cela va secher très fortement la maison, pas la peine d'utiliser des déhumidificateurs

2eme possibilité surchauffé la maison de quelques degré cela va secher a vitesse grand V


mais laissez le tps au temps, il ne faut pas non plus que ça seche trop vite pas la peine de chauffé a 25 non plus...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Yoda51 a écrit:
"C'est bien ce que je disais, de 20 a 250 mcube heure, la vmc aldes micro watt consomme 35w quasiment constant. "

C'est faux, vous vous êtes trompé de courbe en lisant la doc aldes.

En pratique je mesure 32mA soit 7w avec une HR à 60% (j'ai 5 bouches sanitaire et 1 cuisine) et ça monte à 50mA soit 12w à 75%, la puissance absorbée augmente bien avec le débit.
c'est pour ça qu'elle s'appelle micro-watt d'ailleurs.
Effectivement elle est donnée pour consommer 30w à 250m3/h, mais autant laisser le chauffage à fond fenêtres ouvertes et revendre la vmc.


Zaf 34, au bout de 3 semaines de chauffage, si c'est une maison neuve il est possible qu'il reste de l'humidité dans les chapes ou les enduits de plâtre s'il y en a. Si bouches d'extraction sont ouvertes avec une humidité à 75% c'est qu'elles font leur boulot, elle mais si il fait humide dehors, ça risque durer et ces températures extérieures élevées n'arrangent rien. Si vous pouvez, augmentez le température mais n'utilisez pas de chauffage d'appoint au gaz ou au pétrole, ils dégagent de l'humidité, entre autres. J'espère que votre hygromètre est juste, si c'est un modèle à aiguille, laissez le au moins 24 heures dans un torchon humide, il doit indiquer 100% sinon tarez-le
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tarabastel a écrit:la puissance absorbée augmente bien avec le débit.



oui mais a pression constante...

moi je vous dis qu'ne laissant une bouche libre cela n'augmentera pas la consommation, puisque la pression ne sera pas la meme, il n'y aura pratiquement plus de pression le débit tjrs variable en fonction de l'humidité detecter et donc une plus faible consommation et une ventilation bcp moins forte au niveau des bouches qui ne ferait plus de bruit

évidement maintenant que j'y pense ça ne peux pas se trouver sur les courbes aldes calculé pour une installation type, il ne font pas la comparaison avec ou sans entrée de vmc laisser vide

sinon vous etes autour de 100m cube heure entre 7 et 12W c'est impensable de rejeter autent de chaleur sans la récupéré osef que ça consomme quelques milliampère on s'en fou totalement quel idée d'aller mesurer ça...

de toute façon c'est un peu comme si vous aviez les fenetres ouvertes avec le chauffage allumé avec toute vos fenetres troués, l'air rentre d'un coté (coté vent dominant) et ressort de l'autre, ça fait bien plus de 100M cube dès qu'il y a un peu de vent dehors...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Cher Yoda51
J'ai laissé laissé une bouche libre et je vous dis que le débit a doublé, la consommation aussi même si on s'en fout, qu'il y a toujours de la dépression en tous cas ça ne change rien au bruit.
D'autre part 100m3/h en présence d'humidité dans une maison de 500m3, ça fait un taux de renouvellement de 5, ou presque, sauf que ça ne dure pas.
Si je suis allé mesurer la puissance consommée c'est pour essayer de bous faire comprendre que cette machine là a un débit variable à pression quasiment constante.
Mais bon, je vois bien que je n'y arriverai pas, je ne vais pas insister, de toutes façons ce n'est pas le sujet.

La signification de osef m'intéresse, sauf si c'est du langage type texto.
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
---
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
C'est toi qui est venu greffer ta situation sur le sujet, la question est pas sur ta VMC personnel de ton petit cas personnel a toi, mais sur la VMC de l'auteur du sujet et il n'as précisé ce qu'il avait comme VMC, donc mon conseil reste valide pour une vmc standard m'embrouille pas avec ta pov' vmc micro watt machin ça m'interesse pas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Mince, le jedi est tombé du côté obscur de la force
salut
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonne année à tous,

ta vmc c'est laquelle en hygro B, moi j'ai une micro watt de chez aldès et j'ai constaté des désordres bouche et groupe pas forcement compatible
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Bonjour.
je ne sais pas quel est le modèle exact.
c'est une atlantic.
je pense que le problème vient pour l'instant dune humidité trop importante dans la maison, je suis a 75%.
et avec le temps humide dehors je peux pas la faire baisser
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Si c'est une atlantic pourquoi tu évoques une bouche de type aldès (la vmc doit être accessible alors regarde pour en être sur), regarde la marque des entrées d'air sur les fenêtres ou au dessus si tu as des coffres de volets roulants mets ta main pour sentir si l'air entre par celle ci.quels est le type d'hygromètre que tu utilises (aiguille ou a piles), comment se manifeste cette humidité importante (condensation sur fenêtre, angle de mur, rien ...),est ce que le taux d’humidité baisse quand tu chauffes la maison, quel type de chauffage as tu.
un jour sur un chantier j'ai débouchée une gaine de wc ( mais presque 10 ans après que les proprio aient emménagé)...ils se plaignaient de l'odeur mais personne n'a mis comme moi le bras dans le conduit et enlevé le papier journal.
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 17h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir